论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0329w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
《消防设施通用规范》废止的条文还呢能用吗?
《消防设施通用规范》GB55036-2022废止了《喷规》5.0.1、5.0.2、5.0.4、5.0.5、5.0.6、5.0.8等表格,请问设置喷头时候的喷头流量系数,作用面积,喷水强度参考哪个?
自喷系统的报警阀组~
一、一般规定 1. 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。 2. 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。 3. 干式消火栓系统的充水时间不应大于
广东一地住建局官宣:纳入诚信管理方可承接本地消防检测业务!
各县(市、区)住房和城乡建设局,各有关单位: 为加强消防设施设备检测技术服务机构管理,提升我市建设工程消防工程质量,根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《应急管理部关于印发〈消防技术服务机构从业条件〉的通知》(应急〔2019〕88号)、《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设计审查验收工作有关事项的通知》(粤建质函〔2020〕30号)和《清远市住房和城乡建设行业企业诚信信息管理办法》有关规定,现明确在我市从业消防设施设备检测技术服务机构应纳入我市建设行业企业诚信信息管理。有关要求如下:
民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南之建筑专业
江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南 之 建筑专业 注:本指南对民用建筑工程消防验收出现的常见问题进行 问题描述及原因分析,明确规范要求及正确做法,并在此基础上,提出应对 措施及防治指南。
消防水泵房考点,你都会了吗~
消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。 今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层
如何判定既有地下车库是否具备安装充电设施的消防条件?
对于既有建筑地下汽车库增加电动车充电设施来说,国家标准GB/T 51313-2018《电动汽车分散充电设施工程技术标准》中防火单元的划分规定是个“拦路虎”,根据现行相关规范需要设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合下表的规定: 即地下汽车库需要满足一个防火单元面积不大于1000平方米,每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔。对于既有建筑,改造防火单元的防火分隔设施难度比较大。
每日一练:灭火器
今日专题 :灭火器 参考答案: 1.BCD 2.A 3.ADE 4.B 5.B 6.A 7.AC 8.A 9.ACD 10.C
每日一练:消防水泵房
今日专题 :消防水泵房 参考答案: 1.A 2.B 3.D 4.C 5.ACE 6.D 7.D 8.C 9.D 10.A
灭火器的检查与维护~
一.检查要求 1.灭 火 器 的 配 置 、 外 观 等 应 按 规 范 要 求 每月 进 行 一 次 检 查 。 2.候 车 ( 机 、 船 ) 室 、 歌 舞 娱 乐 放 映 游
为保证现金流,安徽设计拟向银行申请2000万贷款
2022年 11月4日,安徽设计(836805)近日发布公告,因生产经营需要,结合当前企业资金需求,全资子公司安徽 地平线 建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信2000万元,期限1年,业务品种为流动资金贷款,用于流动资金周转。本次综合授信2000万元需追加担保:(1)安徽 地平线 建筑设计事务所股份有限公司提供连带责任保证;(2)实际控制人江海东及持有公司5%以上股份的股东张翼飞、吴前宏、陈曦、常蓓提供连带责任保证;(3)全资子公司安徽
应急管理部公布一批安全生产培训“走过场”执法案例
为坚决治理安全生产培训走形式、考试把关不严、甚至涉嫌考试作弊等突出问题,预防和减少生产安全事故,切实保护人民群众生命财产安全,2021年以来,应急管理部在全国范围部署开展安全生产培训“走过场”专项整治。目前,各地陆续查处了一批安全生产培训“走过场”执法案例,现予以公布,进一步督促考试机构(考试点)、培训机构和生产经营单位严格落实培训考试责任,着力提升培训考试质量,切实提高从业人员安全素质和技能。
消防电源监控、电气火灾监控-区别及应用
消防电源监控系统和电气火灾监控系统,是完全不同的的概念,两者的设置目的、检测原理、检测位置、应用方式等,均有明显区别,两者不会在同一线路中同时使用。 相关结构原理,请结合视频理解: 视频:消防电源监控系统、电气火灾监控系统-区别及应用 一、基本概念不同 二、设置目的不同 消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保障消防设备可靠运行。
你可知道:无条件设置屋顶消防水箱,怎么办?
建规:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。喷规:10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
说说新规范:取消固定窗,增加了应急排烟窗!
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 关于固定窗的规定: 3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。 以上规定将随着《消防设施通用规范》 202
关于消防水泵自灌吸水问题
本帖最后由 宝欢依 于 2017-8-27 21:32 编辑 规范要求:消防水泵应采取自灌式吸水。如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能满足规范要求的自灌式吸水要求?还是说按规范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?
不学好火灾危险性分类,你怎么能够把工业建筑进行下去
火灾危险性分类是学习工业建筑的基础,因为掌握了这个知识点,才有下文: 耐火等级、防火间距、防火分区、平面布置、平面布局、安全疏散等等,此处省去5千字…… 所以认真看下文: 3.1 火灾危险性分类 3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。 表3.1.1 生产的火灾危险性分类 3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,
两步拿下高位消防水箱的有效容积!
今天要带大家学习高位消防水箱 关于高位消防水箱有四个内容 一、高位消防水箱的设置范围 二、消防水箱的有效容积 三、消防水箱的静压 四、消防水箱的设置要求 今天学习前两个: 1 高位消防水箱的设置范围
泄压面积的计算
话说泄压面积的计算 是注册消防工程师考试中的难点 也是很多备考一消同学的痛点 因为此题一出 就是一招毙命的那种 为了你们考试不出现下图场景 维姐今天特地作为一个专题给大家详细讲解 也希望这个痛点可以转化成你们的兴奋点 ***************************************************************
解析——泄压面积计算
案例1: 某甲醇合成厂房,地上1层,建筑高度为6m,总建筑面积为4000m2,划分为一个防火分区,建筑平面几何外形为长方形,长边为100m,短边为40m,按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量不超过60kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施。甲醇的闪点为12.22℃。该厂房的相关信息如图1.15-1所示。该厂房按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
消防电梯知识点~
对于高层建筑火灾,消防电梯能够节省消防员体力,使消防员快速接近着火楼层; 对于地下建筑火灾,由于受当前装备限制,通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑高,要尽 量缩减到达火场的时间。 设置消防电梯有利于满足灭火作战和火场救援的需要,为灭火救援创造有利条件。 今天分享消防电梯设置的相关内容。
自动跟踪定位射流灭火系统设计考点总结~
一、适用范围和不适用范围 1.自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑和丙类生产车间、丙类库房中,火灾类别为A类的下列场所: 1)净空高度 大于12m 的高大空间场所。 2)净空高度 大于8m且不大于12m ,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。
施工图设计审查常见问题之消防水源及消防供水设施
1 消防水源的条件不明确 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.2.2 条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
消防水池知识点总结~
一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用
本文讲解消防自动控制、手动控制和机械应急操作的区别及应用,尤其明确了手动控制和机械应急操作的分类及应用: 1、自动控制、手动控制的概念及分类; 2、直接手动控制的概念及示例; 3、需要直接手动控制功能的主要设备一览表; 4、现场手动控制、机械应急操作的概念及分类; 5、需要机械应急操作功能的主要设备一览表。 (注:文末附视频分解!) 第一部分:自动控制(联动控制) 1、“
按15S909《消规》图示 35页 自灌吸水讨论
本帖最后由 sosalean 于 2015-10-16 14:52 编辑 讨教,各位~如果按15S909《消规》图示 35页 最低水位时就不用考虑自灌吸水了也就是水泵不必按随时都能自灌启动考虑了大家怎么看?
【原创】抛开规范,探讨最低水位与自灌水位的问题
关于最低水位和自灌水位一直是业界争论点之一,这个问题论坛也一直有在讨论,但没有系统的帖子。关于这个争论,一方面根据规范要求,为了保证规范的普适性和安全性,要求水池的有效水位要高于自灌水位。但从另一方面,意味着过度的放大,造成投资成本的增大。对于这种过度放大的设计方式,我想起贝多芬的四重奏《非如此不可吗?》;套用一下这句:水池埋这么深,非如此不可吗? 讨论这个话题之前,我先说说关于规范规定的室内消火栓设计水量的问题。
《消规》学习之消防水池最低有效水位、自灌水位的辨析
自《消规》实施以来,业界一直对“消防水池最低有效水位”“自灌水位”争论不休,不能达成统一的共识,现论述几点,欢迎大家讨论。 论据1:《消规》4.3.9-1:“消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。” 有效容积,就必须有一个最高水位(正常水位)、最低有效水位,这两个水位之间的水量为“有效容积”,对于“最低有效水位”与“有效容积”,规范是如何规定的呢? 很遗憾,规范术语并无相关定义。仅在该条文说明有相关说法,如下:
消防水泵自灌引水,可靠迅速的充水设备有哪些?
对于消防泵自灌,各个规范描述五花八门,应自灌,宜自灌,各个规范都有描述。不过都有说到一点,对于自灌引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵。我想问一下,除了这个水泵之外,还有没有别的什么手段和方法?
消防泵不能满足自灌式吸水怎么办?
新人也是新手,大家多帮助啊!先谢谢了!!公司做加气站设计,泵房都是地上式的,消防水池是地下的。如果消防水池的正常水位比泵房的消防泵低,应该满足不了自灌式吸水吧?我看原来做的图上泵房都有稳压罐,是连接在消防泵出水管上的,末端深入水池。这个是不是解决不能自灌式吸水的啊?如果这样还不能自灌式吸水,那是不是只能把水池抬高,增高正常水位才行啊?消防泵的型号是XBD4/15-SLH。
防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆-纠结与困惑!
在消防系统中,可能涉及较高防火等级的电缆,主要有防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆等,涉及的标准有些混乱,导致纠结与困惑! 1、目前并没有防火电缆的国标定义,电缆行业习惯将阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。 2、阻燃电缆具有规定阻燃性能,在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭。
压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议!
结合规范图示以及相关宣贯精神可知,消火栓系统和自动喷水灭火系统等,均应通过高位消防水箱出水管上的流量开关和消防水泵出水干管上的压力开关等直接自动启动消防水泵,并不受消防联动控制器故障及手自动状态的影响。 但在实际应用中,一味求全的设置方式,可能造成更大的困惑,频繁误动大大降低系统可靠性。 期待本文能解开大家的疑惑,有效指导设计、施工及验收工作! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范
消防配电线缆及穿线管防火保护措施,《火规》与《建规》区别及应用!
消防配电线缆选型和穿线管防火保护措施,《火规》与《建规》貌似矛盾,实有区别,不能混淆,更不宜将《建规》10.1.10条款强制应用于火灾自动报警系统的消防配电线路。(文末附应用配图) 注:本文为“火灾报警穿线金属管防火保护措施”的延伸引读! 一、2013版《火灾自动报警系统设计规范》,不再有明敷金属管和金属线槽的防火保护要求(不再需要包覆防火材料或涂刷防火涂料),但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求
变频启动、软启动-消防水泵风机启动的宜与禁
为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《 消防给水及消火栓系统技术规范 》规定(
小型幼儿园火灾报警-设置争议、处置措施
小型幼儿园规模较小(1至4个班),往往设置在乡村和较不发达的城镇区域,建设一套火灾自动报警系统,不仅仅是首次投资的问题,更会带来日常管理和运行维护的成本(否则形同虚设)。依此,本文建议,对于小型幼儿园,可以考虑设置独立式火灾探测报警器。 一、问题由来: 根据《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)要求,幼儿园的儿童用房场所应设置火灾自动报警系统(13.2.1-4
独立式火灾探测报警器-分类、概述、应用
独立火灾探测报警器可自带电池独立工作,并不依赖火灾报警控制器,可及时探测火灾并发出警报,警告人们逃离火灾危险。 独立火灾探测报警器成本低廉、技术成熟、安装维护简便,是防范各类居住、养老等场所火灾的有效技术手段。 文末附规范争议: 独立火灾探测报警器能否替代火灾自动报警系统? 我们所说的独立式火灾探测报警器,通常包括独立式感烟火灾探测报警器(以下简称独立感烟报警器)和独立式感温火灾探测报警器。(以下简称独立感温报警器)
A型、B型应急灯具、配电箱、集中电源-区别及应用
本文介绍A型和B型灯具的基本概念及选型配置原则! 第一章 基本概念 一、A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具。(2.0.3) 二、B型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具。 三、A型应急照明配电箱:额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱。(2.0.7 ) 四、B型应急照明配电箱:额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明配电箱。
特大型、大型、中型和小型消防应急标志灯具-分类及应用
为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,技术标准将消防应急标志灯具的规格分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格,实际应用中,应根据不同的设置高度选择合适规格的标志灯具。 第一章 规格分类 一、出口指示标志灯具: 为了保证人员对设置在不同高度的出口指示标志均能清晰识别,将出口指示标志灯具分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格: 二、方向标志灯具:
误会多年?火灾报警穿线金属管的防火保护措施!
2013版的《火灾自动报警系统设计规范》,不再要求明敷的穿线金属管和金属线槽采取防火保护措施,但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求。 根据规范要求,火灾自动报警系统的传输线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。(注:矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷)。(11.2.3) 1998版《火灾自动报警系统设计规范》中,要求明敷的金属管和金属线槽采用防火保护,主要措施是在表面涂刷防火涂料。
防火门控制及监控系统-争议、解读、应用
防火门监控系统的设置场所,规范条文有所冲突,各地执行标准不一样,一直是业内困惑的问题。 公安部消防局《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》,明确了防火门监控器的设置要求。 本文讲述防火门及防火门监控系统的主要功能及应用,解决争议及误区。 第一章 防火门监控-主要构成及功能: 一、主要构成: 防火门监控系统主要由监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等组成。
连锁联动消防水泵-怎样处置新、旧规范的衔接问题!
实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系! 根据2013版《火灾自动报警系统设计规范》和2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,应直接自动启动消防水泵,这是自动喷水灭火系统和消火栓系统新增的功能要求,同时,取消了老版规范中消火栓按钮连锁启动消防水泵的要求!