再谈冷凝水管存水弯问题
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2010年10月13日 22:12:52
只看楼主

看了解很多贴子,关于空气处理机存水弯还有两点疑问;1、机组负压如何计算,它与风机余压是什么关系?2、存水弯一般H1=50mm,H2-H1=p/10+10mm,如果高差是为了防止防止倒流,那H1的作用是什么,仅仅是防止气味,那么H1的高度可不可以更改?

看了解很多贴子,关于空气处理机存水弯还有两点疑问;1、机组负压如何计算,它与风机余压是什么关系?2、存水弯一般H1=50mm,H2-H1=p/10+10mm,如果高差是为了防止防止倒流,那H1的作用是什么,仅仅是防止气味,那么H1的高度可不可以更改?
shizhihui
2010年10月20日 10:52:39
2楼
人家给的数据都是一般数据,只要不出问题 想改就改嘛
回复
tp6810
2010年10月20日 16:20:21
3楼
H1是水封高度,规范有规定的,不能随便改
回复
小虎爸
2010年10月20日 19:50:03
4楼
那么机组接水盘的负压如何计算?
回复
jianrong.fan
2010年10月20日 21:14:43
5楼
按照机组静压计算。
回复
cfok198514
2010年10月21日 08:47:55
6楼
经验值是每100pa余压=1cm存水弯高差
回复
小虎爸
2010年10月21日 19:35:56
7楼
机组负压如何计算,它与风机余压是什么关系
我问的是这个
回复
jsc2000
2010年10月22日 10:28:33
8楼
冷凝水口的负压绝对值应该与机组的全压相等
回复
huanghe521
2013年11月07日 08:25:38
9楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
zhangph1972
2013年11月08日 11:25:56
10楼
有没有高手好好解释一下
回复
ygfzxq
2013年11月10日 00:04:56
11楼
学习学习学习
回复

相关推荐

APP内打开