消防应急照明灯具设置要求,一起看看吧!
wx_88054469
2022年10月09日 10:06:52
只看楼主

一、照明灯(宜顶棚、可侧墙、禁地面) (1)顶棚:照明灯宜安装在顶棚上,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 2)侧墙:当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规定: ①安装高度不应在距地面1m~2m之间; ②在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。 (3)照明灯不应安装在地面上。 二、标志灯 1.出口标志灯

一、照明灯(宜顶棚、可侧墙、禁地面)

(1)顶棚:照明灯宜安装在顶棚上,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。

2)侧墙:当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规定:

①安装高度不应在距地面1m~2m之间;

②在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。

(3)照明灯不应安装在地面上。

二、标志灯

1.出口标志灯

(1)应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。

(2)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;

室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

(3)采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。

2.方向标志灯(可侧墙,可上方,可地面)

(1)侧墙:安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

(2)走道、通道上方:

①室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;

②室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

(3)地面:标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

3.楼层标志灯

应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。