关于酸碱、液氢、氢气储罐布置的防火间距要求
关于酸碱、液氢、氢气储罐布置的防火间距要求 引导语
罐区油气回收设施的防火间距到底该怎么设计?
罐区油气回收设施作为罐区VOCs治理的关键设施,在近几年来越来越受到重视,加上国内持续高压的环保治理,其基本上做为一个强制性配套设施来进行推进了, 无论是新项目的设计还是老罐区的环保改造提升,油气回收设施的设计都是重中之重,但是由于历史的原因,在油气回 收设施的设计中经常遇到一些问题,诸如油气回收设施的防火间距问题 ,油气回收设施的爆炸危险 区域划分问题。 最近 圈里的网友也经常提出此类的话题,在此,我们来探讨一下罐区油气回收设施的防火间距和爆炸危险区域
风力发电厂的防火设计
风能是一种清洁无公害的可再生能源,它取之不尽,用之不竭,且蕴量巨大,很早便被人们所利用,并日益受到世界各国的重视。我国风能资源丰富,对风能的开发方面风力发电是最主要的形式,风力发电场的建设得到各地区越来越多的重视,而加强风电场的防火管理,预防风电场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,将是风电场发挥其功能的重要前提。 一、风电机组及机组变压器 1、材料的使用应符合以下规定:
红外对射火灾探测器在实际使用中的尴尬
文字 这是在某商业综合体的消防控制室内拍摄到的照片,是一个商业步行街中庭附近的红外对射火灾探测器被广告条幅遮挡发出的火灾报警信号在消防控制盘上的反馈。 这里面的【红外对射】就是2013版《火灾自动报警系统设计规范》第12.4节中的“线型光束感烟火灾探测器”。 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 规范正文 12.4 高度大于12m的空间场所
《城市居住区规划设计标准》中对于消防车道的规定
文字 《城市居住区规划设计标准》中对于消防车道的规定 城市居住区规划设计标准 GB50180-2018 6 道路 6.0.4 居住街坊内附属道路的规划设计应满足消防、救护、搬家等车辆的通达要求,并应符合下列规定: 1 主要附属道路至少应有两个车行出入口连接城市道路,其路面宽度不应小于4.0m;其他附属道路的路面宽度不宜小于2.5m; 2 人行出入口间距不宜超过200m;
规范详解:规范详解之架空层
? 文字 大家好,今天整理了和“架空层”有关的5本民用建筑规范里面的内容,供大家工作中存档备查。 一、民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 2.0.19 架空层 open floor 用结构支撑且无外围护墙体的开敞空间。 6.5.3 有人员正常活动的架空层的净高不应低于2.0m。 二、住宅物业消防安全管理 GA1283-2015
规范详解:幕墙消防救援及消防设计
? 前言 该课件为安徽省消防救援总队战训大讲堂授课内容,邀请来自安徽省建筑设计研究总院股份有限公司的专家对消防员进行的幕墙消防救援及消防设计授课。课件中详细的介绍了幕墙的构造及破除、幕墙用结构胶选用、幕墙层间防火设计、幕墙的消防排烟设计、幕墙消防救援窗,防火幕墙设计等,同时详细介绍了幕墙的常见分类、特点、幕墙拆除注意事项,在授课中结合规范要求和大量幕墙安装的图片、照片、原理图,生动详实的向消防员展示了各类建筑幕墙的特点。
规范详解:防排烟规范中“下送风上排烟”的规定
文字 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 3.3.5(规范正文) 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定: 1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。 2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。 3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,
总平面布局与平面布置检查考点总结
通过对本章的学习,了解建筑分类的标准、耐火等级的判定依据、总平面的布局、建筑内部平面的布置的及常见灭火救援设施的设置等基本知识,并掌握对总平面布局与平面布置开展防火检查的具体内容和方法。
甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距
参加过一级注册消防工程师考试的考友,都知道要过案例,必须要熟悉规范,小编将重要的规范术语及强条部分摘录下来,并将其录成音频,供考友早上或睡前听,欢迎考友关注并转发,现录制的是《建规》甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距的强条部分: 《建筑设计防火规范》GB 50016(2018年版)(简称:建规) 4.1 一般规定 4.1.2 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。 4.1.3 液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙。
可燃液体储罐区建筑防火
一、情景描述 某油料储运基地的储罐区内,设有1#和2#地上式立式固定顶重油(20#)储罐(占地面积均是400m2),3#是内浮顶原油(闪点在28°以下),占地面积300m2。储罐4#和5#是内浮顶汽油储罐,占地面积100m2,6#、7#是液化石油气储罐。总平面布局及周边建(构)筑物等相关如下图所示。 该地区全年最大频率风向为东南风,全年最小频率风向东北风。该储罐区按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
考试热点:石油化工防火知识点
考点一:总平面布置 1.石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域,并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧。在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风带。
干货分享 | 办公室防火设置
一、基本概念 办公建筑是供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事各类业务活动的建筑物,包括商务写字楼、公寓式写字楼、酒店式办公楼等多种类型。
最全消防距离图!最全易懂(附标准依据)【建议收藏】
1、仓库的安全距离 主要依据: 每个堆垛面积不应大于150平米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7 库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。
公共建筑的疏散距离,每年必考!
最大允许的疏散距离 公共建筑的安全疏散距离可以分为两段,一段是疏散门至最近安全出口(门到口)的距离,另一段是房间内任一点至疏散门(点到门)的距离。 其中,疏散门至最近安全出口的距离,按照疏散门的位置又分为位于两个安全出口之间和位于袋形走道两侧或尽端,而袋形走道两侧或尽端 "门到口" 的最大允许疏散距离等于 "点到门"的最大允许疏散距离。
每日一练:安全疏散距离
今日专题 :安全疏散距离 参考答案: 1.A 2.D 3.C 4.AC 5.CE 6.C 7.ABE 8.D 9.ACDE 10.BC
每日一练:减压阀
今日专题 :减压阀 参考答案: 1.C 2.A 3.C 4.C 5.B 6.D 7.ABDE 8.B 9.A 10.C
消防应急照明灯具设置要求,一起看看吧!
一、照明灯(宜顶棚、可侧墙、禁地面) (1)顶棚:照明灯宜安装在顶棚上,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 2)侧墙:当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规定: ①安装高度不应在距地面1m~2m之间; ②在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。 (3)照明灯不应安装在地面上。 二、标志灯 1.出口标志灯
每日一练:消防应急照明灯具
今日专题 :消防应急照明灯具 参考答案: 1.D 2.A 3.B 4.B 5.D 6.BDE 7.A 8.B 9.ABD 10.AD
地铁车站防火阀(FD1、FD2、SFD)设置详解
地铁车站防火阀设置原则 1、大系统送回风管在穿越公共区与设备区防火隔墙处、楼板处、环控机房隔墙处、穿越变形缝且有隔墙处应设防火阀(送风管设FD1,即70℃融断关闭、手动关闭、有电信号反馈;排烟风管设FD2,即280℃融断关闭、手动关闭、有电信号反馈)。 2、小系统风管在穿越下列部位时应设置防火阀(送、回/排风管设FD1,即70℃融断关闭、手动关闭、有电信号反馈;排烟风管设FD2,即280℃融断关闭、手动关闭、有电信号反馈)。且防火阀的位置应便于手动复位:穿越防火分区的防火墙、环控机房隔墙及楼板处、穿越变形缝且有隔墙处、走道自然引风口或正压排风口。
消防中常用的电线电缆都有哪些?
消防中常用的电线电缆有哪些?
不同场所喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离汇总
不同场所喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离汇总,我们一起来学习一下。 一、除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外 ①直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定: 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。
消防产品质量现场检查
消防产品质量现场检查主要包括外观与标志检查,材料与质量偏差检查、组件装配及其结构检查、基本功能与性能检查等内容。 01 检查条件 检查人员应经专业培训具备相应的能力,熟悉消防产品监督管理的规定、产品标准的要求,能够熟练使用现场检测器具,独立做出现场检查判定。产品质量现场检查所使用的计量器具,应符合《消防产品现场检查判定规则》( XF 588-2012)规定的测量范围和精度要求,并经校准和(或)检定合格。产品质量现场检查的环境条件应符合产品使用环境的要求。检查过程中应采取措施防止样品意外损坏或误动作造成伤害。
消防设施三大灭火系统试压流程考点总结
一、干粉灭火系统 ● 干粉灭火系统试压和吹扫的基本要求 埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求。 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍。 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。
人员密集场所的消防安全责任
去年,《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248-2021)发布,按照惯例,今年的“一消”考试应将该标准的部分内容列入考试重点,其中各类人员的消防安全责任应给予高度重视。 一、部门消防安全负责人的职责 1.组织实施本部门的消防安全管理工作计划。 2.根据本部门的实际情况开展岗位消防安全教育与培训,制定消防安全管理制度,落实消防安全措施。 3.按照规定实施消防安全巡查和定期检查,确保管辖范围的消防设施完好有效。
低压配电和控制电器的防火检查要点
低压配电和控制电器的铭牌、设备应符合使用要求,设备的状态应正常,定期对控制电器进行维护,清理积尘,保持设备清洁。对于出现的问题应及时处理。 低压配电柜(箱)防火检查 1.低压配电柜(箱)运行时,各种仪表指示应正常;
干粉炮灭火系统
干粉炮系统是指喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统,主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉炮、动力源和控制装置等组成。适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。 01 基本要求 灭火剂及加压气体的补给时间均不宜大于48h,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。室内布置的干粉炮的射程应按产品射程指标值计算,室外布置的干粉炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。
建筑钢结构构件的耐火极限
钢结构建筑有自重轻、强度高、抗震性能好的优点,便于工业化生产,施工速度快,是建筑中应用的主要结构形式之一。但钢材热传导系数大,火灾情况下随着温度的升高,钢材强度下降,其承载力随之下降,致使钢结构不能承受外部荷载作用而失效破坏。因此,钢结构的耐火性能较差。对于钢结构而言,构件的设计耐火极限能否达到要求,是关系到建筑结构安全的重要指标。钢结构构件的最低耐火极限要求,按厂房、仓库和民用建筑的相应耐火等级分别确定。其中,柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的耐火极限应与屋顶承重构件相同。记忆时,可以结合民用建筑相关构件的耐火极限来。
火灾发展的重要转折 — 轰燃
室内火灾发展过程中出现的轰燃现象,是火灾发展的重要转折点。轰燃所占时间较短,通常只有数秒或者几分钟,因此把它看作一种现象,而不作为一个阶段。长期以来,这种特殊的室内火灾现象一直都是火灾科学界研究的重点。也是一消考试的常考点,总结归纳如下,请各位同学复习掌握吧。 轰燃 概念 是指室内火灾由局部燃烧向所有可燃物表面都燃烧的突然转变。室内轰燃是一种瞬态过程,其中包含着室内温度、燃烧范围、气体浓度等参数的剧烈变化。
悬挂式超细干粉灭火装置执行什么规范?
悬挂式超细干粉灭火装置执行什么规范?有知道的,麻烦告诉一下下。
导致火灾报警系统控制线路电压降是什么原因?有哪些对策?
火灾报警系统线路压降导致的常见问题及影响 在火灾报警控制系统的调试工作中,火灾报警控制器已经发出控制指令, 控制模块也已经动作,但一些外部控制设备如排烟阀、送风口之类的就是不能动作 。我们在现场使用万用表监测控制模块DC24V输入端的电压,发现在火灾报警控制器没有发出控制指令前,电压没有变化,但控制指令一旦发出,电压就低了好几伏。这是什么原因呢?这就是我们要讨论的线路压降问题。
买卖消防职业资格证书获刑七个月!
近日 浙江省嵊州市的 钱某 因 买卖消防职业资格证书 犯买卖国家机关证件罪 判处有期徒刑七个月 缓刑一年一个月 并处罚金
每日一练:剪刀楼梯间
今日专题 :剪刀楼梯间 参考答案: 1.C 2.DE 3.ABD 4.BE 5.B 6.B 7.D 8.BCE 9.C 10.C
剪刀楼梯间知识点汇总
剪刀楼梯在平面设计中可利用较狭窄的空间,设置两部楼梯,这两部楼梯分属两个不同的防火分区,因而提高了建筑面积使用率。今天我们分享剪刀楼梯间设置相关内容。 一、剪刀楼梯间与普通楼梯间的区别 1. 普通楼梯间 主要包括楼层平台、休息平台、扶手、梯段等部分。 2. 剪刀楼梯间 1)由两个独立的楼梯叠合交叉,也可称之为叠合楼梯、交叉楼梯或套梯。
屋顶光伏消防扑救对策:破损的光伏组件依然带电!
光伏系统起火与普通的工厂或民用建筑、普通电站、或仓库等其它火灾最大的不同之一在于前者一直处于带电状态。普通的房屋失火时可以很方便地做好断电等电气隔离,而光伏系统着火时,其本身一直处于发电状态,只要有阳光照射,无论是否与外部电路隔绝,整个系统依旧是带电的,而带电又会助长火势,并对现场人员如消防员产生威胁。 屋顶光伏电站灭火情景是:消防员远远地用水龙将火势控制住,不让火势蔓延到其它地方。而已着火的区域就只能让它烧光了。
火灾警报、消防应急广播系统调试
火灾警报、消防应急广播系统调试是一消考试的二星考点。今天,小编带大家来学习一下火灾警报、消防应急广播系统调试内容。 1.火灾警报器调试 (1)操作控制器使火灾声警报器启动,在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面1.5~I.6m处,声警报的A计权声压级应大丁60dB;环境噪声大于60dB时,声警报的A计权声压级应高于环境噪声15dB。带有语音提示功能的声警报应能清晰播报语音信息。
每日一练:泡沫灭火系统
今日专题 :泡沫灭火系统 参考答案: 1.ADE 2.D 3.A 4.ADE 5.B 6.A 7.BCD 8.D 9.C 10.A
分不清的泡沫灭火系统术语!常见的都在这里!
有小伙伴说听不懂泡沫灭火系统里的术语,今天给大家汇总一下泡沫灭火系统常见术语!一起看看吧。 1.泡沫液:可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的 浓缩液体 。 2.泡沫混合液:泡沫液与水按特定混合比配制成的 泡沫溶液 。 3.泡沫预混液:泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液。 4. 混合比 :泡沫液在泡沫混合液中所占的 体积百分数 。
关于消防管道沿程水力损失计算公式的疑惑
如附件,一个是GB50974-2014规范中给出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),i=2.9660*10^-7...,而另一个文件是常见的海橙-威廉公式,表达式为: i=105ch...., 这两个计算式应该是同一个公式吧?但是换算关系却搞不清楚,谁能解答一下?
【新规范】新建项目应优先采用自带物联网功能的消防设施!11月1日实施!
消防设施物联网系统技术要求 1 范围 本文件规定了深圳市消防设施物联网系统的系统要求、信息采集设计、系统传输设计、系统应用平台、系统施工、系统调试与验收和运维管理。 本文件适用于深圳市范围内新建、改建和扩建的工业、民用、市政等建设工程和既有建筑物或构筑物的消防设施物联网系统的设计、施工、验收及运行维护。 2 规范性引用文件