为什么为什么VAV定风量系统空调机组不节能。。
jing125125125
2008年11月29日 10:54:32
来自于中央空调
只看楼主

我看资料上说,VAV变风量系统比定风量系统节能,主要在两个方面,一个是风机。。一个是空调机组。。风机上的节能很好理解,可是,对空调机组,小弟有点迷惑,希望各位大侠帮忙一下。我的理解是,对于变风量系统,末端有感应装置,感应室内负荷变化,然后反馈到变频率风机上,同时风量的减少,导致冷冻水供回水温差减小,回水温度降低,空调机组自动调节,减少机组制冷量。可是,对与定风量系统。。风量是定的,变的只是一次风和回风的混合比,那么风机上总处于满负荷运转,不节能,这很好理解,

我看资料上说,
VAV变风量系统比定风量系统节能,主要在两个方面,
一个是风机。。一个是空调机组。。

风机上的节能很好理解,可是,对空调机组,小弟有点迷惑,希望各位大侠帮忙一下。
我的理解是,对于变风量系统,末端有感应装置,感应室内负荷变化,然后反馈到变频率风机上,
同时风量的减少,导致冷冻水供回水温差减小,回水温度降低,空调机组自动调节,减少机组制冷量。

可是,对与定风量系统。。
风量是定的,变的只是一次风和回风的混合比,那么风机上总处于满负荷运转,不节能,这很好理解,
可是,问题在于,当房间负荷减小,新风比就也减少,那么会同样导致供回水温差减少,回水温度降低,
空调机组同样能自动调节,减少机组制冷量。。
那么,为什么还说不能节能呢。。
免费打赏
变风量顾问
2012年02月17日 13:58:05
12楼
浏览中,大家的观点都很好
回复
adingkgb
2012年02月17日 15:35:05
13楼
我是这样认为的,两个独立的系统,假设都是小开间的办公室,一个采用采用FCU,另一个采用采用VAV的,从风机的节能空间上来说,VAV的当然节能空间更大
但对于制冷机组,从能量守恒的角度来说,并无明显区别(包括实际的运行中也体现出来这一点)
原因很简单,FCU的风机功率是根据最大负荷来配的,实际上当房间温度达到要求时,不需要这么大的风量,而VAVBOX风阀调节可使AHU机组风机降频,这就是风机方面明显的节能空间。
末端设备的形式无论如何变化,房间的总负荷都是最终由制冷主机来负担的。只要房间的保温性能一致,热湿负荷一致,那么主机所需要承担的总负荷就是一样的。

而且就水系统来说,FCU电磁水阀根据房间温度调节,VAV系统的AHU变风量机组的电动水阀根据送风温度控制,只要达到设定温度,都会关小。这一点上,FCU和VAV之间的节能差异也不大。
回复

相关推荐