地暖施工,试水是压力显示为0,是什么原因
yangcaiyun563
2014年05月08日 16:03:51
只看楼主

地暖施工,试水是压力显示为0,是什么原因个人觉得是不是管子破裂,如果是。在地面抹灰什么的都弄完了的情况下,要怎么补救

地暖施工,试水是压力显示为0,是什么原因
个人觉得是不是管子破裂,如果是。在地面抹灰什么的都弄完了的情况下,要怎么补救
免费打赏
演员的自我修养
2014年05月08日 17:24:47
2楼
灌水找漏点···漏点部分范围砸开修复后重新试压!!!希望你有用!!!
回复
geili2012jzh
2014年06月17日 09:17:42
3楼
放干后挨段灌水,测试漏点,发现漏点后只能拆开补焊了,木有好办法的
回复
shushijiaju
2014年06月17日 16:37:50
4楼
首先你要确定你的打压流程是不是正确的。
正确的流程应该是这样的:
1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。
  2、充满水后,进行水密性检查。
  3、采用手动压力泵缓慢升压。
  4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
  5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
  调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。


如果这样做了之后还显示为“0”,大部分情况就是地暖系统中存在漏点,应将漏点找出,并进行修补
回复
colingu
2014年11月03日 19:20:12
5楼
是不是压力表坏了!
回复
xh10360402
2014年11月03日 22:54:23
6楼
我感觉你先检测压力表的问题,因为如果是存在漏点的话,使你测的的数据显示0,着的是多大的口。压力表没问题之后再检测漏点。个人的一点小看法,有什么不对,还请指导。希望你能之后告诉具体真正的原因
回复
好易办
2014年11月04日 09:02:57
7楼
每天学习一下,增长知识。
回复
co1425272471007
2015年03月21日 08:07:34
8楼
过来看看~~~~
回复
qq_1413191739119
2015年03月27日 16:20:55
9楼
灌水找漏点 试完主管 再每一路单独试
回复
yydwfll
2015年04月15日 19:13:05
10楼
压力表坏了。
回复
fish0704
2015年04月21日 17:00:37
11楼
从分水器处逐个逐个支路打压检查
回复

相关推荐

APP内打开