做了这么多年,第一次碰见,冷风机烧了,除霜的时候,酒楼里的冷藏库,估计是冷风机里的露水顺着接线流到触点,短路了。
做了这么多年,第一次碰见,冷风机烧了,除霜的时候,酒楼里的冷藏库,估计是冷风机里的露水顺着接线流到触点,短路了。
2楼
接线盒都烧了,加热丝的橡胶头烧没了,不知有啥好方法,除了换加热丝!
回复
3楼
个人见解;
制冷系统运行时我们一定要定期巡查,特别是控制系统.保护系统.设备.高压管道等系统,设备故障时一定要处理好以后再运行.不要去改变控制系统及设备的各种保护数据以免出现安全事故。
回复
4楼
那个牌子的
冷库冷风机,质量这么差呢。
回复
5楼
甲方懒的要死,从来不保养。
回复
6楼
上级断路器带漏电保护么?
回复
7楼
flhb_1998 发表于 2013-1-24 12:34 甲方懒的要死,从来不保养。呵呵,我同事做了一个通风系统的设计,设计了一个箱式袋式过滤器,我问了他2个事情:1、是不是必须的,他说不是;2、业主是老外嘛?他说不是。那我和他说了一句话,装这个确实不错,不过业主是国人我估计这个过滤器你用1年、2年、3年他都不一定会去换掉,最后你就看那些人整天在吸毒吧
回复
8楼
难道是冷风机不防水吗?
回复
9楼
呵呵,估计是风机卡主烧毁的
回复
10楼
接线盒不怎么不打胶?打胶给密封死不就不会有水气进去嘛
回复
11楼
那个牌子的冷库冷风机,质量这么差呢。
回复