建筑防火定性-厂区的办公实验大楼、生活及服务用房、锅炉房、水泵房等
厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性,锅炉房按丁类厂房定性,水泵房宜按公共建筑定性,如有需要,也可以按戊类厂房定性。 一 、设置在厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,按民用建筑(公共建筑)定性,与厂房、仓库等的防火间距等,按公共建筑与厂房、仓库的相关要求确定。 注:丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。辅
中间仓库设置原则,争议处置、探讨!
厂房和仓库不能合建,确因生产工艺所需,保证连续生产需要的仓库,可以以中间仓库的形式设置在厂房内。中间仓库应严格控制规模,并应采取相应保障措施! 关于中间仓库,规范要求内容较少,现实应用复杂,存在诸多误区! 本文从设置原则、储存量要求、火灾危险性分类、耐火等级、防火间距、防火分隔措施、建筑层数、面积、以及消防设施的设置等方面,详解中间仓库的相关要求! 文末附争议探讨: 1 厂房和中间仓库,是否有层数和位置要求?
同一楼层或防火分区,不同火灾危险类别生产的比例范围确定!
在同一楼层或防火分区中,当存在不同火灾危险类别的生产时,其比例范围的确定,应以楼层或防火分区中相对较小的范围为准。 《 建筑设计防火规范 》 3.1.2 明确了火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积比例要求,请问,当一个防火分区跨越几层时,可以防火分区为单位吗? 答:根据规范3.1.2第1款要求:当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时;可按火灾危险性较小的部分确定厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别。
同一厂房(仓库)中,是否允许存在不同火灾危险性分类的防火分区?
同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 厂房或仓库的任一防火分区内有不同火灾危险性类别的生产或储存物品时,火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定,同理,同一厂房或仓库的火灾危险性,应以火灾危险性最大的防火分区确定。具体确定原则如下:
疏散走道尽端到安全出口的距离,是否需要限制?
规范图示没有明示疏散走道尽端到安全出口的距离要求,通常情况下,仅需控制好疏散门到安全出口的距离即可。但是,一些特例情况,仍需控制走道任意一点到安全出口的距离。 一、有关安全疏散距离的概念: 通常情况下,公共建筑的安全疏散距离,包括房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离(L1)和房间疏散门至最近安全出口的直线距离(L2),其中L1对应《建规》5.5.17第3款规定,L2对应《建规》
消防电梯(消防电梯前室),26问!
消防电梯和消防电梯前室,涉及问题很多,争议很大! 本文汇总常见的26个问题,逐一分解! 一、应设置消防电梯的部位: 二、“总建筑面积大于3000m?老年人照料设施”,这个总建筑面积怎样界定? 老年人照料设施宜独立建造,当老年人照料设施和其他功能建筑合建时,应采用防火分隔措施(防火分隔应符合《建规》第
烟感关闭,自喷异常,6.9火灾带来了怎样的启示
近日,造成4人死亡,2名消防员牺牲,19人受伤的“杭州市临平区杭州冰雪大世界“6·9”较大火灾事故调查报告”公布,事故直接原因为工人违章电焊切割作业时,熔渣引燃管道保温材料残片和装饰装修材料所致。
钢结构防火保护-钢结构防火涂料,20问!
防火涂料,乱象众生! 本文总结防火涂料在设计施工中的20个常见问题,以供参考! 一、无防火保护的钢结构,耐火时间多长? 钢材热传导系数大,火灾升温快,随着温度升高,钢材强度迅速降低,无防火保护的钢结构的耐火时间通常仅为15min~20min。 二、怎样确定钢结构构件的设计耐火极限? 首先,根据《建筑设计防火规范》(3.2、5.1)或相关专项防火规范要求,确定钢结构建筑的耐火等级。比如:高层厂房的耐火等级不应低于二级(具体耐火等级应以设计文件为准)。
江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(给排水专业)
江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(给排水专业)
每日一练:灭火器练习
今日专题 :灭火器练习 参考答案: 1.C 2.ADE 3.B 4.ABDE 5.BCE 6.A 7.D 8.ABC 9.ABE 10.A
在接受消防安全评估时单位企业应准备哪些资料?
单位企业在委托消防技术服务机构进行消防安全评估时,应当为评估活动提供必要的工作条件,真实全面地提供评估所需要的技术资料,并准备好以下资料: 1、营业执照、统一社会信用代码等单位证明文件。 2、经过审核同意或备案抽查合格的建设工程消防设计、竣工验收图纸,消防设计文件以及相关资料。 3、消防法律文书: 1) 建设工程消防设计审核文书或备案凭证;
新版《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》征求意见!
应急管理部关于公开征求《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(修订征求意见稿)》意见的通知 为进一步强化工贸行业生产安全事故隐患排查治理,防范化解重大安全风险,我部组织起草了《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(修订征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径和方式反馈意见: 1.登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网(www.moj.gov.cn、www.chinalaw.gov.cn),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。
规范争议-火灾危险性分类,按危险性较小的部分确定!
生产的火灾危险性分类,当满足“按危险性较小的部分来确定火灾危险性分类”的条件时,可能会出现合规不合理的情形,需要酌情处置! 一、规范条文(3.1.2): 当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,火灾危险性分类可按火灾危险性较小的部分确定。
每日一练:消防给水及消火栓系统
今日专题 :消防给水及消火栓系统 参考答案: 1.C 2.DE 3.C 4.C 5.ABD 6.BD 7.DE 8.CD 9.C 10.C
消防给水系统分区供水常考的三种形式~
一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
细水雾灭火系统检查测试评定内容及方法
细水雾灭火系统检查测试评定内容及方法 一、加压供水装置 1、瓶组式细水雾系统贮水瓶、贮气瓶应设有超压泄放装置和压力显示装置,瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离不应小于 800mm。 现场核查:核查贮水瓶、贮气瓶上超压泄放装置和压力显示装置;测量瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离。 2、瓶组式细水雾系统贮水瓶、贮气瓶固定和支撑应稳固,且固定支框架应进行防腐处理。现场核查:核查贮水瓶、贮气瓶固定、支撑及支框架防腐处理。
消防控制室“四快”处置演示
为进一步规范北京市单位消防控制室应急处置规程,提升消防控制室快速响应和处置能力,北京消防研究制定了《消防控制室“四快”处置规程》(试行)。 单位接到火灾报警信息后,值班人员应按照“简捷、实战、高效”的原则,实现“快确认、快调集、快启动、快疏散”。 一、快确认
《广州市火灾事故调查处理 规定(草案)》征求意见
关于公开征求《广州市火灾事故调查处理 规定(草案)》 意见建议的公告 为规范火灾事故调查处理工作,督促各级落实消防安全责任,促进消防安全工作,市消防救援支队起草了《广州市火灾事故调查处理规定(草案)》(以下简称《规定》)。为提升立法质量,现依据相关规定,就《规定》公开征求公众意见。 一、公众征集意见时间 2022年11月22日-2022年12月1日。
疏散走道在防火分区处,是否必须采用常开甲级防火门?
疏散走道在防火分区的分界处,如非作为安全出口,通常可设置甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施。 疑问:依据《建筑设计防火规范》6.4.10规定:疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。这里的甲级防火门,是否一定要采用常开防火门?可否采用防火卷帘、水幕替代? 回答:通常情况下,疏散走道是针对特定防火分区的概念,火灾条件下,人员从房间进入疏散走道,通过所在防火分区的安全出口进行疏
变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统
变电站、换流站,以及火电、水电、核电站的自动灭火,除常规自动喷水灭火系统外,更多的涉及气体、水喷雾、细火雾、泡沫、排油注氮等系统。 本文讲解上述场所的自动灭火选型要求,以及规范适应原则!同时通过3D视频,分解各系统的现场应用和灭火流程。 第一章 规范适应原则 一、设置在民用建筑和常规工业建筑内的变压器及相关电气设施,应以《建筑设计防火规范》为依据. 二、与建筑贴邻(或附建)的变电站等,宜同时参照《
厂房成组布置,设置自动灭火系统时占地面积可否加倍?
对于成组布置的厂房,防火分区最大允许建筑面积可依本规范3.3.3条规定加倍,但厂房占地面积之和仍应小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000m?),不应加倍。 规范条文: 注:为方便理解,在本文中,《建筑设计防火规范》统称“本规范”。 主要争议: 当厂房设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可以加倍,相应的占地面积是否可以加倍?
厂房(仓库)不同危险类别防火分区的允许建筑面积!
确因工艺或生产所需,同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。 对于甲乙类厂房仓库,当存在多个防火分区时,任一防火分区之间均应采取可靠的防火防爆处置措施,确保任一防火分区的火灾均不对相邻防火分区造成危害,当可能对相邻防火分区造成危害时,应独立建造,不应划为多个防火分区。
戊类厂房仓库的办公室,分隔措施及疏散路径确立原则!
消防安全疏散不仅要关注火灾危害,也应关注设备及障碍物伤害,办公室和休息室的疏散路径不应通过生产储存场所。 丁戊类厂房和戊类仓库可以设置必需的办公室和休息室,《建筑设计防火规范》未要求采用防火隔墙分隔,但并不代表办公休息场所可与生产储存场所混合设置。 办公休息室与生产储存场所属于不同的建筑分类和功能属性,当办公休息室必需设置于生产储存场所时,有必要通过普通隔墙(房间隔墙或疏散走道隔墙)分为相对独立的区域,
涂层厚度误区、释惑!防火涂料(钢结构.电缆.混凝土.饰面型等)!
防火涂料,乱象众生,涂层厚度(施涂厚度)是最大源头! 关于钢结构防火涂料的施涂厚度, 《建筑设计防火规范》 和 《建筑钢结构防火技术规范》 所述的方法,均与实际 不符 ,难有效实施! 电缆防火涂料和饰面型防火涂料的施涂厚度,没有明确的规范规定! 如此等等,给设计施工带来诸多困惑! 本文依据最新产品标准和自愿性认证规则,逐一分解,详述钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料(防火堤、隧道)、电缆防火涂料、饰面型防火涂料的涂层厚度要求。
钢结构防火涂料分类、型号、耐火性能分级!
《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)对分类进行了重大变更,取消了厚度分类,增加了防护对象分类、分散介质分类和防火机理分类,不同分类对应不同的应用场所和应用要求,须仔细甄别! 不同于其他产品,钢结构防火涂料具有较大特异性,不同厂家的产品性能和应用要求有别,理解产品分类,掌握钢结构防火涂料的型号编制方法,具有重要意义! 一、钢结构防火涂料的分类: 《 钢结构防火涂料
消防释疑:防火门,30问!
一、防火门都是平开门吗?推拉门、转门和折叠门等可不可以作为防火门? 防火门必须符合相关产品标准,《防火门》(GB12955-2008)主要适用于平开式防火门,因此,目前的产品都是平开式防火门,没有推拉门、旋转门、吊门、转门和折叠门等形式的防火门。 二、有没有双向开启的防火门? 目前的防火门均为平开式防火门,平开式防火门由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成,门扇垂直于地面,门扇的开启和关闭以铰链为轴,且门扇只能单一方向旋转,没有双向开启的防火门。
避难层(间)防火窗&可开启外窗,矛盾释疑!
避难层(间)应设置可开启外窗,用于通风防烟,同时,外窗应为乙级防火窗,火灾时应自动关闭,貌似矛盾的两个要求,实为互相补充! 解说如下: 一、规范要求: 1、避难层(间)应设置直接对外的可开启窗口(自然通风系统)或独立的机械防烟设施(机械加压送风系统),外窗应采用乙级防火窗。(5.5.23) 2、采用机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗。(
防火卷帘概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!
防火卷帘的设计应用,不同规范要求迥异,条文错杂! 本文总结《建规》《人防》《车规》等主流规范要求,归类防火卷帘的应用! 同时,重点列示了防火卷帘的禁用和限制情形(设计应用中最容易出错的问题),解答规范争议! 本文共分6大章节,附视频分解: 1、防火卷帘的禁用和限制场所。 2、防火卷帘的选型原则。 3、防火卷帘的限制要求(示例讲解)。 4、防火卷帘的分类。 5、规范争议及疑难探讨
防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?
本文分解防火玻璃的分类及应用! 文末答疑: 1、为什么没有B类防火玻璃? 2、防火玻璃能满足防火墙的耐火极限要求吗?可以替代防火墙吗? 防火玻璃具有良好的透光性能和防火性能,主要应用于防火分隔的洞口及中庭等部位,也可用于局部防火墙洞口。 第一章 主要分类 一、按结构分类,防火玻璃可分为复合防火玻璃和单片防火玻璃: 二、按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),简称A类防火玻璃和C类防火玻璃:
防火窗的分类及应用,为什么没有B类防火窗?
防火窗的分类及应用,存在较多误区! 文末答疑: 为什么没有B类防火窗? 防火窗,能起隔离和阻止火势蔓延的作用,同时具备通风(活动式防火窗)、采光功能,主要应用在以下场所(具体按规范要求): 1、在防火间距不足的两建筑物外墙上,需要采光、通风时,可以采用防火窗。 2、在建筑内防火墙或防火隔墙上,需要采光、通风或观察时,可以采用防火窗。 第一章 主要分类 一、防火窗可分为固定式防火窗和活动式防火窗。
耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!
在防火窗、防火门、防火玻璃、防火卷帘的产品标准中,耐火性能、耐火极限、耐火等级等概念交叉重叠,确有乱象,但只要理解耐火极限的概念及基本判定依据,貌似纷繁复杂的分类,立马简单明了! 耐火极限包括承载能力、完整性或隔热性三项指标,对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,通常只需要对耐火完整性和隔热性进行判定,并以此进行分类。 分述如下: 一、耐火极限的概念: 1、耐火极限是在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间(用小时表示)。
建筑防火-有关阳台“窗槛墙”的设置争议,家庭防火须知!
阳台防火,是防范住户之间火灾蔓延的关键,关系自身安全。 本文讲解建筑阳台防火要求,同时解读阳台窗槛墙的设置争议。 一、阳台的概念及要求: 阳台是附设于建筑物外墙设有栏杆或栏板,可供人活动的空间。 阳台是室内与室外之间的过渡空间,不应放置可燃物。 二、阳台建筑防火要求: 1、建筑防火要求: 建筑的阳台设置部位,形成了上下层开口,根据《建筑设计防火规范》要求,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于
窗间墙、窗槛墙部位可否采用防火窗?
可开启的防火窗,就是活动式防火窗,可靠性相对较差,存在不确定因素。 窗槛墙和窗间墙部位可以采用防火玻璃墙,不应采用可开启的防火窗(活动式防火窗)。 一、窗间墙、窗槛墙的概念: 1、窗间墙、窗槛墙和防火挑檐,是防止火灾通过建筑外立面的开口从建筑外部蔓延的防火分隔措施。 根据规范要求,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。本条文中“1.2m的实体墙”,就是我们常说的窗槛墙。
窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐区别及应用!
窗间墙、窗槛墙和防火挑檐,是防止火灾通过建筑外立面的开口从建筑外部蔓延的防火分隔措施。 防护挑檐是防止建筑上部坠落物对人体产生伤害的措施。 关于窗间墙、窗槛墙和防火挑檐的设置要求,《建筑设计防火规范》和其他专业建筑类规范存在一定矛盾,本文列示具体要求,并提出解决原则。 第一章 防火挑檐、防护挑檐 一、防火挑檐-功能及概念: 防火挑檐是挑出建筑外立面,具有一定宽度和长度的防火分隔措施,防火挑檐可以防止火灾通过建筑外立面的开口(从建筑外部)在上下层间蔓延。
防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!
防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙,必须遵行一定的规则和要求: 1、防火玻璃仅可应用于防火墙的局部洞口。 2、防火卷帘可以局部替代防火墙。 3、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间和前室等部位。 4、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙。 5、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施。 详解如下: 第一章 防火玻璃隔墙 防火玻璃隔墙,是由防火玻璃、镶嵌框架和防火密封材料组成,在一定时间内,满足一定耐火性能要求的非承重隔墙。
防火墙从上至下均应处在同一轴线位置,附争议探讨!
由于目前缺乏合适的验证和检测手段,防火墙的设计应严格依据规范要求:应保证防火墙的结构安全且从上至下均应处在同一轴线位置,相应框架的耐火极限要与防火墙的耐火极限相适应。 规范的多项条文及说明,均已明确,防火墙从上至下均应处在同一轴线位置: 一、 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
燃烧性能基本概念,一波三折的分级标准!
建筑构件、装饰及保温材料等,均需满足一定燃烧性能要求。看似简单的燃烧性能分级,往往成为困惑设计师的拦路虎! 实际上,从《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624(简称GB 8624)1988年首发至今,燃烧性能分级标准已调整四次,确是一波三折! 分级原则: 1、建筑材料、制品及建筑构件的燃烧性能等级,应依GB 8624规定,经检测确定。 2、依现行标准GB 8624-2012规定,建筑材料及制品燃烧性能等级划分为A(不燃材
有水房间能否设置在电气房间直接上层
引言 “变电所、餐厅、药房的直接上层是用水房间”,给排水工程师在做设计时,经常被建筑专业要求解决此类房间的排水问题。给排水工程师常常觉得很是无奈,想解决此类问题,可单凭水专业又无法从根本上解决。下文具体分析下此类问题,梳理水专业与建筑、电气相关专业的职责,并提出几种解决方案供大家探讨。
每日一练:灭火救援设施
今日专题 :灭火救援设施 参考答案: 1.B 2.C 3.A 4.C 5.C 6.BD 7.ACDE 8.C 9.D 10.CD
管道的6种连接方法,图文详解!
管道连接是工程施工中非常重要的一环,直接关系到工程的质量。随着管道行业的迅速发展,连接管道的方法也越来越多。本文整理了6种连接方式的相关内容,以供参考。