可以把图中的三通做成水平的吗?这样风管就可以不用爬了。不行的话又是为什么呢?
可以把图中的三通做成水平的吗?这样风管就可以不用爬了。不行的话又是为什么呢?
2楼
第一张图的风管不用移位 水管的三通立管高一点 过了风管后下返就可以了。关键是风管跟梁间的空间要有20厘米的间距。
第二张图的三通直接移位就可以了,水管让风管,有压让无压的施工原则。
回复
3楼
清泉5 发表于 2013-5-26 11:33 第一张图的风管不用移位 水管的三通立管高一点 过了风管后下返就可以了。关键是风管跟梁间的空间要有20厘米 …谢谢,我知道了
回复
4楼
清泉5 发表于 2013-5-26 11:33 第一张图的风管不用移位 水管的三通立管高一点 过了风管后下返就可以了。关键是风管跟梁间的空间要有20厘米 …可是第一张按版主您的建议就要多出两个九十度弯,局部阻力会不会过大,影响之后盘管的制冷效果啊?
回复
5楼
没有太大的影响,相对于同一支路最末端的盘管 增加几个弯头也是好的
回复
6楼
第二张图三通什么会开在风管下呢?还有就是水管离风管太近了将来保温什么做啊!现在现场的施工啊都是自顾自的了,都没进行图纸的综合深化了,到头来就会做返工了。
回复
7楼
上面那位仁兄讲的就可以,有压让无压,小管让大管。提前进行天花管线综合布线进行预控,出现这样情况,最头疼就是如何解决扯皮推诿及签证办理。
回复
8楼
每天进步一点点!
回复
9楼
水管有回程,最好不要让水管抱弯。往上抱弯容易集气,往下抱弯容易积垢。水管相当于人的血管,水送不到,风管能出冷风吗。。。
如果抱弯请加自动放气阀和泄水阀。
回复
10楼
水管是要跑气的,三通平接是可以的,但形成气堵的风险就大了,抬头的话可以在高点加装自动排气阀,解决管路跑气的问题。
检修时支管更易有排气的问题,所以抬头走有好处
回复