论坛
暖通空调
更多
暖通制冷设备选型
0.3009w
土木在线暖通设备选型版块集中了大量的设备选型的原则和考虑的主要问题等参考资料。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
新风回风问题
请问各位我刚看一份图纸,新风是直接接风机盘管上面的,走廊有新风口.新风这样子不需做回风的吗?
泳池加热板换选型?
一泳池3162.5立方米,循环流量720立方米/小时/热媒85/65度,泳池水26/5度/加热时间48小时/请教高手怎么计算板换的热负荷和换热面积分别是多少?换热系数取多少?什么与循环流量有关?谢谢!
国产板式换热器如何选型?
使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h简单选型 拜请各位大虾
科禄格风机产地问题
一般资料都会如下介绍:科禄格通风工业公司于1985年在新加坡创立,是瑞士科禄格集团(1931年成立,位于瑞士Degersheim)的成员之一。北京科禄格机电设备有限公司成立于1997年。为了能更加接近市场及客户,科禄格通风工业公司在亚太地区设有15家合资公司。问题点:这15家合资公司是否都生产科禄格风机,是否有的是只做销售。好象上海、广州、北京都有公司。我现在要购买7台洁净空调,送风量在50000到110000m3/h不等,想选用科禄格风机,不知道要指定产地为那里?
冰蓄冷蓄冰容量计算方法介绍
冰蓄冷在空调行业目前是一个相对较新的课题。由于新的电价政策相继出台,冰蓄冷的市场占有率日渐增大。但是,目前在蓄冰主机与蓄冰设备的容量的计算上,设计院尚不能自行进行计算。主要是依靠蓄冰厂家,通过其固定的计算程序进行计算,或通过Excel试算办法进行计算。但该方法存在一定的误差性和局限性。我在国家电力公司成都勘测设计院办公大楼设计中自创出一种方式进行计算。其反算次数不超过两次,完全可以通过手工对各种复杂的蓄冰状况进行计算。现介绍给大家。
新手指南(2)——常见问题汇总(12.8更新)
什么情况下采用闭式膨胀水箱?http://co.163.com/forum/content/1639_291179_1.htm膨胀水箱选用及设计安装http://co.163.com/forum/content/1639_222903_1.htm空气源热泵选择常见问答http://co.163.com/forum/content/1639_308681_1.htm问一个很弱的问题:1冷吨等于多少KW?
横流及逆流冷却塔的区别?
如题:横流及逆流冷却塔的区别及相互的使用特点及要求是什么啊?马上要对冷却塔选型了,大家能不能说说?
冷却塔重量问题
本公司采购的低噪音高效横流冷却塔要求如下:1、 300t/h 共3台,进出水温38/33℃。2、 风机数量3台、输入功率N=3x7.5Kw/套(供参考)。3、 湿球温度28.6℃。在比较三家单位时,各家的制品重量(kg)与运转总重量(kg)分别是:A、为美国品牌,在广州生产,重量分别是:8160/18810Kg,B、台资品牌,在上海生产,重量分别是6510/18900Kg,C、浙江一家国内知名品牌,重量分别是8370/15870Kg。
空气源热泵户式中央空调用不用加膨胀水箱,
空气源热泵户式中央空调用不用加膨胀水箱,还有放气阀应放在什么地方谢谢大家,刚开始干中央空调还请大家多多帮忙
2009年国内市场上半年总结
2009年上半年,受到众所周知的金融风暴的影响,以及房地产行业的持续走低,各地大、重点项目的停建、缓建、减建,国内中央空调企业均出现了不同程度的下滑,平均下滑的同比百分比为:-19.2%。即使一直表现优秀的空调行业八大品牌(约克、开利、麦克维尔、特灵、美的、格力、海尔)也无一幸免,平均下滑为15~20%,而一些小型的企业来讲,简直就是一场寒冬,当然这也是1929年经济大萧条以来最严峻的经济萎靡期,相信没有谁可以躲得过。
多大面积布置一个风口
多大面积布置一个风口,7*8m的空间宜设几个风口。
qq群
42281870安装的
变风量空调系统设计实例分析- -(转帖)
摘要: 介绍了厦门国际会议展览中心VAV变风量空调系统的设计,根据使用效果总结了设计经验,并着重分析了变量空调系统诸多设计问题和技术难点。 关键词: 变风量 设计实例 节能 新风量 空气品质 过滤效率 、引言 随着我国经济的发展,国外许多先进和成熟的空调技术在各地得到高度重视和应用。变风量空调系统因其节能显著、易于多区控制及舒适在欧美、日本等国已广泛使用,在我国许多高级办公楼也已设计施工并相继完工。厦门国际会展中心于1998年着手开始设计,其中办公室及会议室均采用变风量空调系统,工程于2000年9月正式投入使用,并成为厦门市乃至福建省为数不多的一个VAV变风量空调系统实例。下面谈谈设计体会,并探讨和分析变风量空调系统的技术难点和发展动向。
地源热泵中央空调 各品牌比较
现在在京津一带 地源热泵中央空调非常受宠 好像是政府铺贴的原因吧 现在的品牌也是琳琅满目 请教大家 如美意、麦克维尔、天加、顿汗布什、克莱门特、wf1沃富等 从技术和价格上哪些品牌性价比更高一些 更受欢迎呢 如果有厂家的朋友也顺便留一下联系方式
中央空调水处理设备是否可以用医疗用血透水处理设备代替?
中央空调水处理设备是否可以用医疗用血透水处理设备代替?我目前所在的一个医院中央空调项目中,手术室采用7台风冷热泵作为模块空调,原来系统未采用水处理设备,最近医院血透室的水处理设备空出来了,是否可以用医疗用血透水处理设备代替中央空调水处理设备呢?
空调新风机组
空调新风机组同样的新风处理量有的是双风机有的是单风机,为什么?双风机有两个出风口怎么接新风管?
对于中央空调质量大调查(有自主产权的)
请对一下中央空调展开讨论!远大商用型中央空调荏原中央空调冰轮中央空调LG
分体空调机组
请问各位前辈,一般分体空调机是不没有加湿功能?
建筑安装合同文本
现将“建筑安装合同”上传以供大家使用
请问10匹风机盘管用哪家的好
加混水器后接暖气管道供热用
国祥空调-----质量真的差.
湖北大学图书馆劣质空调无法正常使用仅因两部空调不能制冷,造成竣工后的湖北大学图书馆至今无法正常开放,大型图书检索储存设备受损,1万多名在校师生借书难。今年1月9日,湖北大学规划建设处负责人指着已被拆卸的空调告诉记者:“如果再不更换的话,它们将会给图书馆造成更大的损失。” 据负责承建湖北大学图书馆的中建三局工程总承包公司介绍,当时根据图书馆计算机房的工程要求,他们定购了两部由浙江国祥制冷工业股份有限公司生产的“王牌”(King)水冷电热空调柜机(型号为KPWH-2180),并进行了安装。
新手请教:通风机与引风机的差别
请问通风机和引风机有什么区别吗?
急!请教冷水机组选型
现有5台配液罐,罐内总容积2600L,罐内液体可按照水来考虑,现想要在2小时内将70度水冷却到2~8度,请问应选择多大的冷机?目前我的考虑是:用4摄氏度的乙二醇溶液循环制冷,q=cmΔt q=4.2*2600*(70-4)=720720kj1kw=3600kj/h 因此 q=720720/2/3600=100.1 因此选用100kw左右冷量的冷机,请问是否可行?谢谢另外,因为没有机房,我想用风冷机组,内置水泵及膨胀水箱,在机组运行情况下,乙二醇应该采用什么方法充注(补充),请指教!
需要建委节能审批计算书及样本!
需要建委节能审批计算书及样本!请大家帮助:miss666@126.com
PPR管道的阻力
图纸简介: 很好的建筑配景 附件名:200810281225192975049.zip 文件大小:7822K (升级VIP 如何赚取土木币)
上一页
下一页