关于消防水泵自灌吸水问题
qq_1415604781172
2017年08月27日 21:30:10
只看楼主

本帖最后由 宝欢依 于 2017-8-27 21:32 编辑 规范要求:消防水泵应采取自灌式吸水。如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能满足规范要求的自灌式吸水要求?还是说按规范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?

本帖最后由 宝欢依 于 2017-8-27 21:32 编辑

规范要求:消防水泵应采取自灌式吸水。
如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能满足规范要求的自灌式吸水要求?还是说按规范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?
免费打赏
yexinyou
2020年09月17日 20:24:33
13楼

所谓的自灌,就是说水能自动从满至水泵的排气阀的高度,像你说的这种情况,永远无法实现。

回复
遥远的故乡
2022年05月03日 17:05:37
16楼

1.jpg2同步排吸消防泵安装方式.jpg4同步排吸消防泵检验报告.png

回复
babeimozun
2023年01月25日 23:54:55
17楼

1111111111111111

回复
netfan
2023年01月29日 00:12:20
18楼

1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条强制性条文规定, 消防水泵应采取自灌式吸水;
2、消防水池埋地,消防水泵在地面上建议采用液位自动控制的自吸泵。

回复