本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑 2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题
本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑
2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。个人认为这是很多非设计人员和设计人员都没有真正理解规范的原因。
1.楼梯间分为很多种,封闭,防烟,开敞等。就规范的意思我个人理解设置在楼梯及平台处的适合用于开敞式的,也就是规范现在要求的高度不大于21的住宅建筑和大于21米小于33米且户门采用的乙级防火门。或者说是满足规范设置开敞式楼梯间的公共建筑。对这些建筑来说首先要考虑楼梯间位置。
新版规范其实有很多不足,这也不可避免,我们只是希望后续的修订能跟上,给我们广大设计人员一个比较统一的做法,不要搞的我们好像都是外行,消防队一说就是真理一样。
回复