细水雾灭火系统检查测试评定内容及方法
干练的抽屉
2022年11月24日 13:36:11
只看楼主

细水雾灭火系统检查测试评定内容及方法 一、加压供水装置 1、瓶组式细水雾系统贮水瓶、贮气瓶应设有超压泄放装置和压力显示装置,瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离不应小于 800mm。 现场核查:核查贮水瓶、贮气瓶上超压泄放装置和压力显示装置;测量瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离。 2、瓶组式细水雾系统贮水瓶、贮气瓶固定和支撑应稳固,且固定支框架应进行防腐处理。现场核查:核查贮水瓶、贮气瓶固定、支撑及支框架防腐处理。

细水雾灭火系统检查测试评定内容及方法

一、加压供水装置
1、瓶组式细水雾系统贮水瓶、贮气瓶应设有超压泄放装置和压力显示装置,瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离不应小于 800mm。
现场核查:核查贮水瓶、贮气瓶上超压泄放装置和压力显示装置;测量瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离。
2、瓶组式细水雾系统贮水瓶、贮气瓶固定和支撑应稳固,且固定支框架应进行防腐处理。现场核查:核查贮水瓶、贮气瓶固定、支撑及支框架防腐处理。
3、泵组式细水雾系统工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。
现场核查:对照设计图纸和资料,核查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,核查吸水管、出水管上的控制阀状态及标记。
4、消防水泵应具有自动启动、手动启动操作功能以及巡检功能。当巡检中接到启动命令时,应能立即退出巡检,进入正常运行状态。
功能测试:模拟火灾,测试消防水泵自动启动、手动启动及巡检功能。
5、消防水泵应设自动切换功能的备用泵。备用泵的自动切换时间小于 30s。
功能测试:打开消防水泵出水管上的试水阀,启动主泵后模拟主泵故障,测试自动切换启动备用泵功能,同时查看仪表及指示灯显示。
二、喷头
1、喷头型号、规格、使用场所应符合设计要求。
现场核查:对照设计图纸和资料,核查实际安装的喷头型号、规格、使用场所。
2、喷头与保护对象之间不应有遮挡物,当喷头正下方有宽度大于 1.2m 的遮挡物时,应增设补偿喷头。
现场核查:核查喷头与保护对象之间的遮挡物,并测量其宽度;当宽度大于1.2m时,核查补偿喷头布置。
3、保护油浸电力变压器时,其喷头不应直接对准高压套管及不宜布置在变压器顶部。
现场核查:对照设计图纸和资料,核查喷头安装方向及布置部位。

三、管网
1、中、高压配水管道材质应为不锈钢。低压配水管道材质应为不锈钢、铜或铜合金。
现场核查:对照设计图纸、资料以及中、高压配水管道产品质量证明文件,核查其材质。
2、阀门和管件的材质应为不锈钢或铜合金。
现场核查:对照设计图纸、资料以及阀门和管件产品质量证明文件,核查其材质。
四、防护区
1、防护区或保护场所的入口处应设置声光警报装置和系统动作指示灯。
现场核查:核查喷放声光警报装置、系统动作指示灯设置。
2、分区控制阀的安装高度宜为 1.2m~1.6m,操作面与墙面或其它设备的距离不应小于 0.8m,并应满足安全操作要求。
现场核查:分别测量分区控制阀的安装高度及其与墙面或其它设备的距离,核查其操作安全性。
3、末端试水装置其出水应直接排入安全排水地点。
现场核查:核查末端试水装置排水方式。

五、系统功能
1、泵组式细水雾系统应设有自动控制、手动控制方式,瓶组式细水雾系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作控制方式。
功能测试:分别测试泵组式、瓶组式系统控制功能。
2、在系统显著位置设有标识系统的操作流程图或操作指示说明。系统的每个操作位置处应清楚标明操作要求与方法。
现场核查:核查操作流程图或操作指示说明以及标明操作要求与方法的标志。
3、消防控制设备应能进行远程启动消防泵,并能显示消防泵的工作状态、各分区控制阀的启闭状态及细水雾喷放反馈信号。
功能测试:远程启动消防泵、各分区控制阀,并核查消防控制设备上其反馈信号。
4、系统启动时防护空间内的通风系统应联动关闭。除工艺的特殊需要需保留维持系统运行的最低供给量外,防护区内的其他燃料供给应自动切断。
功能测试:启动系统,测试通风系统联动关闭及切断燃料供给功能。
5、对于闭式系统,末端试水装置处放水时,相应的控制阀、压力开关、消防水泵等均可及时动作并发出相应的信号。
功能测试:末端试水装置放水,测试相应的控制阀、压力开关、消防水泵启动功能,并核查消防控制设备上其反馈信号。
6、对于开式系统,可采用模拟火灾信号启动细水雾系统。系统启动后,相应的控制阀、压力开关、和消防水泵等均可及时动作并发出相应的信号。
功能测试:模拟火灾信号启动系统,测试相应的控制阀、压力开关、消防水泵启动功能,并核查消防控制设备上其反馈信号。
7、用于保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间、图书库、资料库、档案库、文物库、电缆隧道和电缆夹层等场所时,系统持续喷雾时间不小于 30min。
现场核查:对照设计图纸、资料,核查系统持续喷雾时间。
8、用于保护油浸式变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可燃液体的机械设备间,系统持续喷雾时间不小于 20min。
现场核查:对照设计图纸、资料,核查系统持续喷雾时间。

免费打赏

相关推荐

APP内打开