你可知道:无条件设置屋顶消防水箱,怎么办?
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2011年09月29日 15:09:06
只看楼主

建规:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。喷规:10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
问题:一、如果建筑为坡屋面钢结构厂房,无条件上屋顶水箱,那能不能用稳压泵+气压罐代替它?
答:喷淋系统气压罐有效容积:据喷规要求4只喷头10min即 1.33*4*10*60=3.192吨。 对否
二:消火栓系统的气压罐有效容积如何确定呢?
如此系统既非常高压,也非临时高压吧,而属稳高压给水系统。毕竟如此大的气压罐平时应存初期消防水,管网压力一定是稳压到一定程度的。那稳压泵可以用电接点压力表设置,主泵呢?
问题:一:喷淋泵须泵房手动启、消控室远程启、压力开关启么?
二:消火栓泵须泵房手动启、消控室远程启、按钮启么?
三:还是控制柜程序设置启停泵压力值,压力开关和消火栓按钮只取反馈信号,无须启泵?
免费打赏
lweiwei_2009
2013年09月02日 14:12:56
22楼
回复
zxhccc
2013年09月03日 08:00:18
23楼
期待高手做一下详细的解答,这是一个常用见的且比较模糊的问题。非常感激。
回复
君临天下
2013年09月03日 11:00:39
24楼
楼主提的问题好多。不能设置消防水箱的要设置气体顶压设备。
回复
waste_water
2013年09月07日 21:31:54
25楼
学习了,谢谢!
回复
xiyang135620
2013年09月10日 16:03:20
26楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶,这个问题一定要顶
回复
德国队长·lahm
2014年03月06日 10:11:52
27楼
火钳刘明,我也刚做了一个钢结构厂房,大神貌似没来啊
回复
德国队长·lahm
2014年03月06日 11:12:07
28楼
厂房钢结构只要结构复核后就不能再做水箱,但是可以把水箱设在其他混凝土屋顶上,再引到厂房消防管道
回复
tying
2023年01月29日 10:03:24
29楼

根据《消水规》6.1.9,1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。 

所以在钢结构厂房无法安装高位消防水箱时,保证供水可靠同时设置稳压泵应该就可以了

回复