请教热水管道直埋敷设
star-cluster
2010年08月02日 12:52:23
只看楼主

请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!

请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗
就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!
免费打赏
xjwszw
2010年08月02日 17:30:45
2楼
这个恐怕要设补偿器吧,我建议做无补偿直埋
回复
brilliantay
2010年08月05日 14:08:57
3楼
查查图集吧,直管段长度决定了补偿器数量,120米直管段好象够加补偿器的长度了:time:
回复
xhg9162
2010年08月11日 21:34:11
4楼
如施工时温度为40度时,120米管膨涨为28毫米,把两边弯头处作一下预拉伸缩,建议做无补偿直埋.建议哈
回复
梦想成真321
2010年08月13日 08:54:50
5楼
我这里超过60米,就做直埋波纹补偿器,因为补偿器也有72mm的补偿量的
回复
luer02
2010年08月16日 08:56:49
6楼
是这样的把..
回复
hfziqing1101
2010年08月18日 11:57:55
7楼
不做补偿
回复
feng_ch
2010年08月18日 16:22:43
8楼
查《国家建筑标准设计图集 R4 动力专业标准图集 室外热力管道安装 2007年合订本》
回复
xlp2355
2010年08月18日 16:48:56
9楼
回复
宝贝佳林
2010年08月18日 17:58:08
10楼
查查图集《国家建筑标准设计图集 R4 动力专业标准图集 室外热力管道安装 2007年合订本吧,直管段长度决定了补偿器数量,120米直管段好象够加补偿器的长度
回复
hfziqing1101
2010年08月19日 10:11:24
11楼
buchang补偿直接上
回复