按15S909《消规》图示 35页 自灌吸水讨论
sosalean
sosalean Lv.3
2015年10月16日 14:45:05
只看楼主

本帖最后由 sosalean 于 2015-10-16 14:52 编辑 讨教,各位~如果按15S909《消规》图示 35页 最低水位时就不用考虑自灌吸水了也就是水泵不必按随时都能自灌启动考虑了大家怎么看?

本帖最后由 sosalean 于 2015-10-16 14:52 编辑

讨教,各位~
如果按15S909《消规》图示 35页 最低水位时就不用考虑自灌吸水了

也就是水泵不必按随时都能自灌启动考虑了
大家怎么看?



111.jpg

免费打赏
lufei
2015年10月16日 15:16:24
2楼
还是应以规范为准吧。
回复
版专攻
2015年10月16日 15:18:40
3楼
这个其实是有争议的,个人以为图示的方法还是比较有道理的,只是要看当地的审图和消防认可不认可。
回复
baitian163
2015年10月17日 09:17:42
4楼
规范也只说明了最低有效水位,只有消防泵的图集才出了最低自灌启泵水位,个人认为按新图集处理,不过消费的东西最终还是看当地消防部门的审核意见为准。
回复
shenghuawan
2015年10月17日 09:22:22
5楼
怎么没有15s909呢
回复
nhdx532487988
2015年10月18日 09:14:58
6楼
我还是按全程自灌吸水考虑的
回复
tx
2015年10月18日 11:14:56
7楼
消防水池在最低水位时,即,消防水池要见底了,还需要消防水泵再吸水吗?这个时候还要求自灌吸水已经没有意义了。个人理解,望指正。
回复
chilong_hzf
2015年10月19日 20:25:34
8楼
这是错误的,修改版的图示后续会出来的
回复
babeimozun
2015年10月21日 08:50:58
9楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-10 21:18 编辑

全程自灌实现的方式有多种,希望给大家提供另外一种可选方案,即采用同步排吸消防泵。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
闪电leo
2015年10月21日 17:02:39
10楼
本帖最后由 闪电leo 于 2015-10-21 17:13 编辑

这个最低有效水位并不是消防水池的正常水位,而是用来计算消防水池有效容积的起始水位。
消防水池有效容积计算的时候应该从这个最低有效水位开始,到正常水位为止,中间的水量就是消防水池的有效容积。
所以与自灌吸水并不冲突,自灌吸水是用来限制消防水池的正常水位必须要高于消防水泵的排气孔,这样就限制了消防水池的面积不能无限大。

而且自灌吸水只是在水泵启泵的时候对水泵启泵方式的一种要求,等水泵开启后,一直抽水的时候,就不用担心最后水位降到排气孔以下的情况,即并不需要全程都要满足自灌吸水。

同时消规还规定了需要设置低水位和高水位的报警信号,低水位是低于正常水位报警,就要继续补水,高水位是防止溢流浪费的。消防水池中的水应该长期保持在正常水位附近。
回复
dong水货
2015年10月21日 20:19:12
11楼
个人认为这部图集还只能作为参考,这个位置是错误的。