关于变压器容量选择的问题
fengzhizi200479
2012年03月21日 12:26:29
来自于变压器
只看楼主

44KW电机数台,最多同时启动6台,配电变压器容量应该怎么选择?有计算公式吗我是按《工业与民用配电设计手册》P271,不频繁启动时最大电流允许为变压器额定电流的4倍,P273,允许全压启动的鼠笼型电动机最大功率,不经常启动时为0.3倍变压器额定容量,最终选的800KVA的配电变压器

44KW电机数台,最多同时启动6台,配电变压器容量应该怎么选择?有计算公式吗
我是按《工业与民用配电设计手册》P271,不频繁启动时最大电流允许为变压器额定电流的4倍,P273,允许全压启动的鼠笼型电动机最大功率,不经常启动时为0.3倍变压器额定容量,最终选的800KVA的配电变压器
lingxuct
2012年03月21日 15:33:24
2楼
48孔水闸,同时开启最多可能是6孔:
这不叫6台同时启动,是同时运行,按6台100%计算或6/48的同时系数(相同结果)。
按90A/台计算的运行电流是540A,加上其中一台的起动电流(90X5=450A),总共990A
变压器S=990X0.4X1.732=686KVA(取800KVA可以,裕量可给照明和其他辅属设施用电)
因开闭水闸是短时间且紧急处理的事,同时开启6孔的机会,有可能是5年一遇或10年一遇,建议装二台400KVA变压器,平时投一台,紧急时二台并列。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-21 15:36 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年03月21日 15:39:25
3楼
个人见过多孔水闸只装二台启闭设备的,它最多同时开二台,二孔开启后再去开另二孔的,启闭设备可以(象行车那样)移动的。

希望楼主问清楚设备情况。
回复
fengzhizi200479
2012年03月21日 16:06:25
4楼
谢谢区管的解答,启动电流一般是6-8倍,为何取5倍呢?
电机的额定电流,按2A/KW和2.2A/KW对计算结果有时有很大影响,应按大者取更安全吧,还有这个计算容量的依据在哪里可以找到,谢谢
回复
fengzhizi200479
2012年03月21日 16:19:19
5楼
同时启动与同时运行有何不同?
回复
任逍遥
2012年03月21日 16:51:40
6楼
启动电流要比运行电流大的多,所以同时启动的电流比同时运行的电流也要大的多
回复
yuxaizai
2012年03月22日 10:06:48
7楼
启动电流要比运行电流大的多,所以同时启动的电流比同时运行的电流也要大的多
回复
追梦0921
2014年04月09日 09:36:38
8楼
:):):):):):):)
回复
niziqian007
2014年04月09日 16:52:20
9楼
ccc___ 发表于 2012-3-21 15:33 48孔水闸,同时开启最多可能是6孔:这不叫6台同时启动,是同时运行,按6台100%计算或6/48的同时系数(相同 …朋友:你这是哪家的计算方法呀?都像你这么选择变压器,浪费大大的。推荐你好好学习一下有关变压器容量选择设计规程。由于内容较多,本人在这就不在详细说明了,总之,你选择的容量实在是错误……
回复
niziqian007
2014年04月09日 16:53:06
10楼
2014年04月09日 16:54:16
11楼
