室内消火栓能否设置在楼梯间内?
貌似很忙
2016年05月23日 15:28:56
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑 2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题

本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑

2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题
11.JPG
22.JPG 111.JPG
33.JPG




11.JPG


22.JPG


33.JPG


111.JPG

免费打赏
cof1557115201494
2021年07月20日 11:35:46
22楼

真没想到,规范的使用还能这么细致,文字的先后顺序都有讲究,学习了谢谢楼主!