消防水泵自灌引水,可靠迅速的充水设备有哪些?
faddaf310
faddaf310 Lv.12
2011年06月15日 10:39:11
只看楼主

对于消防泵自灌,各个规范描述五花八门,应自灌,宜自灌,各个规范都有描述。不过都有说到一点,对于自灌引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵。我想问一下,除了这个水泵之外,还有没有别的什么手段和方法?

对于消防泵自灌,各个规范描述五花八门,应自灌,宜自灌,各个规范都有描述。

不过都有说到一点,对于自灌引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵。

我想问一下,除了这个水泵之外,还有没有别的什么手段和方法?
免费打赏
gps905
2011年06月16日 22:38:28
2楼
吸水头上安装个底阀就可以起到自灌作用
回复
某日某月
2011年06月17日 09:20:45
3楼
底阀不可靠,消防水泵平时不运行,时间一长水会漏没的,我也想知道如果不能自灌,到底有什么具体的技术措施
回复
zyd1100
2011年06月17日 09:52:51
4楼
对于地上式泵房,这是个难题。。。感觉什么措施都不够有说服力(地下或半地下室泵房是首选)
回复
sdluxin01
2011年06月17日 10:39:36
5楼
我是做工业项目的,用的比较多的是接一真空管。
回复
wnwj09
2011年06月17日 10:47:09
6楼
这个很好解决 加个引流罐就可以了 底阀绝对不可靠有时一点作用都没有
回复
witchzxl-2008
2011年06月17日 22:10:02
7楼
对底阀没什么大用处,加一个抽真空管就可以
回复
gechongyi
2011年06月18日 13:58:33
8楼
参考自吸泵原理,加个引流罐
回复
faddaf310
2011年06月20日 19:16:15
9楼
根据规范,消防泵应该在发生火灾后30秒启动,如果设引流罐或者加真空管,能保证30秒泵启动,且出水?
回复
yyzhouzhou
2011年06月21日 15:58:22
10楼
有一种气压罐的设备,能保证吸水管上充满水。可以搜一下样本
回复
icoler
2013年06月18日 22:33:52
11楼
根据规范,消防泵应该在发生火灾后30秒启动,如果设引流罐或者加真空管水泵动作时间会之后很多无法保证30秒出水的时间要求。
回复

相关推荐

APP内打开