二台不同容量的变压器中间设联络柜是按容量大的变压器还是按容量小的变压器选择呀?
liu29616
liu29616 Lv.3
2013年03月22日 11:24:09
只看楼主

二台不同容量的变压器中间设联络柜是按容量大的变压器还是按容量小的变压器选择呀?说明一下原因,谢谢了!!

二台不同容量的变压器中间设联络柜是按容量大的变压器还是按容量小的变压器选择呀?
说明一下原因,谢谢了!!
nokia0102
2013年03月22日 11:40:08
2楼
按小的确定,不过需要考虑短路情况的校验。

当小变压器故障,只由大变压器供电,小变压器段母线所需供电负荷就是原有小变压器的负荷
当大变压器故障,只由小变压器供电,那么供电能力不可能超出小变压器的范围。
回复
lingxuct
2013年03月22日 16:31:04
3楼
二台变压器的容量不会差很多吧,母联开关能计算的那么精确?

母联开关合上时,能正常工作就可以。

大往小处送电(小变压器停电),用电量最大是小变压器能带的容量;
小往大处送电(大变压器停电),因最大能提供的容量是小变压器;
所以,母联开关按小的变压器容量(计算)就可以。
回复
swhyjh
2013年03月25日 23:29:26
4楼
这样很危险啊!如果没人24小时值班的话有可能损失惨重啊 !除非你有双向机械和电气相互连锁访客难逃一劫啊
回复

相关推荐