冷冻水流量。帮忙、
qiu_88
qiu_88 Lv.12
2011年07月20日 17:32:16
只看楼主

300万大卡机组。1-5楼每层20台吊机。出风20度。六楼办公30间小吊机。仅挨着几台好使。其它都不好使。今年跑风也不怎么响。每年运行总响。六楼总供水8度。回20度。冷水泵入口0.35mp出0.60.分水器0.40.集水器0.34过绿器没度堵。怀疑冷冻泵9年没修过。流量和扬层不够。720流量。32米扬层。1-5楼也没去年好。还可提供其它数据。

300万大卡机组。1-5楼每层20台吊机。出风20度。六楼办公30间小吊机。仅挨着几台好使。其它都不好使。今年跑风也不怎么响。每年运行总响。六楼总供水8度。回20度。冷水泵入口0.35mp出0.60.分水器0.40.集水器0.34过绿器没度堵。怀疑冷冻泵9年没修过。流量和扬层不够。720流量。32米扬层。1-5楼也没去年好。还可提供其它数据。
qiu_88
2011年07月20日 20:58:48
2楼

回复
zyhlyx
2011年07月21日 08:51:32
3楼
水泵出口到分水器之间的压降太大,导致流量太小从而温降太大。
重点检查此段的所有阀门,最好更换!
回复
qiu_88
2011年07月22日 20:20:11
4楼
去年好使时也是这个压差。感谢回复
回复
qiu_88
2011年07月23日 09:35:03
5楼
水泵出口到分水器经过直燃
回复
zyhlyx
2011年07月27日 14:40:44
6楼
即使0.6-0.4=0.2MPa的压差包括直燃机,还是大。直燃机的阻力不超过8m。而分水器至回水器之间的压差过小,因为风盘的水阻力也有3m!温差太大,说明流量太小了。从表面看,水泵运行正常,但阻力分配有问题,还是仔细检查这一段管路。
也可附上图纸,大家帮你分析一下。

[ 本帖最后由 zyhlyx 于 2011-7-27 14:42 编辑 ]
回复
qiu_88
2011年07月27日 16:10:41
7楼
去年运行时。也是楼层阀门全开。我们是同程系统。
回复
wdf609870237
2011年07月29日 15:03:54
8楼
直燃机到分水器的阀门有没有问题,有没有气阻
回复
miduoqi
2011年11月28日 22:48:58
9楼
水泵出口到分水器之间的压降太大,从而流量太小导致温差太大。
重点检查此段的所有阀门,
回复
qiu_88
2013年06月24日 14:13:48
10楼
miduoqi 发表于 2011-11-28 22:48 水泵出口到分水器之间的压降太大,从而流量太小导致温差太大。重点检查此段的所有阀门,毛病找到啦。我们分集水器是焊在一块的。为了节约营业面积。中间的哪个隔板腐烂漏啦,补漏后一切正常啦。谢谢大家帮助。