火灾警报、消防应急广播系统调试
专业达人
2022年09月30日 10:50:12
只看楼主

火灾警报、消防应急广播系统调试是一消考试的二星考点。今天,小编带大家来学习一下火灾警报、消防应急广播系统调试内容。 1.火灾警报器调试 (1)操作控制器使火灾声警报器启动,在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面1.5~I.6m处,声警报的A计权声压级应大丁60dB;环境噪声大于60dB时,声警报的A计权声压级应高于环境噪声15dB。带有语音提示功能的声警报应能清晰播报语音信息。

火灾警报、消防应急广播系统调试是一消考试的二星考点。今天,小编带大家来学习一下火灾警报、消防应急广播系统调试内容。


1.火灾警报器调试

(1)操作控制器使火灾声警报器启动,在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面1.5~I.6m处,声警报的A计权声压级应大丁60dB;环境噪声大于60dB时,声警报的A计权声压级应高于环境噪声15dB。带有语音提示功能的声警报应能清晰播报语音信息。

(2)操作控制器使火灾光警报器启动,在正常环境光线下,警报器的光信号在警报器生产企业声称的最大设置间距处应清晰可见。

2.消防应急

广播控制设备调试。将各广播回路的扬声器与消防应急广播控制设备连接,接通电源,使消防应急广播控制设备处于正常工作状态。消防应急广播控制设备的自检功能、主电源和备电源的自动转换功能、故障报警功能、消音功能、应急广播启动功能、现场语言播报功能、应急广播停止功能应符合规定。

3.扬声器调试

操作消防应急广播控制设备使扬声器播放应急广播信息,扬声器播放的语音信息应清晰;在扬声器生产企业声称的最大设置间距、距地面1.5~1.6m处,应急广播的A计权声压级应大于60dB;环境噪声大于60dB时,应急广播的 A 计权声压级应高于环境噪声 15dB。

4.火灾警报、消防应急广播控制调试

(1)将消防应急广播控制设备与消防联动控制器连接,使消防联动控制器处于自动状态。根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

(2)火灾警报和消防应急广播系统的功能应符合下列规定:

①消防联动控制器应发出火灾警报装置和应急广播控制装置动作的启动信号,点亮启动指示灯。

②消防应急广播系统与普通广播或背景音乐广播系统合用时,消防应急广播控制装置应停止正常广播。

③报警区域内所有的火灾声光警报器和扬声器应按下列方式交替工作;报警区域内所有的火灾声光警报器应同时启动,持续工作8~20s后,所有的火灾声光警报器应同时停止警报;警报停止后,所有的扬声器应同时进行1~2次消防应急广播,每次广播10~30s后,所有的扬声器应停止播放广播信息。

④消防控制室图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号,且显示的信息应与控制器一致。

(3)联动控制功能检查过程中,在报警区域内所有的火灾声光警报器或扬声器持续工作时,手动操作消防联动控制器总线控制盘上火灾警报或消防应急广播停止控制按钮、按键,系统报警区域内所有的火灾声光警报器或扬声器应停止正在进行的警报或应急广播。手动操作消防联动控制器总线控制盘上火灾警报或消防应急广播启动控制按钮、按键,报警区域内所有的火灾声光警报器或扬声器应恢复警报或应急广播。

考点小结 

图片

相关资料推荐:

详图设计_火灾自动报警及消防广播系统图

https://ziliao.co188.com/d63600964.html



知识点: 火灾警报、消防应急广播系统调试


免费打赏
yj蓝天
2022年10月05日 08:20:13
2楼

消防设备一个重要内容,学习啦,谢谢楼主分享。

回复
jzhdajia
2022年10月08日 09:18:27
3楼
回复
wanshuns
2022年10月08日 09:22:35
4楼
回复
doushengf
2022年10月08日 09:25:17
5楼
回复

相关推荐

APP内打开