你可知道:无条件设置屋顶消防水箱,怎么办?
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2011年09月29日 15:09:06
只看楼主

建规:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。喷规:10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
问题:一、如果建筑为坡屋面钢结构厂房,无条件上屋顶水箱,那能不能用稳压泵+气压罐代替它?
答:喷淋系统气压罐有效容积:据喷规要求4只喷头10min即 1.33*4*10*60=3.192吨。 对否
二:消火栓系统的气压罐有效容积如何确定呢?
如此系统既非常高压,也非临时高压吧,而属稳高压给水系统。毕竟如此大的气压罐平时应存初期消防水,管网压力一定是稳压到一定程度的。那稳压泵可以用电接点压力表设置,主泵呢?
问题:一:喷淋泵须泵房手动启、消控室远程启、压力开关启么?
二:消火栓泵须泵房手动启、消控室远程启、按钮启么?
三:还是控制柜程序设置启停泵压力值,压力开关和消火栓按钮只取反馈信号,无须启泵?
免费打赏
zhanghuipanda
2011年10月12日 15:00:32
12楼
等高手解决,同时学习
回复
fengdongtao_123
2011年10月12日 16:48:21
13楼
发生火灾后,喷头动作开始灭火,所用水是高位水箱的10分钟用水量。如果长时间工作,那么水量肯定不足,管道内压力降低,这时装在喷淋干管上的湿式报警阀组开始工作,启动喷淋泵,持续不断向官网供水。这是在自动的情况下,喷淋系统自己工作。
泵房是设有手动启动按钮的。
回复
小方
2011年10月15日 20:53:11
14楼
消火栓系统和喷淋系统一样,如果不设置高位水箱,设置气压罐替代也可以,容积是满足10分钟消火栓流量,
控制的时候和普通的稳压装置一样,看一下稳压装置图集。
回复
tedaczd
2011年10月17日 10:04:21
15楼
在消防泵房设气体顶压设备。
回复
longshilian7
2011年11月01日 17:43:50
16楼
我也想知道答案,不过没高手啊 帮你顶一顶
回复
lh1391679106
2011年12月15日 19:08:36
17楼
有的地方验收时,允许用恒压变频供水视为恒高压系统,则不设高位水箱。
搞不清楚 模棱两可
回复
zhangwoaiwojia
2012年07月18日 09:05:45
18楼
正在做一个项目,上面加一层是钢结构的,结构说不能承重生活水箱和屋顶水箱,考虑是不是做无负压供水和稳压消防,不设屋顶水箱。
请高手出现。
回复
given3
2012年07月18日 09:18:23
19楼
嗯 不错吖 挺好的。
回复
given3
2012年07月18日 09:20:12
20楼
嗯 不错吖 挺好的。
回复
mickey0828
2013年08月31日 10:42:29
21楼
我也想知道 到底怎么做呀 本来需要18M3的水箱 现在做不了 那楼下上气压缸就可以了吗 那个气压罐的装置大概要多大的地方够呀
回复