本帖最后由 sosalean 于 2015-10-16 14:52 编辑 讨教,各位~如果按15S909《消规》图示 35页 最低水位时就不用考虑自灌吸水了也就是水泵不必按随时都能自灌启动考虑了大家怎么看?
本帖最后由 sosalean 于 2015-10-16 14:52 编辑
讨教,各位~
如果按15S909《消规》图示 35页 最低水位时就不用考虑自灌吸水了
也就是水泵不必按随时都能自灌启动考虑了
大家怎么看?
12楼
:handshake
回复
13楼
闪电leo 发表于 2015-10-21 17:02 这个最低有效水位并不是消防水池的正常水位,而是用来计算消防水池有效容积的起始水位。消防水池有效容积 …同意你的看法。补充一点点:最低水位、或最低有效水位,不需要满足水泵自灌吸水的要求。最低水位,即消防水池都要见底了,此时再启动备用泵有意义吗?应该是最低报警水位要满足水泵(主泵、备用泵)自灌吸水的要求吧。
回复
14楼
我也认为图示有点不合理,和规范有一点冲突。
回复
15楼
这不是最终的图示
回复
16楼
大家有没有考虑过如果不要求自灌式吸水,消防水池的有效最低水位是不是可以按水泵吸程经阻力计算确定?其实大家多指导,为了提高可靠性,最低水位还是高些好。
回复
17楼
补充一句,我说的这个自灌式吸水是指最低有效水位时。
回复
18楼
tx 发表于 2015-11-2 15:24 同意你的看法。补充一点点:最低水位、或最低有效水位,不需要满足水泵自灌吸水的要求。其实按照新消规来说,消防水池和消防水箱的水位只有三个:正常水位,最低报警水位,最高报警水位。我的理解是:正常水位是保持水池或水箱内有效容积应满足消防用水量的最低要求的长期储水水位,这个水位的设置只有下限,下限便是容积必须大于消防用水量。至于上限嘛,那就根据各个建筑条件和结构条件来做吧。最低报警水位是当储水水位过低,致使消防水池或者消防水箱内的储水容积小于消防用水量的时候,就有可能是补水阀没有正常打开进行补水,所以需要报警通知消控中心。最高报警水位是当储水水位过高,逼紧溢流水位时,此时有可能是补水阀没有正常关闭,为了防止水过多溢流掉造成浪费,也需要报警通知消控中心。其实条文解释里面说得挺清楚了已经。至于最低有效水位,只是用来计算正常水位的一个起始水位,既不需要在图上标出,也不需要按照这个水位来选泵。满足水泵自灌这条也是针对水池面积很富裕,面积做得很大,导致水位太低,或者水池下埋的比较深,正常水位仍无法满足水泵自灌吸水而定的。
回复
19楼
我觉得大家可能被这个“最低有效水位”的名字给误导了,我刚开始的时候认为“最低有效水位”指的是“消防水池的长期储水水位的最低标准,只要不低于这个水位就行”,其实这个理解是错误的。
消防水池的容积分为两部分:有效容积和无效容积。而最低有效水位指的是有效容积的起始水位的最低点,在这个水位以下的容积都属于无效容积。
这样解释的话,就比较说得通了。
回复
20楼
闪电leo 发表于 2015-11-5 15:13 其实按照新消规来说,消防水池和消防水箱的水位只有三个:正常水位,最低报警水位,最高报警水位。我的 …按 “强条” 要求,消防水池和消防水箱的最低有效水位,还是需要在图上标出的,用以判断消防水泵吸水管的喇叭口、或旋流防止器的淹没深度,或消防水箱出水管的喇叭口、或旋流防止器的淹没深度。
回复
21楼
谢谢分享,新手学习一下