消防水泵接合器标志牌错误与正确做法示范
问题描述:消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。 ▲错误做法 规范要求:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)有关规定: 5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明 供水系统、供水范围和额定压力 。 ▲正确做法
一个有温度的知识点~
一、火灾危险性分类 甲类火灾危险性的液体闪点为小于28℃; 乙类,为大于等于28℃但小于60℃; 丙类,为大于等于60℃。 二、供暖
消火栓按钮-设置要点及应用,联动连锁应用条件!
室内消火栓系统应在消火栓箱内设置消火栓按钮;当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵,不宜连锁启动消防水泵;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应连锁启动消防水泵。 注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。 消火栓按钮一般设置于消火栓箱内,有五个概念需要掌握: 1、室内消火栓应设置消火栓按钮。
新规解答:火灾报警模块永久性标识的矛盾处置!
2019版《火灾自动报警系统施工及验收标准》的第3.3.17条款,适应尚未发布的修订版《火灾自动报警系统设计规范》,导致施工验收的困惑,解读如下: 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019,以下简称GB50166)已于2020年3月1日实施,现就第3.3.17条款所述的模块及模板箱安装的问题,说明如下: 一、根据3.3.17要求,模块或模块箱隐蔽安装时,在安装处附近应设置检修孔和尺寸不小于100mm×100mm的永久性标识。按此规定要求,没有集中设置的明装模块将不再要求设置标识,这与现行《
新规解答:消火栓按钮报警联动信号的矛盾处置!
2019版《火灾自动报警系统施工及验收标准》的第4.17.6第1项条文,适应尚未发布的修订版《火灾自动报警系统设计规范》,导致施工验收的困惑,解读如下: 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019,以下简称GB50166)已于2020年3月1日实施,现就第4.17.6第1项所述的消火栓按钮报警联动的问题,说明如下: 一、GB50166第4.17.6第1项原文:应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;
总线控制盘、多线控制盘的区别及应用-火灾自动报警系统!
总线控制盘主要解决总线控制设备的快捷操作控制问题;多线控制盘主要解决重要设备(消防水泵、防烟和排烟风机等)的直接手动控制问题。 一、总线控制盘 1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。总线控制盘为启动和停止总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可以代替繁琐的菜单操作。 2、总线控制盘的面板设有多个操作按键,每个按键分别对应一个启动灯和一个反馈灯,分别用于提示按键状态、显示设备运行状态。总线控制盘的每个按键,均可通过编程实现对各类、 各分区、 各具体部件的控制。(注:不同厂家功能有所区别)
火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点
火灾确认后,是否需要立即切断火灾区域及相关区域的非消防电源,是极具争议的问题! 2013版《火灾自动报警系统设计规范》,要求消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但并非火灾发生就立即切断所有非消防电源,具体说明如下: 一、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。(
消防联动控制、连锁控制--概念、区别及应用误区
“连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。 “连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高; “联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手自动状态的影响。 1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用 2、消防系统主要连锁关系一览表 3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定
火灾自动报警:报警区域-在设计施工中的概念及应用
随着建筑功能的不断丰富,火灾报警技术的发展,传统意义的报警区域,其概念和功能均已发生重大变化! 在通常的工业和民用建筑中,报警区域是根据联动功能所需而定义的虚拟区域,主要应用于联动编程,并不承担指示报警部位的功能。 为方便编程调试而设立的报警区域,必然细分,且存在交叉重叠的现象,同一探测器可能分属于多个不同的报警区域。 报警区域是报警联动控制的基本要素,设计文件应明确和细化报警区域的划分要求,后续的施工调试才可能正确实施。但是,
火灾报警控制器地址总数、每回路地址总数
现行规范明确了每台火灾报警控制器和联动控制器的最大地址总数和每回路地址总数,实际应用中,存在较大争议! 本文解读《火灾自动报警系统设计规范》第3.1.5款要求,处置设计应用中的相关问题! 规范条文: 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
消防系统材料分类明细表,Excel版可下载!
消防系统材料分类明细表,Excel版可下载!
消防电梯在防火规范中有什么要求(
《建筑设计防火规范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定: 1 消防电梯间应设置前室。前室的使用面积应符合本规范第 7.4.3 条的规定,前室的门应采用乙级防火门; 注:设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置 前室。 2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过
消防控制室的管理~
消防控制室在火灾发生时,可接收火灾报警,控制启动消防广播、消防应急照明 、消防电梯 、防火卷帘 、防火门 、防排烟系统 等各类消防灭火系统 ,使之正常运转。在日常管理 中,及时发现记录消防设施的 的各类故障
安全疏散图形显示的设置条件,能否共用火灾报警系统图形显示装置!
消防应急照明和疏散指示系统的消防控制室图形显示装置,存在不少误区和争议! 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.4.5款 中,具有两种及以上疏散指示方案的场所,是指需要借用相邻防火分区安全出口的人员密集场所,需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所。对于功能相对简单的非人员密集场所,不作严格要求。 消防应急照明和疏散指示系统是相对独立的系统,不能与火灾报警系统的图形显示装置合并,应分开设置。
附件1:陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南
附件1:陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南
赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析
赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析
何谓消防负荷?消防排水泵是否属于消防负荷?
根据《栓水规》9.2.1要求,消防水泵房、消防电梯的井底、设有消防给水系统的地下室、仓库等场所,应采取消防排水措施,这些消防排水设施是否属于消防负荷,是争议较大的问题。 本文讲解消防负荷的概念,同时解析消防负荷确定原则并示例应用。 一、何谓消防负荷? 通俗的说,消防负荷是指消防用电设备,主要包括:消防控制室设备及照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、漏电火灾报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等各类设施、设备。
排烟口与排烟风机,应采用直接自动启动
本文和目前的主流观点截然相反!欢迎探讨,不喜可喷!其实,只要理解规范条文、简单了解联动编程和消防联动控制器的基本规则,结合实际应用情况,一切不辩自明! 目前流行的一种观点,认为四川消防研究所的复函文件否定了《建筑防烟排烟系统技术规范》(本文简称《烟规》)5.2.2条文说明的相关要求,认为排烟口与排烟风机只需要采用总线联动方式。 本人认为,
三级负荷的消防用电,是否需要双回路供电?
当某建筑物的消防用电为三级负荷,且只有一台终端变压器时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电。 同时,考虑《建规》 10.1.8 有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。 根据《建筑设计防火规范》10.1.8要求:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。也就是说,这些设备均需要采用双回路供电的方式,在现场设置双回路切换装置。
新规解读:消防用电负荷一览表!
本文结合《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)以及各专业规范要求,汇总各类场所的消防用电负荷标准: 注1:表中的“特别重要负荷”是指“一级负荷中的特别重要负荷”。 注2:本表规范简称及索引: 建规:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版) 车规:《汽车库.修车库.停车场设计防火规范
消防供配电-60问
消防供配电系统涉及规范较多,行业跨度大,一直是消防从业人员的难点和痛点! 本文共48节,精选消防供配电60个常见问题,逐一分解! 阅读本文,可参考消防供配电常识专题: 1、负荷分级的意义及分级标准! 2、电源常识及概述! 3、消防电源要求! 4、配电措施及要求! 5、电源解决方案-实例讲解! 6、
消防控制室-建筑防火与消防设施要求
消防控制室的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《消防控制室通用技术要求》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、消防控制室是否可以和其他控制室合用? 2、消防控制室是否需要设置自动灭火系统? 3、消防控制室是否需要设置火灾报警系统? 4、消防控制室是否需要设置排烟设施?
消防控制室是否可以和其他控制室合用?
消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室,除此之外,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用。 依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路(3.4.1)。 但是,实际应用中,安保和监控设备可以为火灾探测提供有效辅助,且管理上交叉重叠,因此,消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室:
消防控制室-自动灭火、报警、排烟设施的设置争议及误区
消防控制室是建筑中的重要功能部分,是建筑消防设施的神经中枢,属于经常有人场所,应依相关规范要求合理设置消防设施! 本文引读: 1 消防控制室-建筑防火与消防设施要求! 2 有关消防控制室的若干问题! 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件:1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个部位有严格的防火分隔措施且不存在火灾风险,可以不设置。
消防控制室,应依规设置自动灭火等设施
附设在建筑内的消防控制室,应依规设置自动灭火、排烟等消防设施。 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警、排烟等消防设施,主要依据两个条件:1、是否存在火灾风险;2、是否属于规范要求的设置范围。 消防控制室设置有报警联动、应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等系统主机及消防电源,也会存放值班记录、办公文件等其他可燃材料, 尤其存在备用电源及蓄电池
DN150市政给水管能满足15L/s的室外消防设计流量吗?
如题。只有一根DN150的市政进水管,能满足15L/s的室外消防流量吗?换言之,消防水池是否需要储存室外消防用水量?
DN150的市政给水管能否满足15L/s的室外消防用水量?
如题。建筑的室外消防用水量15L/s,室内消火栓10L/s。部分设置了喷淋,按中危I,喷淋用水量21L/s。只有一根DN150的市政给水管。 室内外消防设计流量46L/s,市政给水管的流量应该是不够的,得设消防水池。疑问是市政给水管的流量够室外消防设计流量吗?换言之,消防水池需不需要储存室外消防用水量?
地下封闭楼梯间的自然通风形式,示例分解!
对于不超过二层的地下、半地下室来说,设置一套机械加压送风系统,确是不小的负担,怎样通过自然通风的方式解决封闭楼梯间的防烟系统问题,备受关注! 本文阐述地下室封闭楼梯间采用自然通风的几种形式,以供参考! 根据《 建筑设计防火规范 》要求:地下室室内外高差不大于10米且不超2层的建筑可以设置封闭楼梯间(住宅套内自用楼梯除外)。根据《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》要求:地下室室内外高差不大于10米的汽车库和修车库可以设置封闭楼梯间:
防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!
从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面因素可知,防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施! 在《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中,对防烟管道、排烟管道和补风管道(简称防排烟管道)的耐火极限提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题! 本文从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面解析,说明防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施!
规范探讨:高大空间排烟量的确定!
本文认为:大于6m的高大空间场所的排烟量,可根据该场所的热释放速率,按第 4.6.6 条~第 4.6.13 条的规定计算确定或直接取表 4.6.3 中的数值。 申明:本文供探讨,具体应以规范要求为准! 《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.3要求:公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第
排烟口最大允许排烟量的探讨
对于走道和空间净高不大于3m的区域等情况,排烟口可能置于储烟仓以下,排烟时必然会抽吸到新鲜空气,此时限制排烟口最大排烟量无实际意义。 每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.14条的规定计算确定。最大允许排烟量是指每个排烟口允许排出的最大排烟量,因为当排烟口风量大于该值时,排烟口下的烟气层被破坏,新鲜空气与烟气一起排出,导致有效排烟量的减少,同时也不利于排烟口的均匀设置。
敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?
本文认为,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施。 问题由来: 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施(4.2.3),让烟气在着火层及时排出,防止烟气向上层蔓延,以利人员疏散和救援。 引发疑问: 敞开楼梯间在疏散走道的开口,是否需要设置挡烟垂壁? 解答:
详解:排烟计算及处置建议-中庭.大堂等大空间场所!
刘丽波:类似大堂的大空间场所,当贯通多层时,防火分隔要求严格,尤其是排烟量要求较高,往往难以承受! 相比之下,中庭的防火分隔及排烟量等,都有相对宽松的要求,大堂等大空间场所如能按中庭要求处置,能解决不少问题! 本文详解中庭、大堂及类似大空间场所的排烟系统计算要求,列示中庭与大堂等大空间场所排烟量及排烟窗有效面积对比表,提出了大堂等大空间场所按中庭场所处置的条件及措施!
排烟口最大排烟量的争议探讨!db取值的修正建议及补充!
排烟口最大排烟量的计算,与排烟系统吸入口最低点之下的烟气层厚度(db)相关,本文指出:依据规范正文及NFPA92的要求,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线。 同时,本文提出,设计应用中,尚应注意排烟口最大允许排烟量Vmax与排烟口自身的尺寸的关联,以及排烟口之间的间距要求,并提出了解决措施!
防排烟系统-计算风量、设计风量的区别及应用
在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。
储烟仓高度(厚度)的计算方法
储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度,是决定挡烟垂壁高度的关键指标,挡烟垂壁、梁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。 储烟仓 ,是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度。 为了保证人员安全疏散和消防扑救,必须控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓高度(厚度)的计算方法如下: 一、 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;
防排烟固定窗-答疑汇编
固定窗的设置,存在诸多疑惑,需要从规范层面进行协调和补充!本文汇总各地市答疑精编(附文末),引述个人观点! 申明:文中观点仅供参考!《技术标准》具重大意义,瑕不掩瑜!也相信,必将不断完善! 防排烟系统的固定窗,是机械防排烟系统的补充保障措施,当火灾发展到一定阶段,机械防排烟系统不能有效发挥作用时,消防救援人员通过人工破拆的方式打开固定窗,排出火灾的烟和热。 消防设施的设置原则,需考虑安全性和经济性的合理平衡,还必须照顾建筑功能要求,尤其需要防范次生风险!
机电各系统工艺流程表,收藏备用!
来源:网络 机电资料流程总图: 给排水资料流程图:
常开防火门、自动排烟窗的温控自释放功能
常开防火门和自动排烟窗等,尚无专项产品标准,考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,这类消防设施应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度自动关闭(开启)。 一、常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置: 1、火灾自动报警联动控制系统易受干扰,受产品故障状态影响。 2、消防报警联动控制器必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均处于“手动”运行状态
自动排烟窗控制方式、应用场所
关于自动排烟窗(口)的控制方式,争议较大。 本文认为,考虑火灾报警联动系统的不确定性,需具备自动控制方式的自动排烟窗(口),均应具备温控释放开启功能。 自动排烟窗(口),是指可通过手动和自动方式开启的自然排烟窗(口),其中的自动方式,通常包括火灾报警联动开启和温控释放开启等。 一、手动控制方式: 1、手动控制开启关闭,是自动排烟窗(口)的基本功能, 即使在断电、联动和自动功能失效的状态,应仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗。