2011真题:建筑物内设置油浸式变压器容量选择
jianghanyang
2012年08月23日 11:08:50
来自于变压器
只看楼主

这个题目在哪个规范提到过?民规里不是明确规定不准使用油浸变压器吗?依据实际哪个规范[ 本帖最后由 jianghanyang 于 2012-8-23 13:57 编辑 ]

这个题目在哪个规范提到过?民规里不是明确规定不准使用油浸变压器吗?依据实际哪个规范

[ 本帖最后由 jianghanyang 于 2012-8-23 13:57 编辑 ]

00000.jpg

stonyface444
2012年08月23日 12:31:42
2楼
D 2011真题:建筑物内设置油浸式变压器 容量,请转发
回复
艾迪888
2012年08月23日 14:55:06
3楼
这道题题目有错,规范中为1260kVA
回复
jianghanyang
2012年08月23日 16:41:52
4楼
高规中规定的是1260KVA,只能选1250了,出题人不严谨
回复
michelzz
2012年08月24日 08:44:14
5楼
630,新规范说的
回复
chenxing79
2012年08月24日 22:36:51
6楼
出自GB 50045-1995 4.1.2.7 总容量不应大于1260kVA。
回复
yugzh168
2012年08月25日 23:39:21
7楼
2*630=多少?是给这个容量留的。
回复
西胡
2012年08月27日 14:43:02
8楼
可能是错的,不过在配电手册上确实是1250KVA。
回复

相关推荐

APP内打开