论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.036w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
死亡人数升至38人!河南安阳火灾事故起火原因查明!
11月22日,河南省安阳市文峰区人民政府发布关于11·21火灾事故情况的通报:11月21日16时22分,河南省安阳市消防救援支队接群众报警称:安阳市文峰区(高新区)宝莲寺镇平原路凯信达商贸有限公司发生火灾。接到报警后,市消防救援支队立即调派力量赶赴现场处置,公安、应急、市政、供电等联勤联动单位同时赶赴现场开展应急处置和救援工作。20时许,现场火势基本被控制;23时许,现场明火已被彻底扑灭。
北京对注册消防工程师工资银行流水记录、工作打卡记录等进行抽查!
北京市消防救援总队关于注册消防工程师注册、执业管理工作的通知 各消防技术服务机构、有关单位,注册消防工程师: 为做好注册消防工程师注册、执业监督管理工作,根据《社会消防技术服务管理规定》(急管理部第7号令)和《注册消防工程师管理规定》(公安部第143号令)以及2019年8月应急管理部印发《消防技术服务机构从业条件》通知(应急〔2019〕88号)的有关要求,总队自2018年10月1日起对注册消防工程师实行注册、执业等管理措施。截止2022年11月21日,通过全国统一的社会消防技术服务信息系统查询(以下简称“系统”,“系统”网址为:https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp),北京市有注册执业的一级注册消防工程师1492名,现就有关工作要求通知如下:
防火墙、防火隔墙、走道、房间隔墙、楼梯间和前室隔墙、住宅单元隔墙!
解读防火墙.防火隔墙.楼梯间和前室隔墙.走道和房间隔墙.住宅单元隔墙的防火构造、燃烧性能和耐火极限要求! 防火墙从上至下均应处在同一轴线位置,应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。 防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。 疏散楼梯间和前室隔墙、疏散走道两侧的隔墙、以及住宅分户墙和单元之间的墙等,应满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求,
耐火极限基本概念,承重和非承重构件的判定区别!
建筑构件的燃烧性能和耐火极限,是决定建筑物耐火等级的主要依据。 对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致。 一、耐火极限的基本概念: 耐火极限,是在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间(用小时表示)。 为方便实际应用中的借鉴采纳,《建筑设计防火规范》的附录表,对常用材料和构件的耐火极限进行了举例。
常开式防火门-可靠性隐忧!
在经常有人通行的场所,为方便人员通行,防止防火门频繁开启损坏,应采用常开式防火门(图示1),常开式防火门需采取措施使之能在着火时自行关闭,可通过报警联动控制系统和电动闭门器(或电磁门吸)等实现。 调查发现,很多项目的常开式防火门,不能有效发挥作用,可靠性低,存在较大隐患! 本文建议: 1、常开式防火门应具备温控自闭功能! 2、在常开防火门附近设置不少于2个火灾探测器,确保不受探测区域的影响。
防火玻璃-主要分类、应用形式、应用原则!
防火玻璃具有良好的透光性能和防火性能,主要应用于防火分隔部位的洞口及中庭等,并可局部替代防火墙或防火隔墙。 实际应用中,需关注防火玻璃的固定构件及密封措施,其防火性能不应低于防火玻璃,并应取得相关检验认证。 防火玻璃的主要应用形式有防火窗、防火玻璃隔墙和镶玻璃构件,不论何种应用形式,均应符合相关国家标准,并应取得国家检验中心的检验报告(型式试验),产品结构、规格尺寸等应检验报告一致。 第一章 防火玻璃的主要分类
防火玻璃、防火卷帘 -应用原则禁忌场所!
防火玻璃、防火卷帘可以局部替代防火隔墙和防火墙,但须遵行一定的规则和要求: 本文要点: 1、影响可靠性的主要因素! 2、主要应用原则! 3、主要禁忌场所! 详解如下: 第一章 影响可靠性的主要因素 虽然防火玻璃和防火卷帘的耐火极限均可达到防火隔墙和防火墙的耐火极限要求,但实际应用中,存在诸多不确定性因素: 一、产品的检验认证尺寸有限,实际应用尺寸大于送检样品规格尺寸:
0.5m?0.3m? 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围!
防火卷帘下部不得有影响防火卷帘正常使用的物品,对于商业场所,防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。 争议:防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围,到底是0.3m还是0.5m? 观点1:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。 本观点依据:《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)第二十条
地下建筑防火概论!地下、地上建筑分隔处置措施!
地下建筑和地上建筑之间应采取严格的防火分隔措施,安全疏散等应各自独立。 从建筑防火角度,满足防火分隔和安全疏散要求的地下建筑和地上建筑,可视为两个不同的建筑,类似于贴邻建造的两栋不同建筑。通常情况下,地下建筑和地上建筑的建筑分类、耐火等级、建筑高度、楼层数量、防火分区、疏散楼梯形 式、安全疏散、灭火救援、内部装修等等,均可独立处置。 实际应用中,较少有建筑能实现地下、地上部分完全分隔,可以说,突破防火分隔不可避免,必须考虑适当的加强性措施。
疏散出口、疏散门、安全出口区别及概念
依火灾风险等级划分、疏散路径确立原则,可以确定疏散出口、疏散门、安全出口的概念及要求,这是建筑防火入门的基础! 依据火灾危险程度,可以将建筑各区域的火灾风险等级分为危险区域、次危险区域、室内安全区域、室外安全区域。疏散路径的确立,应确保风险逐级降低,以“危险区域”→“次危险区域”→“室内安全区域”→“室外安全区域”为基本原则。以此,我们可以确定疏散出口、疏散门、安全出口的定义:疏散出口是疏散路径上一个区域疏散至另一个区域的出口;疏散门是设置在疏散出口上的门;安全出口是危险(次危险)区域通向室内、室外安全区域的出口,以及室内安全区域通向室外安全区域的出口。
建筑防火-疏散门的主要设置形式及防火要求!
总结归类疏散门设置形式、开启方向及防火要求!同时,本文探讨目前争议较大问题:直通室外的疏散门是否需要采用防火门?安全疏散涉及的疏散门,主要是指建筑内各房间直接通向疏散走道的门,或设置在安全出口上的门。基本原则:疏散门的设置,要求在人员疏散过程中不会因为疏散门而出现阻滞或无法疏散的情况,对于通向室内安全区域的疏散门,以及需要满足一定防火分隔要求的房间的疏散门,需要采用防火门。第一章 设置形式、开启方向
疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门!
疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门。 争议:有观点认为,防烟楼梯间和封闭楼梯间直通室外及建筑屋面的门,需要采用防火门。 本文观点:疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门,不需要使用防火门。 分解如下: 一、疏散楼梯间需要采用分隔措施的原因:
重要危险设备用房-直通室外的门!
即使是甲、乙类厂房仓库,或甲、乙类火灾危险性的设备用房,当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,其直通室外的门、窗,均可采用满足功能要求的普通门窗,不需要(也不宜)使用防火门、防火窗。 就建筑(或设备用房)本身而言,迅速释放火灾烟气是保证安全疏散的有效手段,采用防火门窗封闭防护区,并不利于自身防护! 注:本文所述的设备用房,包括消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、变压器室、变配电室、锅炉房、发电机房等各类重要设备用房和火灾危险性较大的设备用房。
关于劳动密集型厂房的定义
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-31 08:52 编辑 建规:8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:2 占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;我们知道“等类似生产的厂房”是指劳动密集型厂房,但建规里没有给出明确定义,所以让给排水设计员非法困惑。经过我努力寻找,找到两个具有一定权威性的定义。
争议| 防火门的开启方向!
防火门开启方向的确定,不能仅局限于规范规定,宜同时考虑产品特点和特殊群体的安全疏散需求。 设置在非疏散出口,仅作为连通功能的防火门,可依实际功能要求确定开启方向;设置在疏散出口的防火门,原则上可依疏散门的相关要求确定疏散方向。 但是,考虑防火门反向开启相对困难,本文认为,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启。 争议由来:依据已作废的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第5.4.2款要求:“防火门应为向疏散方向开启的平开门”。
释惑- 燃烧性能、耐火极限!
燃烧性能和耐火极限,概念交错,尤其是燃烧性能分级标准一波多折,存在诸多误区! 虽然燃烧性能在术语概念上包含了耐火性能要求,但在实际应用中,燃烧性能和耐火极限通常是相对独立的概念。 分述如下: 第一章 燃烧性能 一、燃烧性能的概念: 燃烧性能通常是指建筑材料、制品及建筑构件的对火反应特性。 依规范术语定义:燃烧性能是在规定条件下,材料或物质的对火反应特性和耐火性能。其中,对火反应是指在规定的试验条件下,材料或制品遇火所产生的反应。耐火性能是指建筑构件、配件或结构在一定时间内满足标准耐火试验的稳定性、完整性和(或)隔热性的能力。
防火分隔措施-同一建筑的不同使用功能场所!
不同功能场所能否合建在同一建筑内,合建的不同场所是否需要采取防火分隔措施,是否属于多种功能组合的建筑,应酌火灾风险类别、风险等级和设置规模等条件确定。 一、允许合建的情形: 注:合建在同一建筑内的不同火灾风险类别或风险等级的场所,以及专供老人、儿童等特殊群体起居活动的场所,应采取严格的防火分隔措施,整体建筑属于多种功能组合的建筑,示例如下:
外墙保温及装饰,火灾风险扑救、措施、展望
随着高龄建筑的增加,外墙保温装饰的结构性失效(变形、开裂、脱落等)及火灾风险等问题,日渐显露,并已引发广泛关注! 外墙脱落带来安全风险,外墙火灾蔓延迅速,目前尚无合适的扑救手段和消防措施! 维护难、更换难、扑救难,是外墙保温及装饰系统的典型特征。 不合理的保温装饰结构、生产与检验标准不一致、不合理的阻燃措施等,是引发问题的根源。 确立合理的结构形式及阻燃措施,是迫切需要解决的问题,否则,必将成为沉重的社会负担。
外墙保温系统分类、构造、防火措施、防火图示!
外墙保温及装饰材料的脱落、火灾事件频发,已成为广泛关注的社会问题! 外墙脱落带来安全风险,外墙火灾蔓延迅速,尚无合适的扑救手段和消防措施! 本文分解外墙保温系统的主要分类、构造特点、适应范围及使用年限,并辅以防火图示,力求通俗易懂。 全文共六章,分述如下: 第一章 概 述 按照基层墙体与保温层的位置关系,外墙保温可分为外保温系统、夹心保温系统、内保温系统和自保温系统。 一、外墙内保温系统的保温材料设置在建筑外墙的室内侧,比较适合建筑保温隔热指标要求不高、气候条件不太恶劣的地区。
楼梯间、前室能否设置管井或普通电梯
对于楼梯间、前室内是否可以开设“普通电梯层门和水暖电管道井检修门”,这一问题经常困扰着建筑师,本文对规范及各地方近年来的地标进行了汇总讨论。 一、分析与结论 1 封闭楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门? 分析:根据《建筑设计防火规范》6.4.2-2封闭楼梯间,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 结论:无论公建和住宅,都不能在封闭楼梯间内设置电井、管道井检修门,普通电梯层门。
误区:消防电梯前室-防火门开启方向!
本文认为,消防电梯前室的防火门应向前室内部开启,如向外部开启,可能预埋重大隐患!---独立观点 直面表达 ! 观点:消防电梯前室,不论是独立前室,还是合用前室,防火门均应向前室内部开启! 理由:独立前室的防火门,同样有疏散需求,主要包括消防员撤离疏散、背负伤员疏散、以及担架抬负伤员疏散等。 要点: 1、防火门的开启方向,并不会影响消防员从前室出来救援,也不会对架设水枪灭火造成过多不利影响。
消防电梯、客(货)电梯设置要点,建筑防火及消防设施要求!
本文综述消防电梯、客(货)电梯的建筑防火及消防设施要求! 第一部分:消防电梯 第一章:消防电梯的概念 设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。(3.2) 第二章:消防电梯设置范围 一、下列建筑应设置消防电梯:(7.3.1) 1. 建筑高度大于33m的住宅建筑;
请教个问题:罐区设置移动式泡沫灭火装置是否需要距离室外消火栓近一点
1、罐区设置移动式泡沫灭火装置是否需要距离室外消火栓近一点? 2、移动式泡沫灭火装置的规格选型根据什么计算?
每日一练:自动喷水灭火系统
今日专题 :自动喷水灭火系统 参考答案: 1.A 2.ACD 3.D 4.AC 5.ABE 6.C 7.A 8.B 9.D 10.B
自动喷水灭火系统之水流指示器~
既有建筑局部装修的消防安全管理
一、物业服务单位的消防安全职责 1、物业服务单位按照签订合同履行相关消防安全责任,确定专职或者兼职的消防安全管理人员,保障建筑装修期间公共区域消防设施完好有效、安全疏散通道畅通。 2、对不需要政府消防主管部门进行申报审核的内装修工程,物业服务单位应对工程消防设计、施工方案进行审查,在施工进场前查阅相关消防手续,对进场的装修材料予以查验。
机械汽车库能否设置充电设施的官方复函
———— / END / ————
河南安阳厂房发生火灾!已致36人遇难
公安部门已控制相关犯罪嫌疑人。 11月21日16时22分,河南省安阳市消防救援支队接群众报警称:安阳市文峰区(高新区)宝莲寺镇平原路凯信达商贸有限公司发生火灾。 接到报警后,市消防救援支队立即调派力量赶赴现场处置,公安、应急、市政、供电等联勤联动单位同时赶赴现场开展应急处置和救援工作。20时许,现场火势基本被控制;23时许,现场明火已被彻底扑灭。
敞开楼梯间&敞开楼梯判别原则,概念、功能及应用
敞开楼梯间和敞开楼梯,虽仅一字之差,但从安全疏散角度,却是完全不同的概念。 本文阐述敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、功能及应用,尤其提出了两者的区分和判别原则! 一、楼梯间有哪些形式?何谓敞开楼梯间? 1、目前的疏散楼梯形式,主要有敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯、金属竖向梯等,敞开楼梯间是疏散楼梯的一种常见形式,主要应用于防火等级要求不高的多层建筑中。
防火阀、排烟阀、排烟防火阀的辨析
摘要: 《建筑防烟排烟系统技术标准》中防火阀、排烟阀、排烟防火阀3个消防产品,结合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》国家标准以及《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等技术标准规范,对防火阀、排烟阀、排烟防火阀安装部位、功能作用、联动关系作了分析探讨,分别介绍了防火阀、排烟阀、排烟防火阀3个消防产品在建筑防烟排烟系统中的用途、区别和联系,对规范内容提出了修改、完善建议。
每日一练:消防设施
今日专题 :消防设施 参考答案: 1.ABDE 2.B 3.A 4.B 5.C 6.C 7.C 8.C 9.D 10.ABC
消防各系统中设施距离的汇总!
消防给水及消火栓系统
【地方标准】全氟己酮灭火系统设计、施工及验收规范
1 范围 本标准提出了全氟己酮灭火系统设计、施工、验收和维护的技术要求。 本标准适用于新建、扩建、改建的工业和民用建筑中设置的全氟己酮灭火系统的设计、施工、验收和维护。飞机、高铁、地铁、客车等公共交通运输工具的客舱、行李舱等部位设置的全氟己酮灭火系统可参照本规范执行。 全氟己酮灭火系统适用于扑救下列火灾:
疏散走道-袋形走道长度的确定!
袋形走道,即单向疏散走道,本文所述的袋形走道长度,是指袋形走道尽端至安全出口的距离。 通常情况下,在公共建筑和住宅建筑中,袋形走道长度受制于走道两侧或尽端房间的疏散距离,无需特别规定。 但是,个别特例情况下,仍有必要控制袋形走道的长度,即控制走道尽端至安全出口的距离。 一、常规情况下,袋形走道长度受制于端部房间的疏散距离,无需特别规定: 1、公共建筑和住宅建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离。
客货电梯&消防电梯-共用前室的原则及要求!
确因功能需要,住宅建筑的客货电梯可以开向消防电梯前室,但应采取可靠的保障措施。客货电梯设置在消防电梯前室时,客货电梯应满足消防电梯的设置要求,是指客货电梯的防火措施与消防电梯一致,客货电梯的用电负荷等级、联动控制要求等,可依自身需要确定。 公共建筑人员繁杂,消防电梯前室应保持相对独立,考虑实际运行中的不可控因素,客货电梯不应开向消防电梯前室! 将客货电梯设置在防烟楼梯间前室或消防电梯前室,其实质是通过“挤占本来有限的前室空间”来节约候梯厅空间,一旦开禁,受利益驱使,必成所有建筑的标配,埋下巨大隐患!
消防电梯- 火灾应用策略,联动误区!
为有效利用资源,防范火灾风险,保障初期救援,各单位应制定适合自身的消防电梯使用规程,不应盲目迫降! 消防电梯是确认火警的有效交通工具! 消防电梯是扑救初期火灾,辅助特殊人群疏散的必要设施! 消防电梯迫降后被自动锁定,非特殊情况不宜迫降消防电梯。盲目迫降消防电梯,可能浪费火灾初期阶段的黄金救援时间! 温馨提示: 物业消防管理人员可以以消防员身份操作消防电梯。
有顶棚建筑(中庭、步行街等)的天桥和连廊,不能作为安全出口!
有顶棚的建筑和步行街等,其天桥连廊等均不能视为安全出口。 一、符合条件的天桥连廊可以作为安全出口: 根据《 建筑设计防火规范 》要求:符合规范第 6.6.4 条要求的天桥、连廊,可以视为“室外安全区域”。 6.6.4:连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口
规范争议-《建规》5.5.8图示的隐与忧!
新版《建规》图示允许在建筑的局部区域设置1个安全出口或1部疏散楼梯(图示5.5.8),容易扩展为极端方案! 实际应用中,宜以单座建筑为单位,不应突破每层最大建筑面积不大于200m?的要求。 一、对于只设置一个安全出口或1部疏散楼梯的情况,规范条文 5.5.8 是以单座建筑为单位: 根据《建筑设计防火规范》5.5.8要求:除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合
敞开楼梯间-每层均应设置通风采光窗?具体设置要求?
敞开楼梯间直接对疏散走道开放,没有门或前室隔断,不具备封闭楼梯间和防烟楼梯间的防烟条件,更容易受火灾烟气危害,理应采取更加严格的通风措施,每层均应设置通风窗。 对于满足通风要求,但采光不足的敞开楼梯间,可采用应急照明系统补充。 一、敞开楼梯间的基本概念及功能: 1、敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间,主要适用于防火等级要求不高的多层建筑。
疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!
疏散楼梯间和疏散楼梯,是建、构筑物内人员安全疏散的竖向通道,根据疏散楼梯间、疏散楼梯设置形式的不同,建、构筑物的竖向疏散通道主要包括:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯和金属竖向梯等类型。 文末附规范争议: 金属梯(金属楼梯)和金属竖向梯,是否也要按室外楼梯的形式,满足一定的耐火极限要求? 第一章 概述 一、疏散楼梯形成疏散楼梯间,根据开口一侧的情况,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。
上一页
下一页
APP内打开