公用设备工程师考试课件
公用设备工程师考试课件
请教热水管道直埋敷设
请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!
施工验收。。。。。。。。。。。。。。
多联机氟系统施工质量验收怎么做?要做表格什么的,麻烦做过的详细讲解一下或是给个案例。
求个关于机房精密空调安装的CAD图
求个关于机房精密空调安装的CAD图,下载的币不够。求助各位大神了。。。
中央空调室外管网PE管道施工
昨天刚下过雨管道还未擦洗各位,将就看看吧。空调室外井水pe管网施工。
地暖安装图片
地暖安装图片
请教天然气方面的问题:这是什么原因?
早晨做饭,蒸鸡蛋羹,准备就绪待蒸锅水开后,调好灶具上的火,就去洗涮刷了。约7、8分钟后闻到异味,马上赶到厨房,一看,怎么会这样呢?锅没坏,只是外表熏黑了,可灶具上的异物处理起来比较麻烦。 灶具问题,还是管道问题?真想不通。还好,鸡蛋羹基本熟了,没耽误孩子上学。 已给燃气公司打电话,还未反馈消息。闲话少说,上图,请有经验的大侠们帮分析一下原因。图一、图二、图三、
冷冻水流量。帮忙、
300万大卡机组。1-5楼每层20台吊机。出风20度。六楼办公30间小吊机。仅挨着几台好使。其它都不好使。今年跑风也不怎么响。每年运行总响。六楼总供水8度。回20度。冷水泵入口0.35mp出0.60.分水器0.40.集水器0.34过绿器没度堵。怀疑冷冻泵9年没修过。流量和扬层不够。720流量。32米扬层。1-5楼也没去年好。还可提供其它数据。
暖通工程询价有劳各位大侠
各位大佬,前辈!想询个价,下面是工程清单!先谢过!
VAV空调系统
VAV空调系统的控制策略
冷风机发生事故,除霜时烧毁
做了这么多年,第一次碰见,冷风机烧了,除霜的时候,酒楼里的冷藏库,估计是冷风机里的露水顺着接线流到触点,短路了。
谁能提供一下挂壁式空调,外机在屋顶的安装图?
一个小型礼堂,使用12台3p的挂壁式空调,并且外机放在屋顶上。请问各位有没有这方面的安装施工图,最好带通往屋顶的各种预埋管(如制冷剂管的规格,以及电源和控制线的预埋安装)的规格方法的图纸。谢谢!
小弟在请教暖通空调专业有哪些杂志?
小弟学的是暖通这个方向的,想请教下暖通空调专业有哪些杂志?越详细越好 只知道一本“暖通空调”,貌似5块钱吧。希望大家可以多多帮助@mlzz112 @青青无敌草 @hnkscrane @lovexiaomo @力工呆仔强
我的专利: 冰箱式空调机
冰箱式空调机是基于这个情况:人们大多数时间都停留在房间里的有限的几个区域(如图所示。睡觉时、床的区域;工作时,办公桌的区域;休闲时、沙发的区域)的特点,开创性的提出只调节局部区域的空气温度的空调机新技术。即:通过送气管将冷却的压缩空气输送到需要的局部区域后释放。 该空调机主要解决人们买的起空调机,但用不起空调机调节空气温度的问题。因为现有的空调机每工作一小时最少消耗一度电,这对许多人的经济是个不小的负担
本科毕业后暖通空调都干什么啊?工资多少啊?求助啊!迷茫中,求解答
去施工是指什么呢?
求助各位大神解答一下冷冻水平管布置问题。
可以把图中的三通做成水平的吗?这样风管就可以不用爬了。不行的话又是为什么呢?
fisher阀门
二级建造师施工管理概论重点讲义
施工管理概论 施工进度控制等
什么是 T形顶头三通 ?
什么是 T形顶头三通 ?在红宝书上看到一句话:
厂房安装机房除湿机怎么和箱子连接?
除湿机,应该怎么和箱子连接?。。。2个箱子要连接一起?图纸需要连接一起啊?求解释我菜鸟
施工资料
求一个工程整套的施工资料
对师傅一句话困惑!高手一定要进!
氨冷藏库要保证高的相对湿度,选取冷风机传热面积要大一些,温差要小,风量可增大,来保证冷负荷要求!我对这句不是很理解,冷藏库以冷却物冷藏间0度,相对湿度80%为例,露点温度在-3度,而冷库设计手册上写相对湿度80%的库,温差要6度,90%温差要5度,也就是说风机在这两种情况下,都要除湿,那为什么传热面积大,风量大,温差小的除湿能力不如传热面积小,风量小,温差大的冷风机呢?也就是说为什么温差大的相对湿度就低呢!
钢塑转换
燃气PE管和钢管用转换接头连接,请用PE管和钢管转换的型号是多少,就是多大的PE管和多大的钢管可以转换
暖通管道中无缝钢管的标准用哪个?
在找管道标准中,现在有几个标准有不清楚的地方,请大家帮确认一下!一、GBT 8163-1999 输送流体用无缝钢管二、流体输送用无缝钢管GB8163-1999关于管道壁厚的确认,有什么标准可以判定呢?
Glorious 平板太阳能加热系统
采用德国真空磁控溅射金属陶瓷(CERMET)镀膜带,集热高,热损小,吸收率高达97%、发射率低至5%,挑战太阳能光热转化比极限,集热效率高、得热量大; 进口欧洲数控激光焊接设备,板管间实现激光焊接,焊点结合力强,热阻小; 流道从镀膜带背面焊接,不伤及吸热膜层,集热效率高; 特别设计安装槽和防水槽,便于实现太阳能与建筑一体化; 采用PPG超白钢化玻璃盖板,全光谱透光率达92%94%,机械强度高,安全有保障;
卫生间是做通风器好呢,还是安装通风机或者是通风扇好呢?
如题,做的是上海一高级酒店的通风,卫生间尺寸为8000*4000,夏季冷负荷在3KW左右,只做排风。求教各位路过前辈!
本科即将毕业,大家给点建议。
在论坛潜水2年了,今天在此向大家求教个问题,再次小弟先行谢过。 我是本科大土木,即将毕业。最近开了一门暖通课程,老师特别好,而且特别负责,还给我们加课。所以对暖通特别感兴趣,想选这为老师作为毕业设计导师。虽然毕业设计不等于就业方向,但是我还是想了解下暖通这行业怎么样,未来前景,从业人员多吗? 谢谢各位大哥大姐了。顺便说下,中国的教育太。。。。大学读了3年,不知我一个,我们班大多都还不知道未来我们就业方向有哪些,就等着施工单位来。哎,还211呢,我去.
温泉项目请求支援
本人正在协同某温泉假日酒店(位置:黑龙江省齐齐哈尔市,占地12万平米)设计,请志同道合或有成功案例的朋友支持,可以升级为有偿顾问。详情QQ864527799
讨论一下 这个油泵可以正常工作么?
请教个问题 油泵安装如示意图所示,油泵的汽蚀余量7米,请问油泵可以正常工作么?
新人求帮助
谁有风管与配件制作(安装)工程检验批质量验收记录的资料现成表格?
各地审图意见汇总贴,手中的接力棒下一棒会传给谁?
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-27 10:55 编辑 历史总是惊人的相似,大家犯错也是惊人的一致。因此,一直想汇总一下各地的审图意见,在以后做各地项目的时候就可以避免常犯的错误,也能提高自己的设计水平。特别对于江苏、海南等审图特别严格的地区,更应该熟悉当地的审图侧重点,防止吃了强条还被罚款。我先抛砖引玉,上传自己做过的一些项目的审图意见,供参考:)无锡项目
新手咨询室内采暖地下支管出地面的连接问题
请问一下室内采暖地下支管采用铝塑管,管件 三通、弯头之类的在安装预算中是否计入。出地面与镀锌钢管怎样连接?
风口选择
单层百叶风口,多页风口,电动的,手动的,如何选择啊????
暖通系统动力输配变革
模块式空调机房设备---暖通系统动力输配中心的变革
求助各位大神帮忙看下方案可行不?
室内面积300平米,用12台FP-102风机盘管。 用热泵功率在15KW-20KW,每小时15到20度电。改用地下盘铜管散热加冰柜辅助制冷,冰柜输入功率在500W左右。2小时1度电。 冰柜中也盘上铜管。请问地下温度保持在15到25度,室内温度40度的情况,这套方案能把室温降到多少度,可行吗?
入户管道怎么打压
朋友们,说说平房采暖管道改管时,入户管道怎么打压?
热源塔热泵机组设计及安装
坛中有做过热源塔热泵机组设计及施工的吗?现在碰到一个把冷水机组+锅炉系统改造成热源塔热泵机组的项目,需要出图和施工,求施工图纸或方案以作参考。谢谢!
某空调公司的考题
某空调公司的应聘考题,大家做一做,公布下自己的答案,讨论讨论!
求教 暖通施工 甲方主要做的是什么工作、、、
求教 作为甲方代表 暖通施工主要做什么工作、、、
水平通风管道与竖井连接的位置,用圆形风管好施工吗?
一直有个疑问,水平的圆形风管接入通风竖井,在现场施工的时候,这个位置好做吗?是否有必要改成矩形风管接入风井?谢谢。