建筑外墙复合保温结构体-材料燃烧性能!
百年树人1985
2022年11月28日 09:22:09
只看楼主

满足《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,可作为外墙使用,其保温材料不受《建规》6.7节其他规定的限制。 疑问:对于人员密集场所和老年人照料设施建筑的外墙,当采用 《建规》6.7.3 的无空腔复合保温结构体时,是否需要满足 6.7.4 等条款要求,保温材料的燃烧性能是否应为A级? 回答: 1、《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,是指保温材料与两侧墙体构成的无空腔复合保温结构体,属于夹芯保温系统,保温层和两侧墙体之间不存在空隙,属于一体化的结构受力体系。

满足《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,可作为外墙使用,其保温材料不受《建规》6.7节其他规定的限制。

疑问:对于人员密集场所和老年人照料设施建筑的外墙,当采用 《建规》6.7.3 的无空腔复合保温结构体时,是否需要满足 6.7.4 等条款要求,保温材料的燃烧性能是否应为A级?

回答:

1、《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,是指保温材料与两侧墙体构成的无空腔复合保温结构体,属于夹芯保温系统,保温层和两侧墙体之间不存在空隙,属于一体化的结构受力体系。(图示1)

图片

(图示1)

2、依据《建规》6.7.3要求,建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的燃烧性能和耐火极限应符合本规范有关建筑外墙的规定,比如,对于二级耐火等级的民用建筑,非承重外墙应为不燃性,耐火极限不应低于1.00h,当外墙采用无空腔复合保温结构体时,其燃烧性能和耐火极限也应满足此要求

依此,满足《建规》6.7.3无空腔复合保温结构体,可视为一体化建筑构件,作为外墙使用时,其内、外叶墙和夹芯保温材料满足《建规》6.7.3要求即可。

3、结论:

满足《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,其保温材料不受《建规》6.7节其他规定的限制其内、外叶墙和夹芯保温材料满足《建规》6.7.3要求即可。比如,当无空腔复合保温结构体作为人员密集场所建筑的外墙时,夹芯保温材料的燃烧性能可以为B1B2,保温材料两侧墙体应采用不燃材料,墙体厚度均不应小于50mm(注:结构体的燃烧性能和耐火极限,仍应符合本规范有关建筑外墙的规定)。(图示2)

图片

(图示2)

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

建筑外墙保温材料的燃烧性能

https://bbs.co188.com/thread-3260352-1-1.html


知识点:建筑外墙复合保温结构体-材料燃烧性能


相关推荐

APP内打开