[讨论]空调送风口结露解决方法
男人好难
2016年08月23日 14:43:14
来自于中央空调
只看楼主

本贴主要针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析讨论,望大家共同探讨.第一部分:空调送风口结露的原因 一、结露的理论分析: 首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。 在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。



本贴主要针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析讨论,望大家共同探讨.
第一部分:空调送风口结露的原因
一、结露的理论分析:
首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。
在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。
我们可以通过目前我们日常生活中的结露现象主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体),使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝成水珠。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。
露点不受温度影响,但受压力影响。
二、送风口产生结露的原因分析:
1、空调区域范围内的空气湿度较大;
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;


hh_xy_2004
2016年09月06日 15:36:46
12楼
谢谢楼主的好资料
回复
qq_1476174159172
2016年10月11日 16:53:00
13楼
回风旁通出风提高出风温度,提高主机处的除湿量
回复
tjdcl
2017年06月24日 09:42:47
14楼
一:我单位就出现这种现象,一直不好解决,餐厅人多,开门频繁操作间热气大。空调散流器出风口结露。如果采用防结露散流器估计不能彻底解决问题。在相同条件下,我们增大出风口面积,但是基本都是标准600*600铝合金出风口,同时不考虑更换材质的话,我们可不可以在一台机组上增加出风口,例如原一台机组一个出风口,我们改为2个600*600的出风口,相当于增大了出风口面积。这样,在其他各种条件不变的情况下(供水温度,相对湿度),是否在单位面积内结露温度相当于提高了,就可以减少出风口结露的现象?
二:我单位二层工艺夹层比较低矮,房顶为工艺岩棉保温彩钢板,但是一到高温时期,夹层内的冷水管道保温就会结露。同时,出风口外延和吊顶龙骨处就出现结露现象。先刨除工艺管道保温不好这个问题,想问一下,是不是工艺夹层温度太高。如何处理?可不可在夹层增加排风扇,将夹层内的热空气排出,减少结露的因素?
回复
yu071857
2017年06月26日 16:23:56
15楼
新风除湿后送入,减少门窗开启次数。
回复

相关推荐