请教:新建楼房,安装容量为1500KW,计算负荷为1250KW,要选用多大容量变压器(同时使用率按70%),如何计算? 另外还想问一下,对于干变,平时负荷控制在变压器容量的多大百分比合适?短时间超载,最大能超多少是比较安全的? 各位网友,请多指教,谢谢!

请教:新建楼房,安装容量为1500KW,计算负荷为1250KW,要选用多大容量变压器(同时使用率按70%),如何计算?
另外还想问一下,对于干变,平时负荷控制在变压器容量的多大百分比合适?短时间超载,最大能超多少是比较安全的?
各位网友,请多指教,谢谢!
无影
2012年03月10日 12:29:52
2楼
1250kW,一般我们考虑补偿到92%以上,所以,视在功率和有功功率相差不是很大,按70%的负荷率来考虑变压器的话,严格按照LZ的要求,就是用1250/0.92/0.7,需要选择总容量2000kVA的变压器。不过我认为1600kVA的变压器一台,或800kVA的变压器2台都是够用的了。
通常变压器的负荷率控制在78%左右,是比较经济的运行状态。超载的情况我不太了解,按照我的理解,如果超载的话,通常干式变压器过载运行能力没有油变强,但110%下强迫风冷应该是可以坚持几个小时的。
回复
xxhhjj007
2012年03月10日 14:28:00
3楼
多谢,那变压器的容量是用哪个公式计算的?
回复
crf168
2012年05月02日 16:49:45
4楼
回复
天空蔚蓝
2012年05月02日 22:14:09
5楼
1000kva的变压器足已
回复
chjs001
2012年05月02日 22:58:02
6楼
学习了,慢慢的积累哦
回复
binxue888168
2012年05月04日 19:22:59
7楼
多谢,那变压器的容量是用哪个公式计算的?