关于消防水泵自灌吸水问题
qq_1415604781172
2017年08月27日 21:30:10
只看楼主

本帖最后由 宝欢依 于 2017-8-27 21:32 编辑 规范要求:消防水泵应采取自灌式吸水。如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能满足规范要求的自灌式吸水要求?还是说按规范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?

本帖最后由 宝欢依 于 2017-8-27 21:32 编辑

规范要求:消防水泵应采取自灌式吸水。
如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能满足规范要求的自灌式吸水要求?还是说按规范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?
免费打赏
qq_1415604781172
2017年08月28日 10:34:38
2楼
自己顶一下,没有高手教一下吗?
回复
meihaoshiguan
2017年08月28日 13:55:42
3楼
期待专业人士的回答
回复
多喝热水啊
2017年08月28日 16:54:50
4楼
长轴泵应该是可以的,就像那种箱泵一体化设备的那种泵
回复
raylee0701
2017年08月29日 13:32:02
5楼
规范上已明确,可采用轴流深井泵,具体要求见5.1.9及图示。
回复
asdvbm1
2017年11月21日 17:30:54
6楼
要么泵房比水池低,要么水池底部做无效贮水
回复
再来一瓶1
2017年11月22日 08:30:33
7楼
看看怎么样,谢谢楼主分享~!!
回复
huangzhimin
2017年11月22日 15:48:17
8楼
1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条强制性条文规定, 消防水泵应采取自灌式吸水;
2、消防水池埋地,消防水泵在地面上建议采用液位自动控制的自吸泵。
回复
初出21
2017年11月22日 16:11:01
9楼
看看怎么样,谢谢楼主分享~!!
回复
oppoapp
2020年08月29日 15:43:37
11楼

规范上已明确,可采用轴流深井泵,消防水池最低水位淹没第一级叶轮,可认为是自吸

回复
夏天509
2020年09月04日 11:05:21
12楼

离心泵一定要比消防水池低。