VAV空调系统的控制策略

VAV空调系统的控制策略
免费打赏
torlon
2010年06月19日 11:14:50
2楼
对于全空气空调系统来说,当室内负荷发生变化时一般可以通过两种途径来维持室内的温度和湿度:一种是固定送风量从而改变送风温度的定风量(CAV)系统;另一种是改变送入室内风量的变风量(VAV)系统。

VAV空调系统的基本思想是当室内空调负荷改变以及室内空气参数设定值变化时,自动调节空调系统送入房间的送风量,以满足室内人员的舒适要求或工艺生产要求。同时送风量的自动调节可以最大限度减少风机的动力,节约运行能耗。

VAV空调系统由VAV末端和VAV空调机组两部分组成。其中VAV末端根据控制区域的负荷变化,通过调节末端风阀的开度或调节加压风机的转速来控制房间的送风量,同时向空调机组控制器反馈VAV末端的工作状态;VAV空调机组需具有风量调节功能,采用VSD(Variable Speed Device)等变速驱动装置,根据各VAV末端的要求来调节风机的总送风量。
回复
torlon
2010年06月19日 11:15:01
3楼
VAV末端根据其控制方式可以分为压力有关型和压力无关型。

(1)压力有关型末端根据实测的室内温度与设定温度之间的偏差,以PID控制率输出控制风阀开度,调节送风量。但实际送入室内的风量不仅与末端风阀的开度有关,还和风管压力有关,因此压力有关型的VAV系统为保证实际送风量与热负荷相匹配,需保持系统风管静压恒定。

(2)压力无关型末端只根据房间负荷需求来调节送入室内的风量,而与系统风管的静压变化与否无关。

◆ 室内温度传感器用于修正末端的风量设定值,即根据不同的室内温度调节风量设定值。

◆ 与压力有关型末端相比,压力无关型末端增设一个风速传感器作为压力补偿装置,用于检测风管内的风量,并与风量设定点比较,PID输出控制末端风阀,调节送风量。
在末端的选型问题上存在着流派的争论,其实两者各有优点,在实际应用中,末端的选择需根据投资预算、系统的控制要求和房间的舒适度要求来决定。
回复
torlon
2010年06月19日 11:15:15
4楼
风机总风量控制是VAV控制链中最重要的环节,根据发展历史和控制机理的不同,VAV系统的总风量控制方法主要分为定静压控制和变静压控制。