05R410热水管道直埋敷设,管线断面图,求助!!
3451891
3451891 Lv.5
2007年06月17日 15:44:31
来自于专家热线
只看楼主

问下大侠们这个表里的A、B、C、D、E、F数值是如何确定的啊???有啥理论的根据么?尤其是D值,是咋来的!! 小弟还有个问题,见下图(一):假设图中直管线从a到b 从DN32均匀变径到DN500,按表中D的数值管线应该是线1与线3。按常理来说,两根管线的 无论管径多大应该管中都是平行的啊,即是线1与线2的这种情况,至此小弟就很迷惑这是怎么回事?求高手指点?? 还有就是 用这个05R410的这个表,假如要求 Dn500与Dn100管子的 D值,该如何算啊?

问下大侠们这个表里的A、B、C、D、E、F数值是如何确定的啊???有啥理论的根据么?尤其是D值,是咋来的!!

小弟还有个问题,见下图(一):假设图中直管线从a到b 从DN32均匀变径到DN500,按表中D的数值管线应该是线1与线3。按常理来说,两根管线的 无论管径多大应该管中都是平行的啊,即是线1与线2的这种情况,至此小弟就很迷惑这是怎么回事?求高手指点??

还有就是 用这个05R410的这个表,假如要求 Dn500与Dn100管子的 D值,该如何算啊?

1182066269871.jpg

免费打赏
3451891
2007年06月17日 15:46:57
2楼
图(一)
回复
xingji
2007年06月21日 20:42:32
3楼
取大不取小,为了施工方便以及热补偿。
回复
3451891
2007年06月23日 12:24:34
4楼


那就是Dn500与Dn100管子的 D值,与DN500与DN500的D值是一样的了??
回复
3451891
2007年10月02日 06:48:54
5楼
专家 给我们解释解释啊!!!!
回复
xuehong11
2007年10月05日 17:01:53
6楼
管道变径采用偏心就可以解决了,不同管径的间距是不一样的。
回复
xuehong11
2007年10月05日 17:37:25
7楼
供热直埋管道是会随管道内的温度变化产生位移的,因此在管道的周围需填一定厚度的砂子。A、B、C、E、F的确定就是按照这个原则定的。供回水管道之间的间距D是为了管道安装时,接头焊接时要求的间距。其实有时也可以标明两根管道外皮之间的净距。
因此直埋管道的沟槽宽度与管径是有关系的,小管径的沟槽没有必要与大管径一样,否则太浪费了。
回复
175980387
2007年10月14日 15:37:45
8楼
应该是偏心的,内侧在一条线上
回复
star-cluster
2010年07月05日 15:39:06
9楼
关注一下
回复

相关推荐