新风换气机的设计原则
原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理。及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面,对立面为最佳。 原则二:确定住房内最小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米。 或每小时换气一次。两者取大值。
【总结】送、排风系统设计问题的注意点
送、排风系统设计问题注意点1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 图2(效果好)2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
大管径供热管道,大管径是多大?
大管径供热管道,大管径是多大?
最近逛论坛发现!
最近逛土木在线论坛发现,人流量实在是可怜啊!发个帖子都半个月了都没人看,看帖子很感兴趣,一看时间2010年的了!真的不知道大土木怎么回事?推广的力度不行吗?
我不是猴子搬来的救兵,只是个做空调的
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 10:23 编辑 2012年终总结 那一年,我们一起做过的项目 2011年11月21日,离校生活开始。踏入建通项目部,至今...... 2012年1月,也许应了那句“万事开头难”。第一个上手的是一家小型家装中央空调和地暖项目,也是比较受气窝囊的一个项目。业主的挑剔,工作流程及安排的不周,以及下包单位老师傅的看轻,都整的我没有一点脾气。当然自己的工作水平和经验严重不足也让我丢尽了所谓专业人员的颜面----居然都不清楚设备要吊在天花里面?!真的很难想象当时业主是用什么样的眼神看我这位菜鸟。后来项目结束了,认真的想了想,想证明自己无可厚非,但是乱答应自己能力之外的承诺,就自找麻烦了。有时候自己要清楚自己的斤两啊,尤其在繁琐的工程里。
能不欺骗十大品牌
国产散热器(暖气片) 随着技术水平的提高,国产散热器(暖气片)无论是在散热效果还是在美观度上都大大提高,低碳环保,绿色节能,符合现代用户的审美要求,与现代家居装修相得益彰;国产散热器价格相对实惠,深受广大用户的信赖,国产散热器在世界散热器行业占据了主导地位。 国产散热器十大品牌排名: 采暖散热器行业 十大品牌: 瑞华特 采暖散热器行业 十大品牌:
空调机组的升级维护保养
本帖最后由 宝贝佳林 于 2014-6-3 13:50 编辑 为提高既有设备运行的可靠性,开利建议用户购买与机组相关的升级服务产品,从而减少设备突发故障的概率,节省能源损耗开利的工程师们会为客户提供定制化的技术方案,用更专业,更有针对性的服务让客户满意。 升级维修的内容包括:电气系统、压缩机、热交换器、控制系统、制冷系统、空气处理系统。热交换器升级服务·风冷翅片式热交换器 机组由于长期的使用,增加过辅助水喷淋,或处在化学工业区、海边等情况下,机组的翅片式热交换器会产生腐蚀老化,严重影响到机组散热。会使机组冷量下降,能耗增加。建议更换新的翅片式热交换器,以提高机组的效率和运行稳定性。
屋面正压风机 基础该做成什么样子的?
屋面正压风机 基础该做成什么样子的?没接触过这个东西,对于基础的做法有规范或者图集要求吗?
空调换季保养常识
随着气温的变化,寒冷的冬季又将来临。“秋老虎”过后,许多家庭的空调都进入到了“休息”状态。不过,空调可不会因为休息了一段时间精力就旺盛起来,相反,小编从空调维修部门了解到,正是因为空调长时间的不使用而导致其罢工,可见冬季来临之前,我们对于空调的维护与保养是不可缺少的。 最常见的就是给空调室外机套上一个空调罩了,这样可以防止风、雪、雨、尘的侵蚀,延长室外压缩机的寿命。有些家庭中还给空调室内机特地定做了防护罩,其实只要室内灰尘不是很大的话,我们完全可以不用,只要注意经常打扫一下室内机就可以了!
普及各种变形缝及其设置原则,减少一些不必要的麻烦
建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝是伸缩缝(温度缝)、沉降缝和抗震缝的总称,为了防止因气温变化、地基不均匀沉降以及地震等因素使建筑物发生裂缝或导致破坏,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对独立的单元,且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。伸缩缝(温度缝)—对应昼夜温差引起的变形; 沉降缝—对应不均匀沉降引起的变形;
地暖施工,试水是压力显示为0,是什么原因
地暖施工,试水是压力显示为0,是什么原因个人觉得是不是管子破裂,如果是。在地面抹灰什么的都弄完了的情况下,要怎么补救
最新图集大家有没?
最新图集:13K204、13K312、12SK407、14R106、13R503大家有没,有的话共享下,我先感谢各位!集体的力量是强大的,大家有就分享吧!!!
srz型散热器技术参数分析
srz散热器是由多孔板外框和散热排管组成的联合机组,是散热器国家标准的代表型号,多用于空调换热系统和烘干房系统,主要用于空气加热。工作介质可为蒸汽或热水,但实际使用中以蒸汽为主。蒸汽采用上进下出的方式,可提高蒸汽的利用率。srz型散热器技术参数很多,非专业人士只要了解与选型相关的参数即可。 srz型散热器技术参数之一:翅片规格。SRZ型散热器主要由顺空气流向的三排散热管束组成,叉排排列,翅片管均用Ф22× 2mm无缝钢管绕制上16×0.5mm皱折钢带而成,呈螺旋状;翅片片距有5mm-大“D”,6mm-中“Z”、8mm-小“X” 三类,共三十八种规格。不同片距对散热量也会有影响,选择标准优先现场需求,另外我们有专门介绍翅片管间距和片距选择的文章。
各位大神,求《供热通风与空调设计手册》,鄙人不胜感激!
各位大神,求陆耀庆《供热通风与空调设计手册》上下册
集分水器开口300,型号选多大 450够吗?
如题, 求图集或者标准。先谢了
家用空调保养方法
1、空调长期不使用应怎样保养? 答:如果空调长时间不使用,请断开空调电源,拔下插头。 2、空调器脏了以后,可不可以用热水清洗空调器? 答:空调器脏了以后,不要用有机溶剂、清洗剂及40℃以上的热水清洗,因为会导致机壳退色或变形。 3、柜机空调应如何清洗过滤网? 答:柜式空调清洗过滤网,请按以下要求操作:将内机下部的进风栅朝人体正前方打开,向上抽出紧贴其壁的过滤网清洗晾干按原方式放入,并且关闭进风栅即可。
2007(简体中文版)ASME标准
ASME是美国机械工程师协会标准(最新版)[ 本帖最后由 tsj_2010 于 2010-3-24 13:29 编辑 ]
【暖通知识分享】空调工程现场施工经验集粹
一、设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢; 3、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度);
冷库制冷系统操作管理(二)
1、低压循环贮液桶的操作管理 使用前首先检查放油阀、排液阀是否关闭,进、出气阀,安全阀前截止阀,油面指示器阀,压力表阀是否打开。然后开启调节站或高压贮液器的供液阀,待液面达到1/3高度时,开启循环贮液桶的出液阀,启动氨(氟)泵向系统供液。为防止桶内液体被瞬间抽空,造成氨(氟)泵无法正常工作。氨(氟)泵出液阀应适当关小,待经一段时间的运行桶内液面平稳后再将出液阀开启至正常位置。 运行时,液面要保持在容器高度的1/3处,特别在开始降温、停止降温和冲霜排液时,要注意液面高低。若液位超高应关小或关闭供液阀;采用电磁阀自动供液时,应调节电磁阀后节流阀的开启度,使电磁阀工作有间隙时间,应定期清洗电磁阀前的液体过滤器。同时应经常察看自控系统的指示灯和液位计指示的液位。另外,应及时放油和注意循环贮液器的隔热性能。
暖通施工时碰到的现场问题
1:没有考虑风管 水管的厚度,其支吊架的安装空间。比如:1)保温玻璃钢风管的壁厚就是30mm,法兰变就是70mm。故实际空间要比图纸上大150mm,另外支架的角铁一般也会有60mm 2)如果结构预留洞只是比图纸上大10cm那么风管的法兰就没有办法过去了 3)在标高方面设计师总是不考虑支架槽钢的厚度比如¢108的无缝钢管其木垫的高度约180而槽钢高度约为100所以空间高度约为30cm。比设计师想象的要高两倍,这样吊定的高度大大的减少了,风管的也同样。
暖通专业毕业有感
作为一名建筑环境与设备工程专业的毕业生,对于自己行囊里的两张纸,只有心酸两字以形容。当初填报专业时,是奔着土木专业的高就业率而去的,农村出身的孩子,不想一毕业就失业。大学第一堂课,就被那些高深的导师的建筑节能,楼宇智能化所深深吸引,完了,到了大三开专业课,才知道那些词只是一个噱头而已,本科生,好好学好你的流体力学,通风工程。谁知道会遇到一个坑爹的老师把我们一好好的自动控制原理给糟蹋了,这里小小透露下那老师的名字,让我们怎能忘记你(wen jie)
大型商场暖通专业安装顺序
商场:给排水、采暖、消防、喷淋、中央空调等,安装顺序是什么?!请指教。还有和电气专业怎么配合?
浅谈水泵噪音的处理
建筑高层普遍兴建,由于变频水泵在造价、施工上都占有优势地位,被甲方、设计、施工、监理普遍接受。逐渐在建筑住宅里面占有越来越多的市场份额。但是伴随而来的是低频噪音的扰民,这些很多工程技术人员没有得到应有的重视。我开发的一个小区入伙两年,由于前期泵体运行较好,没有人提出低频噪音扰民的事情,但是随着水泵老化和运行,逐渐出现低频噪音,引起住户的不满,最近与近期我进行了跟踪处理。把处理的经验写给大家,使大家在施工期就把这个问题处理掉:
各位高手看管井管道排布是否合理
如图,管井布置图,能否安装?水管焊接
蒸汽烘干散热器之涂层烤干
涂层烤干是指油漆、镀层等的烘干,常用的经济烘干设备为蒸汽烘干散热器。蒸汽由于温度高,可以大大的提高散热器的转化效率,使烘房迅速升温;蒸汽由于含杂质量少,对基管的摩擦小,使用寿命相比热水型要长,可放心使用。 涂层工件烤干是以蒸汽为热媒,将烤干房中的空气快速加热使涂层产品被烘干。例:油漆烤干,将风门调至烤漆位置,热风循环,烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(70℃—80℃)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后,与蒸汽烘干散热器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室,再经过第二次过滤净化,热风经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,绝大部分热空气将被继续加热,使烤漆房温度迅速达到油漆烤干的目标温度,从而快速烘干工件。
关于卫生间排气问题设排气扇排得出去吗?
我这边做了一个会馆的卫生间排气所有卫生间都用正野120M3/H的,用酚醛板做风管统一排气,最远差不多有50M左右,末端没有设风机这样卫生间的排气排得出去吗?请各位师傅指点指点。
空调安装工程施工及调试运行中常见问题
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-4-11 16:45 编辑 这是本人结合自身的工作经验总结出的几点常见问题,如有遗漏或说的不对的地方,欢迎各位补充! 1.1冷水机组运行时振动大 形成原因:①机组安装时没有找平找正。②设备支点受力不均。③系统与设备联接没采用软接头。④地脚螺栓受力不均或松动。⑤联轴器不同心。⑥没有加减振垫块。
南通车间降温*高大厂房通风降温*瞬间酷热变凉爽
恒辉(南通)厂房通风降温换气方案现如今大家对通风的问题都非常的重视,一个良好的通风环境对人体的健康以及情绪都有着直接的影响 通风的目的是为了提供一个更健康更安全舒适的工作及生活环境。通风可将住宅及厂房温度降低,减轻人对热的压迫感。良好,能及时排走二氧化碳以及其他因生产过程所散发的高热粉尘、难闻的的气味等污染物质,就能降低住宅及厂房中空气的温度,使工作及生活环境得以改善。通风的基本目的是供给足够的新鲜空气,让人类呼吸系统维持良好功能,以确保人的健康及工作生活坏境的空气品质。
风阀怎么算周长
通风空调工程上的风阀怎么算周长
暖通老人的经验:负荷计算与估算
设计周期紧不是理由,我们现在的设计周期比以前都紧,但还是要抓紧时间来详细计算负荷。这同时也是审图的要求。很多新人上来就问指标是多少?有等回复的时间,还不如自己计算下。下面详细说说:1、负荷估算要准确,需要长期的项目积累和丰富的生活经验。前者大家都认同,后面强调生活经验而不是项目经验。举个例子,在以前很多传统的数据手册里面,展厅的人员密度是1人/平方,而一般的城市建设展厅,公司内部展厅等等,平时哪里有这么多人。手册里面会议室的人员密度是1人/平方,这一般指像电影院那样的会议室,而一般公司的会议室,一个大会议桌一放,哪有那么多人。
不能忽视的小细节,暖气片主管安装规范
暖气管道的安装是非常关键的环节,其规范程度对于最终暖气片的采暖效果有重要的影响。那么,暖气管道安装规范是怎样的呢?暖气管道安装规范-暖气片主管的安装在对暖气片主管进行系统布置时,应与建筑物的使用要求、供暖系统图式、散热器的布置情况等配合,力求节约管材、方便安装与检修。暖气片管道的主管通常是明装,当采用明装时,应尽量布置在外墙墙角及窗间墙处。主管安装前,先将散热器就位,找好平直度后再进行安装立管,这样主管的尺寸才能准确。
自己总结的壁挂炉安装五字诀
燃气壁挂炉在安装时,应尽量选择在厨房安装,壁挂炉在安装位置上应与采暖系统、气源、水源、电源、排气口相近原则。{:2_80:}在实际安装中,应遵循“一近、二干、三全、四斜、五好”5大原则:1、近,就是指燃气壁挂炉在安装位置上应与采暖系统、气源、水源、电源、排气口相近,保证所有接口畅通无阻;2、干,选择在干燥,通风口处安装,可以避免因水腐蚀造成壁挂炉寿命缩短现象;3、全,要使一件产品性能达到最佳,相应的配套设施不经要好还要齐全,如温控器、燃气过滤阀、水过滤等,保证安装过程中不少一钉一螺;
这套自创的智能别墅看得我好心动啊,果然高手在民间!
比尔·盖茨那个高科技的家令人神往,可能大家不知道,在杭州也有一个到处藏着高科技“秘密武器”的智能别墅,一位杭州超级理工男自创了一套智能居家系统安装在别墅里,地点就在杭州滨江区。当我轻手轻脚地走进别墅的小花园,刚刚跨过四五块地砖,不知道哪里传出声音吓我一跳:“你好,这里是私人住所。”我看到花园里菜瓜新鲜盆景翠绿,夸了句:今年夏天还能保持这样的长势不容易。陪同的主人笑了,掏出手机,按了几下,盆景和菜地开始自动喷淋。出发时,主人在体育场路的浙报大院用手机发出指令,让别墅空调开启。
电动防火阀装反了,影响使用吗
电动防火阀装反了,影响使用吗
水泵扬程计算要注意什么
水泵扬程计算要注意什么,估算就行还是每次都详细计算
刚完成的某写字楼水环热泵系统循环水泵房,有图有真相
刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!
石材烘干暖风机该如何选择?
说到石材烘干暖风机,就不得不提下石材。石材是一种高档建筑装饰材料,目前比较常见的有天然石和人造石两种。天然石是以天然的板岩和花岗岩打磨而成的,人造石则不一样,分水磨石和合成石两种。水磨石以水泥、混凝土等原材料锻压而成;合成石用天然石的碎石为原料,加上粘合剂等经加压、抛光而成。烘干暖风机则主要用于人造石的加工工序上,加工原理是怎样的?又该如何选择呢? 虽说人造石的强度不如天然石,但随着工业的发展和科技的进步,人造石的产品不断日新月异,质量和美观已经不逊色天然石材。不管是合成石还是水磨石,都有一道风干成型的工序,工业化的今天肯定不会选择自然风干,占场地效率低不易成型,这时专用的
定流量空调系统的冷冻泵、冷却泵不能用变频器吗?
定流量空调系统的冷冻泵、冷却泵不能用变频器吗?大容量泵只能用软启动器,而不能用变频器?
暖通空调工程质量监理中常见问题及其处理
空调工程施工包括空调设备及空调管道的施工等,系统复杂,一般在整个建筑工程的后期进行。要做好空调监理工作,必须认真审核图纸,与设计人员充分交 换意见,在土建工程施工前期就进入“角色”,努力做好事前控制,按照已编制的监理细则,认真细致地开展监理工作,把握监理工作的主动权。通过多年的监理实 践,笔者对空调工程安装及系统调试中经常遇到的几个问题进行了总结,并提出了相应的处理对策。 1、使用功能不明确的房间,空调设计、施工要慎重
酒店装修暖通设计中常见问题
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-27 16:57 编辑 卫生间散热器型式选择不妥《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。楼梯间散热器立、支管未单独配置