我看资料上说,VAV变风量系统比定风量系统节能,主要在两个方面,一个是风机。。一个是空调机组。。风机上的节能很好理解,可是,对空调机组,小弟有点迷惑,希望各位大侠帮忙一下。我的理解是,对于变风量系统,末端有感应装置,感应室内负荷变化,然后反馈到变频率风机上,同时风量的减少,导致冷冻水供回水温差减小,回水温度降低,空调机组自动调节,减少机组制冷量。可是,对与定风量系统。。风量是定的,变的只是一次风和回风的混合比,那么风机上总处于满负荷运转,不节能,这很好理解,
我看资料上说,
VAV变风量系统比定风量系统节能,主要在两个方面,
一个是风机。。一个是空调机组。。
风机上的节能很好理解,可是,对空调机组,小弟有点迷惑,希望各位大侠帮忙一下。
我的理解是,对于变风量系统,末端有感应装置,感应室内负荷变化,然后反馈到变频率风机上,
同时风量的减少,导致冷冻水供回水温差减小,回水温度降低,空调机组自动调节,减少机组制冷量。
可是,对与定风量系统。。
风量是定的,变的只是一次风和回风的混合比,那么风机上总处于满负荷运转,不节能,这很好理解,
可是,问题在于,当房间负荷减小,新风比就也减少,那么会同样导致供回水温差减少,回水温度降低,
空调机组同样能自动调节,减少机组制冷量。。
那么,为什么还说不能节能呢。。
2楼
vav 变风量系统
室内的温度传感器只控制vavbox 的风量,风机转速通过设置是风管主管道的2/3处(靠近下游)的压力传感器控制(使风管内的压力维持是设定)。空调机组的下游会有温度传感器测送风温度,并控制机组的电动调节阀,使送风温度维持设定值(送风温度重设的除外)。
vav节能主要体现在风机的节能上,因为很多时候风机并不需要处于工频下运行。
欢迎大家提出不同的看法
回复
3楼
专业低价提供:西门子/格瑞斯通/E+E风管温湿度传感器,控制器,压差开关等EE16 950.00元,西门子的控制器ACX36,RWX62.530(三路独立PID调节)等,QQ:939310369 同时提供免费技术服务。保用一年(人为损害除外)。以及高温温湿度传感器
常年低价供应西门子/E+E等品牌温湿度传感器控制器等
回复
4楼
迷惑中啊。。。
回复
5楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
6楼
= =b看来这里的VAV高手都太谦让了,虽然在下不是搞VAV的,只略懂皮毛,不过还是先来发表一下自己的拙见吧,抛砖引玉~
关于AHU风机的风量部分变频节能,我想大家已经非常清楚了,这里就不重复了。
至于温度方面,FCU自然是不能自动调节的,靠的是手动调节,我们PASS掉它。
而普通空调箱的全空气系统也有相关感应装置,但是其温度传感器数量有限,整个空调箱依据这个温度传感器的数据运行,并不能保证系统各个区域的制冷量都恰好符合其负荷。且一般为了保证所有区域的空调效果,这个温度取值一般是系统各区域的温度最高值(制冷工况)。
而VAV系统的每个VAV-BOX都有对应自己区域的温度传感器,可以做到根据该区域精确调节制冷量,这样就能在传统的AHU基础上进一步节能,特别对于多开间的房间,区别会更加明显。
不过要注意的是,VAV运行是有最低新风要求的(根据情况设定,一般不超过30%),这是舒适性要求,但是这部分风机耗电有时候是传统系统并不需要的。所以VAV本质上首先应该是一个高档舒适性系统,其次才是在这个基础上有节能效果。
以上是本人对VAV的理解,希望各位补充,特别是对江森和霍尼维尔之类的系统有详细了解的人士,请不要吝啬自己的学识,话说这也算是一种广告嘛=w=+
回复
7楼
机组不能按照温度需要调节送风量,就是不节能的表现。
回复
8楼
那个什么,定风量空调系统的新风量应该是不变的吧,至少要满足房间内规定的最低新风量才可以啊。
回复
9楼
qing请高人出现,让我们后进学习学习啊,望不吝赐教。谢谢
回复
10楼
定风量系统,指的是送出的风量一定,但是新风比可以调节哇,过度季节全新风运行也OK啊。
目前正在做一个办公楼甲方要求用VAV,同样学习中。。。
[
本帖最后由 feimail 于 2011-1-6 02:03 编辑 ]
回复
11楼
变风量与定风量节能比较不要从某一单独部件来比较,要从整个空调系统中来比较,在达到同样效果的前提下,这样是节能的。
变风量系统:室内负荷变化,送风量也做相应变化。
定风量系统:室内负荷变化,送风量不能作出相应变化,会造成房间过冷或过热。
变风量系统:负荷减小,送风机频率降低。(根据管道静压给风机信号)
定风量系统:负荷减小,风机频率一般不变。(若做成变频,很难实现控制。室内气流组织非常差)
变风量系统:过渡季节可采用全新风、冬季采用变新风等方式实现节能。空调主机过度季节部分运行。
定风量系统:新风和回风现对固定。变新风不太好做。
变风量系统:对空调和自控都要求比较高。自控部分一般自控人员根据空调逻辑去编程,对空调理解很困难。
定风量系统:设计相对简单,控制部分自控一般都能搞定。
变风量系统目前国内还是概念为主,但在国外很成熟了。国内还任重而道远。需要大家共同努力。真正做好变风量系统很难。真正做好了,一定是节能和舒适的。
回复