你可知道:无条件设置屋顶消防水箱,怎么办?
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2011年09月29日 15:09:06
只看楼主

建规:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。喷规:10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
问题:一、如果建筑为坡屋面钢结构厂房,无条件上屋顶水箱,那能不能用稳压泵+气压罐代替它?
答:喷淋系统气压罐有效容积:据喷规要求4只喷头10min即 1.33*4*10*60=3.192吨。 对否
二:消火栓系统的气压罐有效容积如何确定呢?
如此系统既非常高压,也非临时高压吧,而属稳高压给水系统。毕竟如此大的气压罐平时应存初期消防水,管网压力一定是稳压到一定程度的。那稳压泵可以用电接点压力表设置,主泵呢?
问题:一:喷淋泵须泵房手动启、消控室远程启、压力开关启么?
二:消火栓泵须泵房手动启、消控室远程启、按钮启么?
三:还是控制柜程序设置启停泵压力值,压力开关和消火栓按钮只取反馈信号,无须启泵?
免费打赏
pangjiang27
2011年09月30日 08:52:22
2楼
自己顶起来!~
回复
pangjiang27
2011年09月30日 13:27:40
3楼
再顶一下~ 等待高手来
回复
yanyan915
2011年09月30日 17:47:38
4楼
看04S206图集
回复
yanyan915
2011年09月30日 17:50:50
5楼
结合自喷规范GB50084-2001
回复
yanyan915
2011年09月30日 17:51:42
6楼
应该是在第36页的操作与控制,有说明。
回复
zhubin880770
2011年10月05日 21:10:59
7楼
联动系统不完善啊
回复
jifenle
2011年10月07日 17:13:15
8楼
喷淋泵消火栓泵都必须手动加自动控制(有火灾报警控制器的情况下),楼主可以看下民用建筑电气设计规范13.4.2及其他几点,压力开关直接起泵,消火栓按钮出线6根,两根连报警系统,两根灯线,两根起泵线。
回复
concise2000
2011年10月07日 17:50:40
9楼
1有的地方验收时,允许用恒压变频供水视为恒高压系统,则不设高位水箱。
2引1条稳压管到附近高的建筑物的系统
回复
chenjianwei1989
2011年10月07日 21:43:04
10楼
我再帮楼主顶一下!!!
回复
pangjiang27
2011年10月12日 11:51:15
11楼
一直的疑问 还望高手解惑~