室内消火栓能否设置在楼梯间内?
貌似很忙
2016年05月23日 15:28:56
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑 2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题

本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑

2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题
11.JPG
22.JPG 111.JPG
33.JPG




11.JPG


22.JPG


33.JPG


111.JPG

免费打赏
jihai20062006
2016年05月31日 10:00:30
12楼
放在楼梯间没问题!
回复
鹏飞
2016年06月02日 08:55:16
13楼
学习了,感谢分享!!
回复
长门
2016年06月02日 09:27:36
14楼
个人认为这是很多非设计人员和设计人员都没有真正理解规范的原因。
1.楼梯间分为很多种,封闭,防烟,开敞等。就规范的意思我个人理解设置在楼梯及平台处的适合用于开敞式的,也就是规范现在要求的高度不大于21的住宅建筑和大于21米小于33米且户门采用的乙级防火门。或者说是满足规范设置开敞式楼梯间的公共建筑。对这些建筑来说首先要考虑楼梯间位置。
新版规范其实有很多不足,这也不可避免,我们只是希望后续的修订能跟上,给我们广大设计人员一个比较统一的做法,不要搞的我们好像都是外行,消防队一说就是真理一样。
回复
听歌小王子
2016年06月23日 20:05:15
15楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享。
回复
听歌小王子
2016年06月23日 20:05:22
16楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享。
回复
东非
2016年06月24日 17:42:53
17楼
有道理,谢谢大家。
回复
呆萌的芋头
2016年06月27日 11:18:06
18楼
学习了,感谢各位
回复
wds7107
2016年07月01日 11:13:29
19楼
谢谢楼主的分析,很好。
回复
王校长丶
2016年09月02日 09:15:16
20楼
资料不错,学习了。
回复
装的正经
2019年07月27日 09:33:44
21楼

应先放在楼梯间,便于消防人员使用。