请教 体育馆 风管吊装技术
现手头一个工程,,体育馆的 顶层有的地方为网架架构,监理有点麻烦,一楼乒乓球馆有消防排烟风管吊装 而正上方是篮球馆 因此楼面采用加劲肋现浇空心楼板,,中间夹得是一些直径10公分的真空空心管,隔振作用,,整个楼面都是这样, 每根管子一米长 横向排列 间距5公分 每排间隔10公分 现在风管吊装的时候吊筋打孔,五公分就打穿了 根本无法吊装啊 风管比较打 都是2000*400的 怕承受不了重量 请教各位大侠啊 给个吊装方案
玻璃棉保温棉的厚度测试方法
1)玻璃棉板、玻璃棉毡及玻璃棉条的厚度取大于500mm乘以500mm以上的试件置于硬质平板上,将质量为100g,大小为150mm的方形刚性荷重板放于距试件端部为100mm以上的试件内侧,经过1分钟苟重板的下降停止后,从荷重板中心的孔中插入量针测定厚度。 测试部位位要均匀分布,测5个点以上,厚度取其平均值,测定梢确到0.5mm,对于有覆面层的制品要除去有覆而层的厚度。但对于用纱或金属丝通过玻璃棉而将覆面层掇在一起的毡,则不使用荷重板、直接将量针插入订缀部位测定厚度。
大家对工地电气施工中的被盗现象有什么好办法没
从穿线开始,到安装计量箱、户内箱。。。电线被盗不少,漏保被盗的也很多,大家交流交流,支支招。
关于伸缩节问题
1、工作压力小于等于1.0Mpa,工作温度0~80°C可使用橡胶软接头,宜采用橡胶球体带钢丝网型。 2、工作压力大于1.0Mpa,工作温度0~90°C的管网以及所有伸缩缝使用不锈钢波纹伸缩软接头。 3、工作压力小于0.1Mpa的软接头可不设拉杆,否则则需设置拉杆。每组拉杆宜设置3~4支,超大口径(大于300)则酌情增加,软接头的紧固螺栓、螺母方向应反向软接伸缩节,以免螺栓外露损坏伸缩膨胀体。拉杆的直径根据软接头直径一般在Φ12~Φ16(如厂家无配带),如自配拉杆连接宜采用钢板螺栓夹板,不要采用焊接方式。拉杆应采用一边双螺母反向锁紧为固定部分,而另一边两组双螺母反向紧固为伸缩部分,伸缩部分应留有伸缩余量,其中,一般伸缩余量为5,立管伸缩应就管道长度和工作温度而定伸缩量,带不锈钢编织带可代替拉杆。拉杆通常试压期间应拉紧,试压后根据需要调松。
中央空调保温
水管。风管。。保温联系电话18290311976
空调保温
承接中央空调保温施工。
供暖管线穿越河流在施工时应注意那些?
各位童鞋, 我现在在做供暖规划, 发现无法避免穿河流问题, 所以请问一下大家在施工中应该注意那些问题? 谢谢!~~
暖通转做消防工程好做吗
我是学暖通的,在某个大型商业地产公司跟了一年的暖通工程,感觉学不到什么东西,其实在工地时候暖通,给排水,消防工程都有接触,想转做消防的招投标和工程管理,请问难度大吗,有哪位有经验的大侠给指点一二,万分感激
请问,DN65的比例积分阀的执行器能套在DN80的阀芯上吗?
如题,请问,HONEWELL 的DN65的比例积分阀的执行器能套在DN80的阀芯上吗?
节能改造风机变频器
变频器的使用过程中轴流风机怎样改造才能够更节能呢? 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量. 系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。
新人求教 关于给排水采暖工程设计规范
直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求 这个设计要求是什么?在什么规范上可以找到,小白求教
求弧形管道安装
亲们有哪位高手施工过弧形丝接空调管道的求帮助谢谢QQ1457031822
空调机组回风方式?请帮忙。
本工程为一类公共建筑(商业-家居广场),建筑面积11万平方米,前期甲方与设计院并未采用中央空调,所以消防喷淋、消火栓主管、消防风管、桥架等管线已将顶部空间沾满,前一个月甲方又同意采用中央空调,但已没有集中机房处理,所以采用空调机组吊式安装(全部安装在吊顶之内)。现在因现场施工空间紧密使空调风管 特别是回风箱安装困难。请问采用吊顶回风可不可以?有什么弊端?如果采用下回风,有什么简便的施工工艺,又能节省总价(因为我们是总价包干),麻烦各位想想办法。
装修设计师都很讨厌空调风口么?
碰到一个酒店的装修设计,把空调专业设计的散流器都改成长条形的百叶,只有150mm宽,根据它造型的不通,几米长到十几米长的都有,面对这样的图纸,我心里发麻,那风管怎么接风口?近九米高的大宴会厅,两条长十四米宽150mm的风口,如何安装,安装后送风效果如何能达到,特别是冬季热风如何送的下来。
地热散热器的造价个是多少?
现在散热器一米是多少钱?地热一米是多少钱?还有上下水一米是多少钱?希望打下门一一回答谢谢啦
地下室通风管高度怎样确定
地下通风管的高度一般是多少?有哪些要求吗?
玻璃棉的技术要求
种类 长度 mm 宽度 mm 厚度 mm 密度 kg/m3
各行各业的专家都很忙,那么暖通“专家”在忙什么?
专家无疑要在专业圈子里承担更多的社会责任,多为社会的发展出谋划策,这是毋庸置疑的。可是偏偏这个时代的专家,承担了更多的家庭责任,以赚钱为目的,以赚钱买车买房为主要目的,试问国家社会对你的培养目的难道就是满足你们这些“专家”日益膨胀的私欲吗?说到这里,不得不说一说梁思成才是真正的专家,大家,为国为民的好学者。当时国家为了发展,许多“专家”提出要拆掉北京的老城墙(现二环地铁线),破旧迎新谋发展,破掉旧思想。多么滑稽的理由啊!难道我们的思想能被一个古城墙所束缚?难道我们的意志为物质所束缚?真是天大的笑话。只有梁思成坚持:不能拆古城墙,这是历史财富,不会影响任何的发展。但是当时很多伪专家都主张拆。最终,也是寡不敌众。把古城墙推到填了护城河,倒也相互弥补。但是从此,再也不会有燕京古城了。
工作两年了,可感觉会的东西太少
在一个工程公司干了两年,两年内常做的就是做标书、报价、有时候用广联达做做预算(还不是特别熟练),熟悉一下各厂家的的产品,对多联机的设计略懂一些,可水机几乎全都不咋接触,完全不知道怎么设计,有时候和设计院交谈我就会有一种非常郁闷的感觉,感觉自己什么都不懂,人家懂那么多好羡慕,我该怎么办呢?好迷茫啊。。
防排烟系统设置
最近要画一个小厂房的防排烟系统,共10000多平方,划分成10个防火分区,其中中间四个防火分区不满足自然排烟条件,其余满足自然排烟条件,因为标高问题,能否不设置排烟风管,直接在屋顶开口放置排烟风机,要考虑那些因素?
PE管能不能承受高温高压,求解,谢谢!
师傅们你们好!我是新来的一小菜鸟,现有一小型暖气工程改造.就是把原来的镀锌管道全部换掉,保留暖气片(铁片的)本来想还用原来的镀锌管代替,现在厂方想要一种新型材料代替。再一个是暖气片附近又些东西都是固定死的不好作业,所以想求教各位师傅用哪种管可以代替,厂方曾经提出过用PE管代替.但是我们现在是蒸汽加热压力0.6温度100多度不.知道PE管能不能承受高温高压。请各位师傅赐教!!
室内采暖管道施工安装方案
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。
多联机保温冷媒管管、冷凝水管穿墙管套用什么材料?
多联机保温冷媒管管、冷凝水管穿墙管套用什么材料?有没有规范。镀锌钢管?还是PVC管?往各位行家解答!
这样的剖面图一般是怎样画的?
各位经常画图的朋友,像这样的图一般不是用工具生成的吧,高手指教下,尤其是楼板墙体这样的断面,还有各种阀门吊架是怎样画上去的啊?
监理的3点建议,请分析下对错
本项目是五星级酒店,地点在杭州。目前新来的监理提出了以下3个问题,请各位大侠分析一下对不对。1.酒店客房排风管道中,没有设计和安装风道单向阀,容易发生上下客房之间的串味,影响客房的空气品质。2.酒店公共区域的风管建议设计有加湿段,以保证空调的舒适性。3.客房的新风与排风建议将风管引至管道设备层管道层,采用热交换设备,以降低能耗。同时可以取消客房的排风机的投资,上述第一条问题也随即解决。希望大家分析一下监理的话有没有道理,大学没好好学,现在也说不出对错所以然来。谢谢各位。
请教大家各专业进场的时间
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-12 21:51 编辑 现在在编制一个项目的进度计划,是项目总的进度计划,包括土建、空调、消防、水电、电梯等等。 土建方面自不用说,但其它专业了解得比较少。不是很了解各专业的进场需求,所以向各位请教下,其它什么在什么时候进场比较合适。 比如电梯是结构封顶后什么阶段,或者说是砌体施工到什么阶段后进场会比较合适,欢迎大家指导,谢谢。 最后想了解下,有没有会所的一个施工进度安排呢,这项施工时间相对短些,各专业进场的要求会更高,施工时间也会更精准。
请教水泵选型?
我是新手,正在设计一个泵站,请教大家如何选型的问题?设计流量350方/时,设计扬程400m,请教各位,我如何选型?谢谢!!!!!!!!!!
可以从网上下载天正暖通吗,不需要花钱就能用的
:loveliness:
风冷热泵空调主机,四通阀卡住打不开,怎么办?
风冷热泵型空调主机,现在做检修,发现转换为制热后,运行数据显示水温走低!初步判断为四通阀卡住了,无法运行制热模式,请教各位大师,有何良策。最好是不要更换此阀!(时间和资金都不允许!)谢过了!
再谈冷凝水管存水弯问题
看了解很多贴子,关于空气处理机存水弯还有两点疑问;1、机组负压如何计算,它与风机余压是什么关系?2、存水弯一般H1=50mm,H2-H1=p/10+10mm,如果高差是为了防止防止倒流,那H1的作用是什么,仅仅是防止气味,那么H1的高度可不可以更改?
!!!吊装空调箱电流过大跳闸,是否是过载,该怎么处理?十分感谢
:( 大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。
暖通施工主要是做什么的?
刚毕业的学生如果选择暖通施工,那主要是做什么的呢?是现场指导工人施工,还是亲自施工,还是其他的?请各位前辈具体说说,谢谢!
大夏改建。。新风管和排烟管如此出去是否可行
负一层要做餐饮 一层到五层外面要弄玻璃幕墙全封闭的 原有的风机和排烟管道从负一层到3层 都没用了 如图所示 不能开百叶 一层管道哪儿是大门 所以管道准备如何设计 另外一层外面是对面国泰大剧院的车库 肯定要打穿他们的挡土墙
中央空调销售需要具备哪些方面的知识
各位前辈刚刚迈入中央空调这个行业,以前是做其他方面的施工监理人员的,现在从销售开始做起,不知道我需要具备哪些方面的能力,才能真正的空调这个行业里面有一口饭吃,请各位前辈指导指导,由于公司人手紧张,我现在做的事情比较散,从销售,设备进场,施工现场监理,工程验收,售后服务都是我一个人在做,家装现在遇到的问题比较少,但是工装就一概不知,我该从哪些方面着手中央空调工装的销售门槛,感谢各位了。
新风系统和空调中存在的问题
当今在国内风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?这种情况一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。 施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。
求 暖通空调最新施工规范!!!!!!!!
有谁有规范的 请发下 才开始做 所以想尽快学习 谢谢 如果是本人心得 也可以说下 谢谢了
专业生产专业生产风机、风阀、风口及其他中央空调末端设备
上虞市大金风冷设备制造有限公司是一家专业生产专业生产风机、风阀、风口及其他中央空调末端设备的企业,长期也来坚持依靠科技进步,积极推行现代化质量管理,实施ISO9001:2008国际质量体系标准,确立了“科技建厂,质量兴厂”的基本方针,实行经营多元化的策略,并积极依靠科研单位技术力量,在上海交通大学,上海同济大学及有关科研单位的紧密配合下,具备了自行制作消防排烟(箱)、低噪声混流、斜流、轴流、屋顶、离心、柜式离心等系列风机产品,各类阀门,消声器的能力。产品具有:能耗省、噪音低、平衡精确、性能平衡等特点,深得用户好评。 联系电话 15968557822(杨) QQ651453101
暖通行业的专做消防工程好做吗
我是学暖通的,在某个大型商业地产公司跟了一年的暖通工程,感觉学不到什么东西,其实在工地时候暖通,给排水,消防工程都有接触,想转做消防的招投标和工程管理,请问难度大吗,有哪位有经验的大侠给指点一二,万分感激
免疫力下降会让我们容易感冒,几个妙招提高免疫力
在秋天要走冬天要来的这个时候是感冒病发的高峰期,各种不同的感冒病毒居然高达到200多种,只要我们的免疫力下降,就会让感冒趁虚而入,那么我们该怎么来提高免疫力,预防感冒呢,下面就让我们一起来看一下吧 【日常保健篇】 1、坚持体育锻炼 如散步、跑步、爬山、打球、练拳等,可提高机体的御寒能力,防止感冒的发生 2、充足的睡眠 这是最基本和最重要的保健条件。如果感觉到自己好像快要发病时,使应给予自己充足的休息时间。
中央空调,地暖发展需要解决的问题!
根据:2013-2017年中国中央空调行业产品需求潜力分析报告(百度可查看)分析,中央空调,地暖发展要解决一下4个现在存在的问题:1、虽然是靠辐射采暖,但仍有对流的因素,导致房间内有大量浮尘。2、用上一段时间后,管子里面有积垢,对于系统来说是致命的,靠化学及射流清洗都不能完全解决问题。3、塑料管子老化的问题,毕竟PEX、PERT、PPR等材料均为塑料材质。4、高档住宅或办公及酒店的推广问题。由于高档场所一般都需要地毯等高档装饰材料及家具和其他用品,所以没法进行安装地暖系统。