现有5台配液罐,罐内总容积2600L,罐内液体可按照水来考虑,现想要在2小时内将70度水冷却到2~8度,请问应选择多大的冷机?目前我的考虑是:用4摄氏度的乙二醇溶液循环制冷,q=cmΔt q=4.2*2600*(70-4)=720720kj1kw=3600kj/h 因此 q=720720/2/3600=100.1 因此选用100kw左右冷量的冷机,请问是否可行?谢谢另外,因为没有机房,我想用风冷机组,内置水泵及膨胀水箱,在机组运行情况下,乙二醇应该采用什么方法充注(补充),请指教!
目前我的考虑是:用4摄氏度的乙二醇溶液循环制冷,q=cmΔt q=4.2*2600*(70-4)=720720kj
1kw=3600kj/h 因此 q=720720/2/3600=100.1 因此选用100kw左右冷量的冷机,请问是否可行?谢谢
另外,因为没有机房,我想用风冷机组,内置水泵及膨胀水箱,在机组运行情况下,乙二醇应该采用什么方法充注(补充),请指教!