关于自动排烟窗(口)的控制方式,争议较大。 本文认为,考虑火灾报警联动系统的不确定性,需具备自动控制方式的自动排烟窗(口),均应具备温控释放开启功能。 自动排烟窗(口),是指可通过手动和自动方式开启的自然排烟窗(口),其中的自动方式,通常包括火灾报警联动开启和温控释放开启等。 一、手动控制方式: 1、手动控制开启关闭,是自动排烟窗(口)的基本功能, 即使在断电、联动和自动功能失效的状态,应仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗。

关于自动排烟窗(口)的控制方式,争议较大。

本文认为,考虑火灾报警联动系统的不确定性,需具备自动控制方式的自动排烟窗(口),均应具备温控释放开启功能。

自动排烟窗(口),是指可通过手动和自动方式开启的自然排烟窗(口),其中的自动方式,通常包括火灾报警联动开启和温控释放开启等。

一、手动控制方式:

1、手动控制开启关闭,是自动排烟窗(口)的基本功能, 即使在断电、联动和自动功能失效的状态,应仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗。
2、设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置。
3、净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m?的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。

二、自动控制方式:

自动控制方式,通常包括火灾报警联动开启和温控释放开启。
1、火灾报警联动:
自动排烟窗(口)可采用与火灾自动报警系统联动的控制方式,当与火灾自动报警系统联动自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。
2、温控释放开启:
自动排烟窗(口)可采用温控自动释放的方式,带有温控功能的自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

三、需要采用自动控制方式的场所:

1、净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m?的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
2、厂房、仓库的自然排烟窗(口),当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)宜采用自动控制方式开启。

四、自动控制方式的选择:

依前所述,自动控制方式包括火灾报警联动和温控自动释放,考虑火灾报警联动系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关要求,本文认为,需具备自动控制方式的自动排烟窗(口),均应具备温控自动释放开启功能,对于设置有火灾自动报警系统的高大空间场所,宜同时具备火灾报警联动控制开启的功能。