论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.036w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
自建房需由具备相应资质单位设计施工!一省率先出台规定!
全国首部规范居民自建房的地方性法规出台! 居民建设自建房应当委托具备相应资质的建筑施工企业施工! 11月23日下午,湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议表决通过 《湖南省居民自建房安全管理若干规定》 (以下简称《规定》),将于 2023年1月1日起施行 。
新课上线福利丨详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
免费试听链接:详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》(点击文字查看) 新课福利,限时领取课程优惠券+相关资料! 本门课程能帮助你什么? 在本课程中,杨老师详细讲解了水消规的重难点条文,分析了条文深层的含义以及如何在实际工作中应用,对于有矛盾的条文进行了梳理,提供了应对策略。 同时,水消规条文不仅对给排水从业者极为重要,还是注册考试中的必考点,无论你是想要考注册给排水、注册消防
综合楼给排水,喷淋系统,消防栓系统
综合楼,地下二层车库,地上三层商超,喷淋系统
中小学校-建筑防火与消防设施要求!
中小学校有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足《建筑设计防火规范》、《中小学校设计规范》以及相应的系统类技术规范标准的要求。 本文共八章节,文末附疑难解答: 1、百人疏散宽度,《中小学校设计规范》与《建筑设计防火规范》不一致,怎样处置? 2、人流股数与疏散净宽度关联及应用! 第一章 基本原则及概念 一、中小学校泛指对青、少年实施初等教育和中等教育的学校,包括完全小学、非完全小学、初级中学、高级中学、完全中学、九年制学校等各种学校。
儿童活动场所-不应设置防火卷帘和射流型自动跟踪射流灭火系统!
儿童活动场所不应设置防火卷帘,也不宜设置射流型自动跟踪定位射流灭火系统,解说如下: 一、防火卷帘具备依靠自重应急下降和现场手动操作的功能,所有儿童活动场所,均不应采用防火卷帘分隔(包括与其他部位的相邻分隔): 1、正常情况下,防火卷帘的帘面通过电机刹车、链轮和传动链条稳定在一定的高度。 火灾发生时,即使在控制系统瘫痪或电机失电的情况下,温控速放器的感温元器件也可以在一定温度下自动启动,
知识点学习:减压稳压型消火栓
知识点——减压稳压型消火栓的内容,在课程【详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》】中老师有做细致讲解 课程免费试听链接:详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》(点击文字查看) 想学习更多内容,但不知道课程内有没有涉及到? 欢迎扫码咨询助教老师! 通过本门课程你还能学到什么? 在本课程中,杨老师详细讲解了水消规的重难点条文,分析了
儿童活动场所-建筑防火与消防设施要求!
文所述的儿童活动场,并不包括托儿所、幼儿园所属的儿童活动场所。 一、基本概念: 依据《建筑设计防火规范》5.4.4条要求:“儿童活动场所”主要指设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所。 实际应用中,“儿童活动场所”的概念有较大争议,不应仅包括以上范围,以下地方标准可供参考: 1、《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)》:儿童活动场所是指托儿所、幼儿园、儿童福利院、孤儿院的儿童用房以及儿童游乐厅、亲子儿童乐园、儿童特长培训班、早教中心等14周岁以下儿童的活动场所。
托儿所、幼儿园-建筑防火与消防设施要求!
托儿所、幼儿园有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足《建筑设计防火规范》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》以及相应的系统类技术规范标准的要求。 2019修订的《托儿所、幼儿园建筑设计规范》,主要变更如下: 1、托儿所、幼儿园的规模调整; 2、更严格的平面布置要求; 3、合建规模受限; 4、合建建筑的功能受限; 5、合建须独立疏散楼梯安全出口。 等等! 本文共九章节,文末附疑难探讨:怎样处置《
展览建筑-建筑防火及消防设施要求!
展览建筑有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足《建筑设计防火规范》、《展览建筑设计规范》以及相应的系统类技术规范标准的要求。 本文共分14大章节,文末附争议探讨: 怎样解决《建筑设计防火规范》和《展览建筑设计规范》之间的矛盾? 第一章 基本原则及概念 一、基本概念: 1、展览建筑(展览馆)是进行展览活动的建筑物,是展出临时性陈列品的公共建筑,展览馆可分为综合展览馆和专业展览馆,一般由展览区、观众服务区、展品储存加工区和办公后勤区组成。(
体育场(馆)-建筑防火与消防设施要求!
体育场(馆)有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足《建筑设计防火规范》、《体育建筑设计规范》以及相应的系统类技术规范标准的要求。 注:本文所述《体育建筑设计规范》(JGJ31-2003)为2003年版,当时适应的《建筑设计防火规范》(2001版)已多次重大变更,本文虽已尽量适应最新规范要求,但仍难免不周之处。实际应用中,应协调现行《建筑设计防火规范》处置! 第一章 基本原则及概念
舞台、观众厅(剧院礼堂会堂)-消防疑难18问!
探讨舞台和观众厅相关的消防疑难及争议(18问),部分要点如下: 1 栅顶、葡萄架、马道的概念。 2 舞台和观众厅可否分为不同防火分区? 3 可否采用性能化评估方式取消舞台口防火幕? 4 哪些部位需要设置雨淋系统? 5 舞台是否同时设置闭式喷水灭火和开式雨淋灭火? 6 舞台口防火幕和水幕系统的设置和替代原则? 7 怎样确定自动消防炮系统的应用条件? 8 怎样确定水幕系统持续喷水时间?
知识点学习:轻便消防水龙
知识点——轻便消防水龙的内容,在课程【详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》】中老师有做细致讲解 课程免费试听链接:详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》(点击文字查看) 想学习更多内容,但不知道课程内有没有涉及到? 欢迎扫码咨询助教老师! 通过本门课程你还能学到什么? 在本课程中,杨老师详细讲解了水消规的重难点条文,分析了条文深层的含义
知识点学习:消火栓保护半径
知识点——消火栓保护半径的内容,在课程详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中老师有做细致讲解 课程免费试听链接:详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》(点击文字查看) 想学习更多内容,但不知道课程内有没有涉及到? 欢迎扫码咨询助教老师! 通过本门课程你还能学到什么? 在本课程中,杨老师详细讲解了水消规的重难点条文,分析了条文深层的含义
知识点学习:稳压泵
知识点——稳压泵的内容,在课程详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中老师有做细致讲解 课程免费试听链接:详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》(点击文字查看) 想学习更多内容,但不知道课程内有没有涉及到? 欢迎扫码咨询助教老师! 通过本门课程你还能学到什么? 在本课程中,杨老师详细讲解了水消规的重难点条文,分析了条文深层的含义
剧场(剧院)-建筑防火与消防设施要求!
剧场(剧院)有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足《建筑设计防火规范》、《剧场建筑设计规范》以及相应的系统类技术规范标准的要求。 本文共九章节,文末附争议探讨! 第一章 基本原则及概念 一、剧场是设有观众厅、舞台、技术用房和演员、观众用房等的观演建筑。(2.0.1) 二、剧场建筑的规模应按观众座席数量进行划分,并应符合表1.0.5的规定。(1.0.5) 三、剧场的建筑等级根据观演技术要求可分为特等、甲等、乙等三个等级。特等剧场的技术指标要求不应低于甲等剧场。(
电影院-建筑防火与消防设施要求!
电影院有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足 《建筑设计防火规范》 、 《电影院建筑设计规范》 以及相应的系统类技术规范标准的要求。 本文共九章节,文末附争议探讨: 1、有关电影院耐火等级的争议! 2、影院附建时防火分隔措施的争议! 3、电影院候场的门厅,人数怎样确定? 第一章 防火设计的基本原则 一、电影院属于公共建筑,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足《
今日学习高位消防水箱~
一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。
安全疏散考点整理
考点一 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于 2个 。当公共建筑仅设1个安全出口或1部疏散楼梯时,具体检查要求如下: (1)除 托儿所、幼儿园 外的 单层 公共建筑或
乌鲁木齐市“11·24”火灾事故新闻发布会(附文字版)
最后有请市消防救援支队支队长李文胜先生介绍开展救援工作的有关情况: 市消防救援支队支队长李文胜: 11 月 24 日 19:49 ,新疆乌鲁木齐市消防救援支队指挥中心接到报警,位于乌鲁木齐市天山区金银路辅路吉祥苑八号楼二单元 1502 室发生火灾。接警后,乌鲁木齐市消防救援支队先后调集七个消防救援站和一个重型机械救援大队共计 23
新疆高层住宅楼火灾致10人亡,15层起火如何蔓延至17层?
11月24日19时49分许,新疆乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区一高层住宅楼发生火灾。接到报警后,乌鲁木齐市消防救援支队第一时间赶赴现场处置,急救、应急、公安等力量迅速到现场开展救援行动。22时35分许,现场明火被扑灭。伤者均因吸入有毒烟气紧急送往医院救治, 10人经抢救无效死亡 ;9人为中度吸入性肺损伤,生命体征平稳,无生命危险。吉祥苑小区为新冠肺炎疫情低风险区,居民可下楼活动。 起火部位在高层住宅楼15层,火势蔓延至17层,烟气扩散至21层
《广州市消防安全领域守信激励暂行办法》征求意见
关于公开征求《广州市消防安全领域守信激励暂行办法(征求意见稿)》意见的公告 为加快推进广州市消防安全领域信用体系建设,激励守信行为,激发社会单位和个人遵守消防法律法规、履行消防安全职责的积极性,市消防救援支队起草了《广州市消防安全领域守信激励暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)。为加强公众参与行政立法,提高公众参与的针对性和效果,提升立法质量,现依据相关规定,就《征求意见稿》公开征求公众意见。
每日一练:气体灭火系统
今日专题 :气体灭火系统 参考答案: 1.D 2.ACD 3.D 4.ACD 5.C 6.BDE 7.DE 8.C 9.C 10.D
建筑工程消防验收的两类情形
建筑工程消防验收的两类情形 一、建筑工程消防验收分为下述两类情形: 1、建筑工程属 特殊建设工程 的,其验收流程按照国家及地方关于特殊建设工程的消防验收的相关规定执行。特殊建设工程,是指 2020.04.01 建设部令第 51 号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条所列的建设工程,参见附录 A。对特殊建设工程实行消防验收制度,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用。
裸奔的消防设施!
很多时候,我们看到有消防设施,就觉得很安全了、放心了,可是在我们检查和验收过程中,发现有很多消防设施处于“裸奔状态”,压根就无法使用,只是摆设,所以这样的消防设施是非常危险的。今天仅仅给大家简单举例,大家看看你们身边的消防设施是不是“裸奔”。 1.常闭防火门用绳子拉开、用砖头顶开,导致烟雾扩散到逃生楼梯间 2.火灾探测器防尘罩未摘,火灾时不能及时探测烟雾报警
消防安全 身边的防火门,你真的了解吗?
Fire door 什么是防火门?
自动喷水灭火系统故障分析处理!
01 湿式报警阀组
消防车道、救援场地、救援窗标识设置图示
消防车道、救援场地和窗口标识的设置应设置在明显的位置且不应影响建筑物及室外场地正常使用功能。消防车道、救援场地和窗口标识指示的信息应清晰、明确、简洁,便于救援人员、公众发现、认读。 一、消防车道标线 消防车道标线应施划于消防车道的边缘路面,两条标线内侧的水平间距为消防车道宽度。消防车道标线在临路侧缘石施划时,应在缘石立面和顶面施划黄色禁止停车标线。标线为黄色单实线,距路面边缘不宜小于300 mm,线宽 150 mm。
医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施要求!
医院及医疗建筑,包括综合医院、专科医院以及具备治疗功能的疗养院等。 医院及医疗建筑,有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,除应满足《建筑设计防火规范》及相应的系统类技术规范标准的要求外,尚应符合各专项规范标准的要求。 本文共分11大章节! 第一章 防火设计基本原则 一、本文所指的医院建筑,均为与医疗相关的建筑,医疗建筑中附属的办公室等辅助功能场所,不影响医疗建筑的定性。
商店建筑-建筑防火及消防设施要求
商店建筑有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足《建筑设计防火规范》、《商店建筑设计规范》以及相应的系统类技术规范标准的要求。 本文共分15章节,文末附争议探讨: 1、商店营业厅人员密度取值时,建筑规模的争议。 2、商店建筑是否可以附设儿童乐园、以及歌舞娱乐游艺放映等场所? 3、商店建筑及营业厅等是否可以附设餐饮场所? 4、酒店、办公等建筑中附设的商店场所,怎样进行建筑防火设计?
民宿、家庭旅馆-消防困与忧!不应成为法外之地!
从消防的角度,将住宅改造为旅馆,通常没有可能性! 回避不是办法,既然堵不住,不如疏! 近年来,民俗成为时髦的旅游概念,家庭旅馆遍地开花! 然而,谈及消防,却有忌讳莫深之势! 原则上,民宿和家庭旅馆均属于旅馆建筑,从消防角度,住宅改造为旅馆通常没有可能性!面对难以禁止却又无法实现的问题,如采取无视的态度,则可能酝酿更大风险! 堵不住,不如疏! 实际上,丢开原则性不谈,住宅改造为旅馆,大部分消防问题是可以解决的,且成本不高!
厂房仓库附属办公室-建筑防火、安全疏散、消防设施要求!
厂房、仓库不能和民用建筑合建,确因功能所需,可以设置自用的办公室和休息室,其建筑防火、安全疏散及消防设施要求,规范不甚明确,应结合厂房和公共建筑的相关要求确定!(本文仅供参考) 文末附疑难探讨! 第一章 建筑防火 附属在厂房仓库的办公室(休息室),属于厂房的一部分,原则上,其耐火等级、防火分区等建筑防火要求,应按厂房的相关要求执行。同时,对于办公室(休息室)部分,应按公共建筑(办公建筑)的要求复核,执行相对较高的标准。
公寓-建筑防火及消防设施要求,附:规范争议!
公寓是类似于宿舍或旅馆的业态,关于公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应根据具体功能确定。 公寓的建筑防火及消防设施要求,应符合有关公共建筑的规定。 第一章 公寓建筑的概念,建筑防火及消防设施要求 公寓建筑,通常指为特定人群提供独立或半独立居住使用的建筑,通常是以栋为单位配套相应的公共服务设施(甚至可以以楼群为单位配套),因此,公寓是类似于宿舍或旅馆的业态。 关于公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应根据具体功能确定,
住宿与生产储存经营合用(“三合一”场所)-消防安全技术要求!
本文讲解《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》(GA703)与现行规范标准的区别及适应范围,消除应用误区。 “三合一”场所多属于改建、违建或遗留问题,GA703适用既有住宿与生产储存经营合用场所的消防安全治理和火灾隐患整治,实际应用中,应适应发展形势的需要,适应各地方的相关规定。 类似场所的新建、改造(含二次装修)等项目,必须以现行相关规范为依据。 一、“三合一”场所概述:
宿舍建筑-建筑防火及消防设施要求!
从建筑防火的角度,宿舍建筑属于公共建筑,应同时满足《建规》及《宿舍建筑设计规范》的要求,要点如下: 1、宿舍建筑防火设计的基本原则; 2、宿舍建筑的分类; 3、宿舍建筑-平面布置及防火分隔要求; 4、疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯要求; 5、宿舍建筑-疏散楼梯间要求; 6、宿舍建筑-消防设施要求; 7、宿舍建筑-内部装修材料要求; 宿舍建筑,是指有集中管理且供单身人士使用的居住建筑。
彩钢板、金属夹芯板材、彩钢板房-建筑防火要求及应用!
彩钢夹芯板属于金属夹芯板材,本文讲解其建筑防火要求及应用原则,阐述火灾风险及重大误区。 1、彩钢夹芯板的火灾风险及重大误区; 2、彩钢板、金属夹芯板材的概念; 3、彩钢板、金属夹芯板材的应用; 4、彩钢板房(活动房)的应用及误区。 第一章 彩钢夹芯板的火灾风险及重大误区 很多人误认为,被铁皮包裹的彩钢夹芯板不会发生火灾。 事实上,以聚苯乙烯、聚氨脂等可燃材料为夹芯层的金属夹芯板材,火灾时,铁皮很快软化,芯层迅速燃烧,火灾蔓延快且难以扑救,产生大量有毒烟气,极具危险。
天然气、液化石油气、煤气分类应用,建筑防火要求!
城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气,本文主要讲述这几类燃气的分类应用及防火分隔要求,同时解读了液化石油气瓶组的应用规则! 1、城镇燃气的分类及概念; 2、应用的宜与忌; 3、防火分隔要求; 4、液化石油气瓶组供气的相关要求。 第一章 城镇燃气的分类及概念 一、城镇燃气:从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合本规范燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。(
建筑保温和外墙装饰-防火要求及措施!
建筑保温及外墙装饰的防火要求,一直是设计施工的难点,也是消防监管的痛点!本文归类分解规范条文,补充了方案图示,并修正了规范图示中的瑕疵!要点如下:1、建筑材料及制品的燃烧性能分级;2、建筑外墙保温系统的分类及应用;3、建筑屋面保温系统的防火要求;4、建筑外墙装饰的防火要求。注:文末附高清视频解读,强烈推荐! 第一部分 建筑材料及制品的燃烧性能分级1、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级
建筑外墙复合保温结构体-材料燃烧性能!
满足《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,可作为外墙使用,其保温材料不受《建规》6.7节其他规定的限制。 疑问:对于人员密集场所和老年人照料设施建筑的外墙,当采用 《建规》6.7.3 的无空腔复合保温结构体时,是否需要满足 6.7.4 等条款要求,保温材料的燃烧性能是否应为A级? 回答: 1、《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,是指保温材料与两侧墙体构成的无空腔复合保温结构体,属于夹芯保温系统,保温层和两侧墙体之间不存在空隙,属于一体化的结构受力体系。
甲、乙类场所-自动灭火、火灾报警设置原则,疑难处置!
本文所述的甲乙类场所,主要指甲、乙类厂房和甲、乙类仓库,也包括设置在其他建筑或厂房仓库的局部甲乙类区域,这类场所通常具备易燃易爆特征,需设置与之相适应的自动灭火系统和自动报警系统,对于没有达到设置规模,或不能设置的场所,应强化其他保护措施! 甲乙类场所强调预警保护,火灾自动报警系统的作用有限。 有条件的甲乙类场所,应尽量采用主动防护系统,主动防护比自动灭火更具实际意义! 一、并非所有的甲乙类场所,都能设置自动灭火系统!
白酒经营及存放-火灾危险性分类!商店存放白酒是否违规?
酒精度为38°及以上的白酒储存,其火灾危险性分类与储藏容器的容量及储藏方式相关,民用建筑内的商店场所(包括超市等),经营存放瓶装白酒并不违反规范要求。 问题1 :《建筑设计防火规范》3.1.3的储存物品火灾危险性分类举例中,将酒精度为38°及以上的白酒储存归属于甲类火灾危险性场所,那么,对于商店及其仓库储存白酒的情况,是否属于甲类场所? 问题2:根据《建筑设计防火规范》5.4.2