定流量空调系统的冷冻泵、冷却泵不能用变频器吗?
米克
米克 Lv.17
2015年01月05日 16:47:57
只看楼主

定流量空调系统的冷冻泵、冷却泵不能用变频器吗?大容量泵只能用软启动器,而不能用变频器?

定流量空调系统的冷冻泵、冷却泵不能用变频器吗?大容量泵只能用软启动器,而不能用变频器?
免费打赏
qq_1420531012755
2015年01月06日 16:31:23
2楼
不能的00000000
回复
wangyinuantong2013
2015年03月14日 11:26:23
3楼
可以用,启动方式还是软启动
回复
米克
2015年03月18日 12:48:53
4楼
wangyinuantong2013 发表于 2015-3-14 11:26 可以用,启动方式还是软启动软起是肯定的。变频听说可以改变流量了,就不是定流量的了。
回复

相关推荐