:( 大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。
施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。
我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右,还是和实际的4.6A差距太大,这是什么原因呢? 平时听说空调箱没有风的情况较多,第一次碰到风太大跳闸的情况。
请教各位大虾,有没有好的建议可以把电流降下来。着急着呢!
2楼
怎么没有来讨论一下的,自己先顶一下。
回复
4楼
这个应该是典型的超大余压造成的管路阻力不匹配,造成风量过大,电机过载~这个提醒我们空调箱余压要认真核算,表盲目放大,造成不必要浪费~
回复
5楼
风量5000CMH,机外余压300Pa,电机功率应该不止1.1KW,应在2KW左右。
回复
6楼
不成熟的一点分析:
1、风量5000CMH,机外余压300Pa,电机功率功率1.1kw,额定电流2.1A应该是正确的;
2、调小支风管风阀后,主风管处的静压变大,漏风比较严重,导致支管阀门的调节效果下降。
3、“按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h” 这个分析不正确吧?阀门调节后,管道阻力特性发生了变化。电流和风量也不是正比关系,应该是电流变化低于风量的变化幅度。
措施:
① 在风口入口增加一段进风管,降低出风管出的静压,减少漏风;
② 调节主风管风阀开度;
③ 换皮带轮,降转速。
请各位专家指正。
回复
7楼
:lol学习了
回复
8楼
chen_quancong16 发表于 2013-6-19 15:05 学习了嗯,还是加回风风道吧
回复
9楼
来学习下,以前是学过一点点制冷维修技术
回复
10楼
最简单的方法就是更换皮带轮,或者直接更换电机
回复
11楼
谢谢各位的讨论,其实现在安装好了,降转速换皮带轮应该没有那么简单吧,这种是不是需要回厂家才能做,费用怎么样? 另外本来想考虑每个空调箱加变频器,但是每个需要2000元左右,虽然比较简单,但是似乎投资会太大 了。
回复
12楼
估计电机功率是2.2kw,,建议检查电机温度,还没见过风量过大引起跳闸的事,如果空调箱不接风管,岂不运行电流更大,风机和水泵还是有点不同的
回复