供暖管线穿越河流在施工时应注意那些?
paradise-kiss
2013年12月05日 09:32:25
只看楼主

各位童鞋, 我现在在做供暖规划, 发现无法避免穿河流问题, 所以请问一下大家在施工中应该注意那些问题? 谢谢!~~

各位童鞋, 我现在在做供暖规划, 发现无法避免穿河流问题, 所以请问一下大家在施工中应该注意那些问题? 谢谢!~~
免费打赏
王农勤
2013年12月06日 14:21:03
2楼
"供暖管线穿越河流在施工时应注意那些?"注意过河的方式的选择。最好采用直埋式(保温后加套管)管道,顶管施工方式。
回复
paradise-kiss
2013年12月06日 18:04:41
3楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-6 14:21 “供暖管线穿越河流在施工时应注意那些?”注意过河的方式的选择。最好采用直埋式(保温后加套管)管道,顶管施 …谢谢,前辈
回复
yeluoxue
2013年12月06日 23:59:34
4楼
穿河流的方式很多,你做规划的时候的结合水文部门提供的河水冲刷深度,河床面深泓线,然后比较是地面敷设还是直埋穿越。河面太宽就不太适合地面跨越,造价太高;如果水深太大,直埋就不合算。