冷却塔重量问题
wjm0571
wjm0571 Lv.7
2007年02月11日 12:25:58
只看楼主

本公司采购的低噪音高效横流冷却塔要求如下:1、 300t/h 共3台,进出水温38/33℃。2、 风机数量3台、输入功率N=3x7.5Kw/套(供参考)。3、 湿球温度28.6℃。在比较三家单位时,各家的制品重量(kg)与运转总重量(kg)分别是:A、为美国品牌,在广州生产,重量分别是:8160/18810Kg,B、台资品牌,在上海生产,重量分别是6510/18900Kg,C、浙江一家国内知名品牌,重量分别是8370/15870Kg。

本公司采购的低噪音高效横流冷却塔要求如下:
1、 300t/h 共3台,进出水温38/33℃。
2、 风机数量3台、输入功率N=3x7.5Kw/套(供参考)。
3、 湿球温度28.6℃。
在比较三家单位时,各家的制品重量(kg)与运转总重量(kg)分别是:
A、为美国品牌,在广州生产,重量分别是:8160/18810Kg,
B、台资品牌,在上海生产,重量分别是6510/18900Kg,
C、浙江一家国内知名品牌,重量分别是8370/15870Kg。
经比较,制品重量最重与最轻的相关1860Kg。
大家从这个重量里能否找出一些问题?谢谢!
免费打赏
wjm0571
2007年02月11日 12:27:23
2楼
B是一家在亚洲较大的台资企事业,原先口碑挺好的,这几年都听说品质下降,是不是从制品重量得知B是偷工减料的呢?
回复
disapear820
2007年02月12日 18:36:56
3楼
晕倒~按你说是不是钛就比铜便宜呢?
回复
rockts2006
2007年02月13日 08:29:05
4楼
重量不能完全说明问题的关键。还要详细的数据。
我想重点是:楼主买点在哪里?比如:品牌、重量、大小等。
回复
wjm0571
2007年02月13日 22:10:41
5楼
我想同一个规格的,怎么会相差这么多呢?后来联系厂家是这样解释的:
轻的冷却塔玻璃钢采用无碱纤维毡与环氧树脂粘合而成;
回复
wjm0571
2007年02月13日 22:11:56
6楼
一般是采用玻璃纤维布制成的玻璃钢;无碱纤维毡比玻璃纤维布轻。
回复
wjm0571
2007年02月13日 22:12:28
7楼
还说了:无碱纤维毡与环氧树脂粘合而成,具有强度高,耐腐蚀,不易褪色等特点。长期使用能不褪色,不开裂。而相比用玻璃纤维布制成的玻璃钢,采用无碱纤维毡的玻璃钢虽然厚度及重量上不及用玻璃纤维布制成的玻璃钢,但无碱纤维毡与环氧树脂的粘合性远远高于纤维布,故玻璃钢强度也远大于用玻璃纤维布制成的玻璃钢。
回复
wjm0571
2007年02月13日 22:16:50
8楼
冷却塔选型要注重经济性分析:
1、好的冷却塔热力性能指标好。
如热力性能为104%,表示在标准工况下,冷却水温差可达5℃×1.04=5.2 ℃,即主机冷却水入口温度为37 ℃-5.2 ℃=31.8 ℃;根据主机“冷却水温度变化与制冷量关系的曲线”可知,冷却水入口温度为31.8 ℃时,主机制冷量可达102%;
如冷却塔热力性能为90%,表示在标准工况下,冷却水温差仅为5 ℃×0.90=4.5 ℃,即主机冷却水入口温度为37 ℃-4.5 ℃=32.5 ℃。根据主机“冷却水温度变化与制冷量关系的曲线”可知,冷却水入口温度为32.5 ℃时,主机制冷量可下降到97%;
从上可看出,由于马利冷却塔热力性能较高(104%),可使主机制冷量高出102%-97%=5%,也就是说,当使主机达到相同的制冷量时,配套热力性能较低的冷却塔(90%),会使主机运行至少高出5%的能耗。
回复
wjm0571
2007年02月13日 22:17:59
9楼
2、漂水率和蒸发量:此数值越低,水消耗的越低,节约水。
回复
wjm0571
2007年02月13日 22:19:39
10楼
3、在相同冷吨情况下,比电机功率,功率越低就越节能。
回复
hxd19811001
2007年02月24日 19:36:43
11楼
是不是机组质量越重越好啊?我指的是相同冷却量情况下!!