冷水机组选型,请大家提意见!
wjm0571
wjm0571 Lv.7
2007年01月14日 21:15:24
只看楼主

公司一新建项目,设计院计算总冷负荷为725RT,购买1200RT的冷水机组。现在有二种方案:第一种是选400RT+800RT,其中400RT可选离心机或螺杆机;第二种是选两台600RT的离心机。请大家说说两种方案的优缺点;选中方案后,选用那个品牌的产品好。选型原则:可靠性第一,能效第二,采购成本第三。

2007年01月15日 15:27:41
2楼
什么样的项目?
回复
xingfu55
2007年01月15日 15:28:37
3楼
什么样的项目????
回复
wjm0571
2007年01月15日 15:59:22
4楼
新建项目,属半导体行业,制造芯片的,对设备可靠性要求高,冷水机组一年运行时间为360天*24小时/天。
回复
disapear820
2007年01月15日 19:16:01
5楼
哇,制冷量比设计值高这么多啊?
400RT+800RT 适用于全日负荷变化多,数值不集中。采用此组合,可在负荷需求量小的时候开400TR的机组,以此类推,可省电,两台机组有一定的备用性(大小不一,备用性能不是很好);
两台600RT的离心机 适用于负荷变化相对集中的场合,备用性好,控制方便。

所以就要看你这个项目的负荷是如何变化了,而且如果要求稳定的话,就必须考虑机组备用。
回复
lihuatan
2007年01月16日 14:24:18
6楼
楼上说的有道理,怎么选,应该依据你的场所怎么用。
回复
lihuatan
2007年01月16日 14:27:22
7楼
如果是这样不如选一台备用?
回复
wjm0571
2007年01月23日 16:07:31
8楼
我个人喜欢400+800RT的方案,因为此方案负荷调节性能好,运行效率高,即节能。缺点是相组间的互换性差。
回复
wjm0571
2007年01月23日 16:09:34
9楼
在400+800RT的方案里,400RT的机组我认为选择螺杆机比较合适,因为在部分负荷时离心机调节性能不佳。尽管螺杆机能效不如离心机。因为400RT定位在调节部分负荷时用。
回复
liuyangkee
2007年01月23日 17:10:58
10楼

同意 而且在部分运行时 单开一台就可以满足需要
回复
disapear820
2007年01月23日 23:21:16
11楼


400RT时时应该选择螺杆,但不是因为部分负荷时离心机的性能不佳,而是因为离心机容量大,小容量时无法体现其优越性。
再者,离心机的部分负荷效果极佳(除去低负荷喘振点以外)。
回复

相关推荐