当今在国内风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?这种情况一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。 施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。

当今在国内风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?


这种情况一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。

免费打赏
余古月
2013年08月13日 10:42:56
2楼
话虽如此,但每一层增加几十个定风量阀(其实就是电动风量调节阀+流速检测+控制系统),成本增加很多,控制系统也会增加,普通的办公室(风机盘管+新风)要求不高,增加这么多费用,业主愿意接受吗?
回复
you771020
2013年08月13日 15:12:59
3楼
做的再好的设计及完成的工程也是需要后期的运行维护来实现这些要点的,新风的开启及换季时开度,目前现在一般的五星级酒店客房都做定风量阀了,其它区域都装风量调节阀,以前没有热回收时有的单位为了省钱新风机组开的时间短,现在都带热回收了可以利用回风来做处理就相对来讲好多了。
回复
handianjun413
2013年08月13日 15:55:52
4楼
这个貌似要考虑成本问题,人家愿不愿意出钱啦
回复
yideshun168
2013年08月14日 20:46:00
5楼
对业主来说成本可是致命的伤啊
回复
一生不铿
2013年08月14日 22:03:22
6楼
这个貌似可以由流体计算来解决吧,初期设计时注意下干管的管径变化,
回复
maoxinqing
2013年08月15日 10:33:36
7楼
现在有一种自力式平衡阀了的呀,不需要用电动风量调节阀+流速检测+控制系统
回复
you771020
2013年08月16日 09:36:34
8楼
maoxinqing 发表于 2013-8-15 10:33 现在有一种自力式平衡阀了的呀,不需要用电动风量调节阀+流速检测+控制系统是风量自力式平衡阀,是那家生产的。不是水管的噢!如有那小次可以改进用了。谢谢
回复
maoxinqing
2013年10月08日 18:51:20
9楼
xiawg 发表于 2013-8-16 09:36 是风量自力式平衡阀,是那家生产的。不是水管的噢!如有那小次可以改进用了。谢谢ALDES 妥思都有的
回复
sususshhff
2013年10月25日 13:45:21
10楼
还有就是管道内部的污染问题也是需要解决的
回复
王农勤
2013年11月03日 12:20:27
11楼
这种调节方法,很好,很实用.