总线控制盘、多线控制盘的区别及应用-火灾自动报警系统!
不上你的当
2023年01月19日 10:44:56
只看楼主

总线控制盘主要解决总线控制设备的快捷操作控制问题;多线控制盘主要解决重要设备(消防水泵、防烟和排烟风机等)的直接手动控制问题。 一、总线控制盘 1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。总线控制盘为启动和停止总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可以代替繁琐的菜单操作。 2、总线控制盘的面板设有多个操作按键,每个按键分别对应一个启动灯和一个反馈灯,分别用于提示按键状态、显示设备运行状态。总线控制盘的每个按键,均可通过编程实现对各类、 各分区、 各具体部件的控制。(注:不同厂家功能有所区别)

总线控制盘主要解决总线控制设备的快捷操作控制问题;多线控制盘主要解决重要设备(消防水泵、防烟和排烟风机等)的直接手动控制问题。

一、总线控制盘

1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。3、虽然规范并没有强制要求设置总线控制盘,但在很多情况下,对于一些需要及时操作的受控设备,尤其是分区控制的多个设备,需要通过总线控制盘才能有效控制。

比如:对于防排烟系统,可以通过编程,设置总线控制盘的按键,一键启动某防烟分区的所有排烟口(阀)。也可以设置一键启动某防火分区所有前室的加压送风口。

二、多线控制盘

根据规范要求,消防水泵、防烟风机、排烟风机等重要设备,应具备在消防控制室(或值班室)手动直接控制的功能这个功能总线控制盘不能满足要求,需要通过消防联动控制器的多线控制盘(也称为直接手动控制单元、直接手动控制盘)实现,多线控制盘的启停按钮应通过专用线路与消防水泵、防烟风机、排烟风机的现场控制柜连接。

雨淋阀组、水幕系统的相关控制阀组、预作用阀组以及预作用系统快速排气阀入口前的电动阀等,也应能够通过消防控制室(或值班室)消防联动控制器的直接手动控制单元直接启动,通过专用线路连接。

示例:如图所示的预作用系统中,预作用阀组的启动装置、快速排气阀入口前的电动阀以及消防泵组的启动柜,应分别采用专用线路连接至火灾报警联动控制器的多线控制盘,实现手动直接控制。

附:需要通过多线控制盘进行直接手动控制的主要设备一览表:


设备名称

需要直接手动控制的功能

1

消防水泵现场控制箱(柜)

消防水泵的启动、停止

2

排烟风机现场控制箱(柜)

排烟风机的启动、停止

3

防烟风机现场控制箱(柜)

防烟风机的启动、停止

4

预作用阀组

预作用阀组的开启

5

预作用系统快速排气阀入口前的电动阀

电动阀的开启

6

雨淋阀组

雨淋阀组的开启

7

水幕系统的相关控制阀组

相关控制阀组的开启

8

泡沫灭火系统的相关控制阀组

相关控制阀组的开启

注:对于气体灭火、细水雾灭火、排油注氮灭火、泡沫喷雾灭火系统等,应依据对应的相关技术标准确定。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

火灾自动报警和消防联动控制系统图

https://ziliao.co188.com/d63584380.html


知识点:总线控制盘、多线控制盘的区别及应用-火灾自动报警系统


相关推荐

APP内打开