空调系统什么时候采用VAV?
hbshjz
hbshjz Lv.2
2006年09月01日 09:14:28
来自于中央空调
只看楼主

如上:空调系统什么时候采用VAV?及如何设计

如上:空调系统什么时候采用VAV?及如何设计
zjl_sjz
2006年09月01日 09:58:02
2楼
1 变风量比
  空调系统全年大部分时间运行在部分负荷工况下,也就是说,变风量系统的风机、风道以及末端的风量大部分时间都处于最大风量和最小风量两种极限状态之间。根据经验,如果在这两种极限状态下不发生问题,那么基本上可以保证系统大部分时间运行正常。最小设计风量与最大设计风量之比定义为变风量比(Kv)。一般地,房间的Kv值最好不要小于0.4~0.5,否则容易导致房间气流组织恶化、噪声和通风问题;系统的Kv值最好也不要小于0.4~0.5,否则会导致系统新风严重不足以及控制不稳定等问题。
  一般来说,房间的最大设计风量比较容易确定,面对于像会议室、影剧院、餐厅这类负荷变化不确定的地方,确定最小设计风量相对要困难一些。其实,在确定最小风量时除了要考虑负荷变化特点之外,还要考虑房间气流组织和室内空气品质要求。房间送风量太小会产生冷风下沉、新风不足、换气次数不够等问题。为保证风速的测量精度,压力无关型末端装置也有最小风量要求。
  另外,对于采用灯具回风的房间,一部分灯光负荷没有直接进入房间,而是被回风带走,提高了送回风温差,计算风量是不能包括这部分负荷。所以,在确定设计风量时,还要考虑房间回风方式的影响。
  不论是房间还是系统,变风量比都是表征变风量系统一个比较重要的动态特性参数。
  
2 新风问题
在过渡季,通过调节新风、回风和排风三个阀门的开度来改变新风量以维持一个混风温度。这种做法是为了缩短冷机的开启时间。