消防稳压设备在泵房,可以从水池直接吸水吗?因为是后期改造。泵房距离高位水箱比较远。希望有大佬可以来说一下
可以,你的稳压泵到底是跟高位消防水箱在一块还是在泵房里,规范没有要求,
cof1624854402687:谢谢大佬。那个高位水箱的流量开关线是要连接到消防主机上面吗?还是要接到泵房水泵控制柜??